厂房防静电防雷检测验收 三类建筑物防雷检测 河南万佳防雷验收
1)铝板:使用δ≦0.6mm的铝板作法拉第笼时,应使用扣接板(也可按下图自行加工),扣接距离为250mm。
2)金属板间每间隔500mm必须用不小于2mm2的软铜线,二端用中孔不小于φ3的线鼻子可靠压接后,再用φ3的拉铆钉与铝板铆接。
3)若使用δ≦0.6mm铝网格板法拉第笼时,应使用φ0.3-0.6裸铜导线捆扎,捆扎间距不大于150mm。捆扎采用双面拧紧方法。
4)室内30×3mm铜汇集线延长可采用螺栓压接,压接一律采用不锈钢螺栓、螺帽、平垫和弹簧垫片。压接螺栓为M5。延长线压接长度应符合表2规定。
5)当汇集线交叉联接,压接接触面应打磨后用3个不锈钢螺栓双螺帽连接。
6)引接线(贯通地线与设备接地端子的连接线)采用25 mm2的多股裸铜缆焊接或压接,焊接时焊接长度不小于100mm,并套150mm长热缩带。压接应采用不锈钢螺栓及螺帽,每个压接点不少于2颗。
7)防护贯通地线在信号机房建筑物一侧每隔2-3m用50mm2裸铜线与环形接地装置连接,两端各连接两次。
8)组合架与等电位排相联须用大于10mm2多芯铜导线,二头做线鼻子用螺栓压接。
9)门、窗间的等电位联接采用不小于16mm2的软铜线,二头做线鼻子,用螺栓与窗框、门框压接。用不小于10mm2的软铜线二头做线鼻子,分上下二处联接门与门框。
10)法拉第笼与汇集线联接(铝板):引线面积不小于16mm2软铜线一头做线鼻子,与法拉第笼压接,另一头与防静电地板下铜箔格栅焊接。
11)法拉第笼与汇集线联接(铁质拉伸网):用40×4镀锌扁铁与铁网多点焊接引出,与防静电地板下铜箔格栅焊接引出,面积不小于16mm2软铜线做线鼻子压接。
    郑州万佳防雷检测公司拥有由国家气象主管机构颁发的防雷装置检测专项资质,同时拥有专业的防雷检测技术团队,专业的技术,专业的检测设备,高质量的服务,灵活的价格。
  检测范围:楼盘竣工的防雷检测验收、住宅小区的防雷竣工检测、年检;变电所、电力线路防雷接地检测;光伏电站防雷防静电检测;防雷设施安全性能检测;通信铁塔防雷接地检测;风电场大地网检测;煤矿、电厂、石油化工厂、热电厂防雷防静电检测;炼油厂、油库、加油站、加气站、输油管道等易燃易爆场所防雷防静电检测;建筑物防雷装置检测;户外安防监控系统防雷检测;水塔、烟囱、大坝、泵站防雷装置检测;电气消防设施安全防雷检测;计算机信息系统防雷设施安全性能检测;广播电视微波站防雷检测等。