石油加油站竣工防雷检测 河南万佳防雷验收报告 二类建筑物防雷

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2019-1-7 11:31:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
石油加油站竣工防雷检测 河南万佳防雷验收报告 二类建筑物防雷
  用接地电阻仪进行电阻测量,是防雷接地电阻洲量中不可缺少的环节。其体做法是:
  1)自校:接地电阻测试仪有两类:数字式和模拟指针式。指针式使用前应进行自校,检查机械零位和电气零位及灵救检查。模拟指针式接地电阻仪使用时要水平放在地上,
  2)如果接地电阳测试仪离测试点大于5m,则仪器的测试点的导线电阻要测量,导线一端连在测试点上,另一端连到接地电阻测试仪的E端子上。
  3)和探棒连接的导线通常一根为20m,另根为40m。电压探棒离测试点20m,电流探棒离测试点40m,电流探棒和电压可在一.直线上,也可星三角形布置,测得的接地电阻数据减去测试线的电阻,即为接地电阻的实际值。测出的值为I频电阻。
  4)探棒要远离干扰源。
  而已投入使用的接地网,不能用普通的ZC29或4102等接地电阻测试仪测量接地电阻,此时应用可带电测量的接地电阻测试仪,或者用大电流注入,并用高阻电压表测量才有效。我们在三门峡华阳发电厂测量时采用ERT-S高阳电压表(荷兰)。
  至于其他防雷装置接地电阻的测量,方法大同小异。由于土壤电阻率的不同测出的结果也有差别,因此探棒的位置要作变动,尽量多选择几次电压、电流接地点,综合几次(三次以E)的平均值较为准确。
在对油库、加油站进行检测时,应在其停止加、注油时进行,油枪用万用表测量是否与加油机外壳导通良好。
郑州万佳防雷检测公司拥有由国家气象主管机构颁发的防雷装置检测专项资质,同时拥有专业的防雷检测技术团队,专业的技术,专业的检测设备,高质量的服务,灵活的价格。
  检测范围:(仿)古建筑物的防雷检测;楼盘竣工的防雷检测验收、住宅小区的防雷竣工检测、年检;变电所、电力线路防雷接地检测;光伏电站防雷防静电检测;防雷设施安全性能检测;通信铁塔防雷接地检测;风电场大地网检测;煤矿、电厂、石油化工厂、热电厂防雷防静电检测;炼油厂、油库、加油站、加气站、输油管道等易燃易爆场所防雷防静电检测;建筑物防雷装置检测;户外安防监控系统防雷检测;水塔、烟囱、大坝、泵站防雷装置检测;电气消防设施安全防雷检测;计算机信息系统防雷设施安全性能检测;广播电视微波站防雷检测等。
地址:郑州市金水区花园路国基路黄河建工大厦A座1107室。
      联系人:薛经理13137116011