机房防静电防雷验收报告 一类建筑物防雷 河南万佳防雷检测
1)凡制作防雷工程,均不允许材料在转弯处出现直角。例避雷带转角处、引下线转弯处、水平接地体转弯处、室内汇集线转弯处等等。正确的材料转角,其角度需大于90°。如下图。
2)引下线与避雷带焊接后转弯引下应如下图:
3)在整个工程中,各种网线均需固定,但因作用与位置不同,不能统一,分别规定如下:
a)引下线在引下时用固定卡钉在墙面牢固,布置应均匀,间距宜小于2m。距入地2M高度应套上绝缘护套,以保安全。
b)室内接地汇集线应与墙面、地面绝缘。绝缘有二种方式,沿墙面敷设时可用PVC线槽,距地面距地面200-300mm(踢脚线紧上方)处设置,每隔1.5M打个带绝缘套的墙钉,接头处预留开启口。沿地面敷设时,应距地面30-50mm,每隔1.5M长度在地面打入M8的彭涨螺栓,安装相对应的绝缘子,汇集线在相应位置打φ8.5孔,用M8 螺丝固定在绝缘子上。
c)等电位联接板安装应与墙面,地面绝缘。在安装面打入M8的彭涨螺栓,安装对应的绝缘子,将等电位联接板用M8螺丝固定在绝缘子上。
d)避雷带应距女儿墙体高度0.15M,并用热镀锌圆钢均匀设置避雷带支撑柱,支撑柱间距不大于1m。
e)电子机房的铜箔带固定靠防静电地板支撑架,相互联接后,每个支架压在一个十字交叉点上。
f)房顶上若留有建筑物钢筋头的,应与天网相联并借以固定。若老车站没有,则需在房顶上打入M8的膨涨螺栓,按井字排列,至少应有9颗与之焊接。
4、防腐处理
1)焊接完成后,应仔细再用焊接锤逐个敲打每个焊点,一方面检查焊接状况,另一方面清除表面焊渣。
2)对需补焊的作补焊,质检人员如实在记录焊接状况。
3)用扫帚清扫现场,除去杂物及尘渣。用防锈漆涂刷焊接处,注意:涂刷面积或长度一定大于焊接面积或长度的150%。不易涂刷的背面需提起,刷子伸进去涂刷。待干后(以不粘手,不染色为准),再全部涂刷一遍。待干后再重复一次。
4)用银粉漆按照上述方法重复涂刷二遍。
5)引下线的防腐处理参照1、2、3条。
6)地网焊接完成后,也应仔细再用焊接锤逐个敲打每个焊点,一方面检查焊接状况,另一方面清除表面药渣。对需补焊的作补焊,质检人员如实在记录焊接状况
郑州万佳防雷检测公司拥有由国家气象主管机构颁发的防雷装置检测专项资质,同时拥有专业的防雷检测技术团队,专业的技术,专业的检测设备,高质量的服务,灵活的价格。
  检测范围:楼盘竣工的防雷检测验收、住宅小区的防雷竣工检测、年检;变电所、电力线路防雷接地检测;光伏电站防雷防静电检测;防雷设施安全性能检测;通信铁塔防雷接地检测;风电场大地网检测;煤矿、电厂、石油化工厂、热电厂防雷防静电检测;炼油厂、油库、加油站、加气站、输油管道等易燃易爆场所防雷防静电检测;建筑物防雷装置检测;户外安防监控系统防雷检测;水塔、烟囱、大坝、泵站防雷装置检测;电气消防设施安全防雷检测;计算机信息系统防雷设施安全性能检测;广播电视微波站防雷检测等。
地址:郑州市金水区花园路国基路黄河建工大厦A座1107室。
联系人:薛经理13137116011

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

Archiver|手机版|小黑屋|弱电技术交流论坛 ( 豫ICP备12026825号 )

GMT+8, 2024-5-19 10:27 , Processed in 0.171875 second(s), 16 queries .

Powered by Discuz! X3.2 Licensed

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表