弱电技术交流论坛

 找回密码
 立即注册
查看: 5394|回复: 5
打印 上一主题 下一主题

问个问题 高手进

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2011-5-13 00:11:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
广播线 烟感线 温感线 这些线可不可以敷设在一起
就是走一根线管 或者同一个桥架里相邻小于50mm
有没有相关的规范要求?
回复

使用道具 举报

沙发
 楼主| 发表于 2011-5-13 00:20:49 | 只看该作者
另外跟手报也可以敷设在一起么?
设计要求里有一个线是 屏蔽的 具体是哪个我忘记了
回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
发表于 2011-5-13 00:29:25 | 只看该作者
一般没问题,但最好是把广播分开,广播大都是70V或110V,而烟感和温感一般不超36V,分开会好些
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
 楼主| 发表于 2011-5-13 00:30:26 | 只看该作者
RDJS 发表于 2011-5-13 00:29
一般没问题,但最好是把广播分开,广播大都是70V或110V,而烟感和温感一般不超36V,分开会好些

信号线要求是屏蔽的 可以在一起敷设么?
回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2011-5-13 00:40:51 | 只看该作者
上面说的不清楚,是线本身有屏蔽还是另加屏蔽。信号线大都本身含有屏蔽,除非不是专业线,如果是专业线本身没有加屏蔽,你也不用加,制作线材的比我们考虑问题和经历的工程得到反馈信息要比我们多。如果他要求屏蔽,不论哪一种,在成本控制范围内的能再单独加个屏蔽管更好,加后放一起没问题,注意线路屏蔽地线做好,一般不会有问题。
回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
 楼主| 发表于 2011-5-24 22:40:18 | 只看该作者
RDJS 发表于 2011-5-13 00:40
上面说的不清楚,是线本身有屏蔽还是另加屏蔽。信号线大都本身含有屏蔽,除非不是专业线,如果是专业线本身 ...

好的 谢谢老师指点
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

Archiver|手机版|小黑屋|弱电技术交流论坛 ( 豫ICP备12026825号 )

GMT+8, 2024-6-26 12:09 , Processed in 0.093750 second(s), 16 queries .

Powered by Discuz! X3.2 Licensed

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表