1应用背景
   随着全球工业的高速发展,空气污染已经成为日益严重的问题,而在这污染中扮演着重要角色的无疑是铺天盖地的汽车所排放的尾气 。政府及汽车制造公司也认识到节能减排是未来汽车领域的发展方向,从经济和技术的角度来讲,电动汽车的研产在减少空气污染方面是目前最合适的方法。国家也相继出台了很多优惠政策,推进电动汽车的发展,并大力布置汽车充电桩来解决汽车厂商的担忧。
   
    传统汽车数量越来越多造成全球能源危机不断加深,造成石油资源枯竭以及废弃排放造成的大气污染,全球变暖等危害,各个国家及汽车制造公司已经认识到节能减排是未来汽车领域的发展方向,就目前而言,电动充电汽车的研产将是解决这个问题的一条优秀途径。
      电动汽车的环保将作为未来汽车生产的发展方向。目前动力电池作为电动汽车的动力源为汽车提供动力,使电动汽车一次充电最大行驶里程为200 km,但当动力电池电力耗尽时必须补充电能量。目前国内就充电模式提出了多种方式,例如:电池组快速更换、快速充电以及常规充电等。根据现实情况,动力电池体积大、重量重,不便于随意更换,同时大功率直流充电柜作为应急充电装置能为电动汽车提供快速续航电力,但对电池伤害很大。
    因此,交流充电桩解决了电动汽车随时随地电能量补给问题,无须装卸电池,整车通过充电电缆直接与充电桩连接即可实现充电,同时以交流电的形式供给电能,对电池无伤害,既提高了电动汽车动力电池寿命,也是电动汽车最佳的日常充电方式。交流充电桩体积小、重量轻,与电网供电系统连接方便,可布置于小区、办公楼宇、超市停车场以及电动汽车专用充电站内,并同时能为两辆电动汽车充电。
                              
雷击隐患
在实际的应用中,由于汽车充电桩多是安装在室外的,户外的供电线路容易受感应雷的影响,把过电流传导至充电桩,损坏其精密的内部电路。如果此时汽车正在充电,那后果将更为严重。

                              
行业应用
针对汽车充电桩的情况,万佳防雷研发了适用于汽车充电桩的三相WJA380/40系列、单相WJA220/40系列、直流WJA40/DC系列,能在复杂严峻的室外条件下很好地保护汽车充电桩,及时把线路中传导的过电流通过地线泄放,最大限度保证设备的安全。万佳防雷器长期以来在国家电网和省网项目中的使用为其打下了良好的口碑及技术基础,公司也成为了国电南瑞、和顺电气等一线企业各类产品的优质供货商,目前国内已有数万套汽车充电桩在使用万佳防雷的产品。
产品特点
万佳防雷多年来致力于防雷技术的突破和产品质量的提高,注重每一个细节,力求给客户提供最好的防雷安全保护。产品具有的以下特色,也得到了广大客户的一致认可大客户的一致认可。
设计标准:
建筑物防雷设计规范                                                                               GB50057-2010
建筑物电子信息系统防雷技术规范                                                              GB50343-2012
建筑物防雷—防雷装置保护、级别的选择  
IEC61024-1-1
质量管理体系认证                                                                                 ISO90012000
民用建筑电气设计规范                                                                             JGJ/T16-92
安全注意事项
    · 当防雷器安装于最终系统时,必须执行标准  GB4943EN60950IEC60950)的所有要求。
· 设备应当由被授权的专业人员安装。安装时必须断开电源,严禁带电操作,以防发生意外。
名称
        型号
输入电源
输出电压
最大电流
充电站(桩)单相电源浪涌保护器       
WJA220-40
单相交流3.3KW
230VAC
16A
单相交流7KW
400VAC
16A
充电站(桩)三相电源浪涌保护器
WJA380-40
三相相交流7KW
230VAC
32A
三相交流24KW
400VAC
32A
三相交流43KW
400VAC
63A
充电站(桩)直流电源浪涌保护器
WJA40-DC
直流50KW
400-500VDC
100-125A
直流70KW
500VDC-700VDC
125A
直流100KW
700VDC-1000VDC
125A
充电站(桩)三相电源保护器 WJA380-40
一、产品特点:
  2   WJA系列产品适用于电动汽车充电站(桩)等电源系统,如各种配电站、配电房、配电柜、交直流配电屏等以及其它各种重要且易遭受雷击的设备。
  2  本产品属于三相并联型电源电涌保护器(简称SPD),外型美观,安装接线方便,维护简单,能在较恶劣环境下长期稳定工作。SPD能有效防止雷击或工业噪声等因素产生的感应过电压、过电流现象和其它瞬间浪涌电压对系统或设备造成永久性损坏或瞬间中断等危害。
2    本产品适用防雷区域:LPZ0与LPZ1区交界处(C级)电源线路(380V)的雷电浪涌防护。
2    具有工作指示、模块劣化指示等功能,绿色(正常),红色(失效)。
2    模块化设计,密封性好,安装接线方便。
2    采用温控断路技术,内置过流保护电路,彻底避免火险。
2    通流量大、漏电流小、响应时间快,特别适用于恶劣的雷电环境。
三、安装应用:
2    SPD应用于主配电系统380V第二级雷电防护,并联安装在建筑物总配电柜或配电箱的电源进线端,配35mm电气导轨,可采用凯文连接方式。安装前必须切断电源,严禁带电操作。
2     安装时请根据安装示意图连接,其中L1、L2、L3为火线,N为零线,PE为地线,切勿错接。安装完成后,合上自动断路器开关,检查工作状态是否正常。
2    防雷模块在使用期间,应定期检测并查看故障显示窗口状态,当故障显示窗口呈红色或遥信端子输出报警信号时,表示防雷模块出现故障,应及时维修或更换。
2    适于室内运行,如安装在室外时,必须加装防水外壳。
2    所有接线必须牢固及可靠电气联接。SPD连接线:BVR≥10mm2,接地线:BVR≥16mm2,其引线长度应小于1m且越短越好。
2    防雷接地应符合防雷规范要求,接地线尽可能粗短且接地电阻应小于10Ω。


