常用线路敷设方式
SR: 沿钢线槽敷设
BE: 沿屋架或跨屋架敷设

CLE:沿柱或跨柱敷设

WE: 沿墙面敷设

CE: 沿天棚面或顶棚面敷设

ACE:在能进入人的吊顶内敷设

BC: 暗敷设在梁内

CLC:暗敷设在柱内

WC: 暗敷设在墙内

CC: 暗敷设在顶棚内

ACC:暗敷设在不能进入的顶棚内

FC: 暗敷设在地面内

SCE:吊顶内敷设,要穿金属管
导线穿管表示
SC-焊接钢管

MT-电线管

PC-PVC塑料硬管

FPC-阻燃塑料硬管

CT-桥架

MR-金属线槽

M-钢索

CP-金属软管

PR-塑料线槽

RC-镀锌钢管
导线敷设方式的表示
DB-直埋

TC-电缆沟

BC-暗敷在梁内

CLC-暗敷在柱内

WC-暗敷在墙内

CE-沿天棚顶敷设

CC-暗敷在天棚顶内

SCE-吊顶内敷设

F-地板及地坪下

SR-沿钢索

BE-沿屋架,梁

WE-沿墙明敷
灯具安装方式的表示
CS-链吊

DS-管吊

W-墙壁安装

C-吸顶

R-嵌入

S-支架

CL-柱上
沿钢线槽:SR
沿屋架或跨屋架:
BE
沿柱或跨柱:
CLE
穿焊接钢管敷设:
SC
穿电线管敷设:
MT
穿硬塑料管敷设:
PC
穿阻燃半硬聚氯乙烯管敷设:
FPC
电缆桥架敷设:
CT
金属线槽敷设:
MR
塑料线槽敷设:
PR
用钢索敷设:
M
穿聚氯乙烯塑料波纹电线管敷设:
KPC
穿金属软管敷设:
CP
直接埋设:
DB
电缆沟敷设:TC
导线敷设部位的标注  
沿或跨梁(屋架)敷设:AB
暗敷在梁内:
BC
沿或跨柱敷设:
AC
暗敷设在柱内:
CLC
沿墙面敷设:
WS
暗敷设在墙内:
WC
沿天棚或顶板面敷设:
CE
暗敷设在屋面或顶板内:
CC
吊顶内敷设:
SCE
地板或地面下敷设:FC
监控线路架设注意事项
1 电缆的敷设应符合下列要求:
1.1 电缆的弯曲半径应大于电缆直径的15倍;
1.2 电源线宜与信号线、控制线分开敷设;
1.3 室外设备连接电缆时,宜从设备的下部进线;
1.4 电缆长度应逐盘核对,并根据设计图上各段线路的长度来选配电缆。宜避免电缆的接续;当电缆接续时应采用专用接插件。
2 架设架空电缆时,宜将电缆吊线固定在电杆上,再用电缆挂钩把电缆卡挂在吊线上;挂钩的间距宜为0.5~0.6m。根据气候条件,每一杆档应留出余兜。
3 墙壁电缆的敷设,沿室外墙面宜采用吊挂方式;室内墙面宜采用卡子方式。
墙壁电缆当沿墙角转弯时,应在墙角处设转角墙担。电缆卡子的间距在水平路径上宜为0.6m;在垂直路径上宜为1m。
4 直埋电缆的埋深不得小于0.8m,并应埋在冻土层以下;紧靠电缆处应用沙或细土覆盖,其厚度应大于0.1m,且上压一层砖石保护。通过交通要道时,应穿钢管保护。电缆应采用具有铠装的直埋电缆,不得用非直埋式电缆作直接埋地敷设。转弯地段的电缆,地面上应有电缆标志。
5 敷设管道电缆,应符合下列要求:
5.1 敷设管道线之前应先清刷管孔;
5.2 管孔内预设一根镀锌铁线;
5.3 穿放电缆时宜涂抹黄油或滑石粉;
5.4 管口与电缆间应衬垫铅皮,铅皮应包在管口上;
5.5 进入管孔的电缆应保持平直,并应采取防潮、防腐蚀、防鼠等处理措施。
6 管道电缆或直埋电缆在引出地面时,均应采用钢管保护。
钢管伸出地面不宜小于2.5m;埋入地下宜为0.3~0.5m。
7 光缆的敷设应符合下列规定:
7.1 敷设光缆前,应对光纤进行检查;光纤应无断点,其衰耗值应符合设计要求。
7.2 核对光缆的长度,并应根据施工图的敷设长度来选配光缆。配盘时应使接头避开河沟、交通要道和其它障碍物;架空光缆的接头应设在杆旁1m以内。
7.3 敷设光缆时,其弯曲半径不应小于光缆外径的20倍。光缆的牵引端头应作好技术处理;可采用牵引力自动控制性能的牵引机进行牵引。牵引力应加于加强芯上,其牵引力不应超过150kg;牵引速度宜为10m/min;一次牵引的直线长度不宜超过1km。
7.4 光缆接头的预留长度不应小于8m。
7.5 光缆敷设完毕,应检查光纤有无损伤,并对光缆敷设损耗进行抽测。确认没有损伤时,再进行接续。
8 架空光缆应在杆下设置伸缩余兜,其数量应根据所在冰凌负荷区级别确定,对重负荷区宜每杆设一个;中负荷区2~3根杆宜设一个;轻负荷区可不设,但中间不得绷紧。光缆余兜的宽度宜为1.52~2m;深度宜为0.2~0.25m(图8)。
光缆架设完毕,应将余缆端头用塑料胶带包扎,盘成圈置于光缆预留盒中;预留盒应固定在杆上。地下光缆引上电杆,必须采用钢管保护(图8)。
9 在桥上敷设光缆时,宜采用牵引机终点牵引和中间人工辅助牵引。光缆在电缆槽内敷设不应过紧;当遇桥身伸缩接口处时应作3~5个“S”弯,并每处宜预留0.5m。当穿越铁路桥面时,应外加金属管保护。光缆经垂直走道时,应固定在支持物上。
10 管道光缆敷设时,无接头的光缆在直道上敷设应由人工逐个人孔同步牵引。预先作好接头的光缆,其接头部分不得在管道内穿行;光缆端头应用塑料胶带包好,并盘成圈放置在托架高处。
11 光缆的接续应由受过专门训练的人员操作,接续时应采用光功率计或其它仪器进行监视,使接续损耗达到最小;接续后应做好接续保护,并安装好光缆接头护套。
12 光缆敷设后,宜测量通道的总损耗,并用光时域反射计观察光纤通道全程波导衰减特性曲线。
13 在光缆的接续点和终端应作永久性标志
回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2011-11-21 15:00:58 | 只看该作者
谢谢王经理与大家共享技术资料!
回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
发表于 2012-3-7 16:05:08 | 只看该作者
路过来看看.......









三星i9001
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

Archiver|手机版|小黑屋|弱电技术交流论坛 ( 豫ICP备12026825号 )

GMT+8, 2024-6-26 18:48 , Processed in 0.093750 second(s), 16 queries .

Powered by Discuz! X3.2 Licensed

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表