     GB50057-1994 (2000年版)附录一《建筑物年预计雷击次》的计算公式及使用参数是从IEC7TC 81的制定的《资料性》附录全盘搬过来的。丝毫不管中国实情。反而由《资料性》附录上升成GB《标准性》附录。笔者多次告之,防雷技术是一门实践性很强的经验科学。制定中国防雷技术标准,国外先进的包括IEC的标准,可以“借鉴”、“参考”,不能“照搬”o那能打着“采(用国际)标(准)”时变成了“仅仅是翻译工作”、“仅仅摘录国际上有关文献一的部分”[文7]。笔者在文[8]中介绍了电力行业制定防雷标准经验。特别强调防雷保护归根到底是经济问题——减灾。一定要结合中国具体情况。据报道:“统计数据表明,因雷电造成人员伤害的比例市只有7.7%,而农村占92.30%"。这说明应重视中国农村的雷电防护。

  那然竟拿IEC/TC 81用于计算平原的孤立的建筑物年预计雷击次数的经验公式和经验参数来套在我国山野的乡村中、小学呢?IEC 62305-2;2006中明确指出:建筑物要不要雷电防护?选什么样的技术措施?要看建筑物内有什么?是人,防护要求是最高的。这和我国的《以人为本》的方针政策是一致的。哪能简单地不论建筑物内有人否,有多少,一律按这建筑物年预计雷击次数来决定不做防雷处理。

  据报道,一些地方政府大力督查中、小学校雷电防护工作。笔者为乡村中、小学校的雷电防护技术措施进言如下三点:

  1对乡村中、小学校的钢筋混凝土框架或金属框架结构的建筑物,首先应充分利用钢筋和金属构件,将建(构)筑物所有钢筋和金属部件,包括屋面和楼板的钢筋混凝土预制件中钢筋,混凝土柱、梁中的钢筋,混凝土基础中的钢筋统统焊接连成一个良好 的电气通路。

  若无自然金属体(钢筋、金属构件)利用,如砖木结构的建筑物或钢筋太少,应采用敷设在建(构)筑物上的雷电截闪网(带),或棒形,或由其混合组成的雷电截闪系统[5]。雷电截闪网(带)应沿屋角、屋脊、屋檐和檐角等易受雷击的部位敷设,并应整个屋面组成不大于12mx12m)的网格。当然地,网格愈小愈好,主要是经济问题。建(构)筑物较高时,首先应沿屋顶周边敷设雷电截闪带。雷电截闪带设在墙外表面或屋檐边垂直线上或其外,所有雷电截闪棒应采用雷电截闪带互相连接。

  一栋多层教学和住宅的长条形平屋面建筑物,当其宽度不大于20m时,可仅沿周边敷设一圈雷电截闪系统。

  突出屋面的物体,如旗杆、风管、烟囱等,若是金属的,将其与屋面防雷装置连接即可,若是非金属的物体应装雷电截闪器与屋面防雷装置连接。如中学校的化学实验室排放有可燃气体管道,应另行设防。

  专设防雷接地引流线应不少于两根,并应沿建筑物四周均匀对称布置,其间距不应大于25m;但周长不超过25m且高度不超过40m的建(构)筑物可只设一根防雷接地引流线。当仅利用建筑物四周的钢柱或柱子钢筋作为防雷接地引流线时,可按跨距设防雷接地引流线,但引流线的平均间距应不大于25m。

  在所有可能情况下,雷电截闪系统的接地装置应尽可能利用建筑物钢筋混凝土基础。但不得利用1kV以下电压的架空供电线路的零导线。沥青和沥青胶包着没有破开的,这样的基础是不能利用的。在中等腐蚀和强腐蚀土壤里,其钢筋混凝土采用了环氧化合物及其他聚合物包裹着,以及土壤湿度低于3%时是不允许利用这些钢筋混凝土基础来作接地装置的。

  在其不可能利用时应做人工接地装置。人工接地装置应敷在沥青复盖层的下面和极少人员往来的地方。应离人行道等的距离在5m及以上。

  沿建(构)筑物地面周长埋地深度不小于0.5m时敷设一圈水平接地体构成的外接地网。在防雷接地引流线连接到这接地网处应焊接并还应有一根垂直的或水平射线的接地体长2~3m。以上雷电截闪系统的金属导体截面,在空气中不小于50mm2,在地中不小于l60mm2。

  对所有雷电接地引流体均可使用房屋的上下的通用的金属梯子,以及其它金属构件。

  对金属管道(烟囱)、塔、凸显物等就不要求在其上装设雷电截闪器和接地引流体。但要做好接地。

  2乡村中、小学校建筑物内的电气系统线路和电子系统线路应分别穿在金属管内。不能将这两种线路共用穿在一根金属管内。将这两种线路穿在塑料管内是错误的。线路穿在金属管内,大大降低了电感,不仅有利于防雷,也有利于平常的工频短路时人生安全。在美国标准IEEE,std. 142-1991中一再强调这点。有人企图用SPD来取消线路穿金属管。实践证明“无济于事”。

  线路穿金属管必须两端接地,并与配电箱金属外壳和仪器设备(如中学校的实验仪器和计算机等)金属外壳的良好连接。若因金属管硬弯曲困难,两头可用软的金属蛇皮管与其连接。

  在乡村中、小学校内,在雷电接地引流线和接地体3m范围内采用15cm厚砾石层或5cm厚沥青层的这类绝缘材料层来防接触电压和跨步电压。

  3防护沿建(构)筑物外部lkV以下电压供电的、电话网的、广播的、信号的架空线路高电位侵入的危害,必须按行业规程执行。通常在入户前1—2基杆塔上绝缘子铁脚接地。接地装置可以利用杆塔基础或人工接地装置。线路穿金属管埋地下lOm以上(不同规范中规定距离不同,有的是15m、或30m、或50m、或l00m、或150m,总之愈长愈好,主要的也是经济问题),两端与接地装置连接。埋地中的作用是相当好的,详见[文3、5]。在很多行业实践中被证实。大家常见到的,很多城市的高杆上照明路灯电源线穿在金属管中并埋地,获得很好的防雷效果
详情咨询河南省东南防雷工程有限公司 为您提供免费防雷方案及技术指导

回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2011-6-19 16:58:37 | 只看该作者
学习,学无止境!
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

Archiver|手机版|小黑屋|弱电技术交流论坛 ( 豫ICP备12026825号 )

GMT+8, 2024-4-23 16:17 , Processed in 0.187500 second(s), 16 queries .

Powered by Discuz! X3.2 Licensed

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表