充电站(桩)单相WJA220-40电源浪涌保护器
一、产品特点:
2      WJA系列产品产品适用于电动汽车充电站(桩)等电源系统,如各种配电站、配电房、配电柜、交直流配电屏、开关箱以及其它各种重要且易遭受雷击的设备。
2     属于单相并联型电源电涌保护器(简称SPD),外型美观,安装接线方便,维护简单,能在较恶劣环境下长期稳定工作。
2     SPD能有效防止雷击或工业噪声等因素产生的感应过电压、过电流现象和其它瞬间浪涌电压对系统或设备造成永久性损坏或瞬间中断等危害。
2      本产品适用防雷区域:LPZ2与LPZ3区交界处(D级)电源线路的雷电浪涌防护。
2      具有工作指示、模块劣化指示等功能。
2     模块化设计,密封性好,安装接线方便。
2      采用温控断路技术,内置过流保护电路,彻底避免火险。
2      通流量大、漏电流小、响应时间快,特别适用于恶劣的雷电环境。
二、技术参数:
产品型号
WJA220/40
保护级别
C级
工作电压Un(V)
220V
标称放电电流In(KA)
20KA(8/20μs)
最大放电电流Imax(KA)
40KA(8/20μs)
电压保护水平Up(V)
≤1800V
最大持续运行电压Uc(V)
385V
响应时间(ns)
<20ns
漏电流(μA)
≤30μA
保护模式
L-PE、N-PE (2P)
劣化指示
劣化指示窗
工作环境
温度:-40℃~+80℃,相对湿度<95%
外壳材料
阻燃材料
防护等级
IP20
外形尺寸
90*36*65mm
三、安装应用:

  2    SPD应用于主配电系统为220V第二级雷电防护,并联安装在建筑物配电箱或机房的电源进线端,配35mm电气导轨,可采用凯文连接方式。安装前必须切断电源,严禁带电操作。
2      安装时请根据安装示意图所示连接,其中L为火线,N为零线,PE为地线,切勿错接。安装完成后,合上自动断路器开关,检查工作状态是否正常。
2    防雷模块在使用期间,应定期检测并查看故障显示窗口状态,当故障显示窗口呈红色或遥信端子输出报警信号时,表示防雷模块出现故障,应及时维修或更换。
2      适于室内运行,如安装在室外时,必须加装防水外壳。
2     所有接线必须牢固及可靠电气联接。SPD连接线:BVR≥10mm2,接地线:BVR≥16mm2,其引线长度应小于1m且越短越好。
2   防雷接地应符合防雷规范要求,接地线尽可能粗短且接地电阻应小于10Ω。

产品名称:充电站(桩)直流电源防雷器
产品型号:WJA40-DC
产品品牌:万佳 WOKA
产品简介
功能:   
    充电站(桩)直流电源防雷器(SPD/浪涌保护器/电涌保护器)是按SPDII级类试验要求设计的用于发电系统的电涌保护器,具有较强的雷电流汇放能力;适用于充电站(桩)发电系统的直流供电线路设备的C级保护。
特点:
    1、具有较强的雷电流汇放能力,适用于太阳能发电系统。
    2、模块化分离结构,运行维护方便。  
    3、配有遥信接点,实现远程监控。
    4、双重热脱扣装置,温控断路技术。  
    5、可视告警窗口颜色表示保护的工作状态,绿色(正常)、红色(故障)。
  
技术参数:
型号
WJA40-DC
最大持续工作电压DC (Uc)
DC500V
DC600V
最大持续工作电压AC (Uc)
AC385V
AC460V
电压保护水平(Up) 在In时
≤1.8kV
≤2.0kV
标称放电电流In(8/20μs) KA
20kA
最大放电电流 (Imax) (8/20μs)
40kA
响应时间 (Ta)
≤25ns
接入导线截面 (L/N)
16-25mm2
失效指示
指示窗口:绿色正常,红色失效
安装方式
35mm DIN导轨
备用保险丝
100A
工作环境
-40℃~+85℃
相对湿度
≤95%
外型尺寸
91×69×36mm
外壳材料
强化热熔塑料 UL94-V0
外壳保护等级
IP20   
   
性能特点
· 通流容量大,残压低, 响应时间快;
· 漏电流及变化率小;
· 采用最新热脱离技术,彻底避免火灾;
· 采用特殊冲击熔片,具有高可靠性;
· 具有工作故障指示,可选配遥信告警功能;
· 采用温控保护电路,内置热保护,短路故障自动脱离装置;
· 采用标准模块化设计, 安装简单,维护方便;

                    
数据采集及监控系统防雷设计
充电站数据采集大多采购网络信号进行传输数据;监控安防设备由视频、信号、电源等多种线路;因此数据采集、监控均应在相应的线路上进行设防。万佳也研制了专门的信号防雷器应用于设备信号线路的防雷保护。更多详情联系万佳防雷24小时全国服务热线:400 071 0371或关注:http://www.spd0371.com/