弱电技术交流论坛

 找回密码
 立即注册
查看: 3792|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

防雷方案:某报社网络中心机房防雷方案

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2011-6-16 09:55:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一、报社网络中心机房防雷方案设计标准
本方机房防雷案依据下列标准进行设计:
GB50057-94  《建筑物防雷设计规范》
GB99D562   《建筑物防雷设施安装图集》
GB50174-93  《电子计算机机房设计规范》
GB9361-88   《计算机场地安全要求》
IEC1024    《建筑物防雷》
IEC1312    《雷电电磁脉冲的防护》
GB5016-92   《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》
GB50150-91  《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》
DL/T620-1997  《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》
DL/T621-1997  《交流电气装置的接地》
二、报社网络中心机房现场基本情况
    1、报社办公大楼位于成都市中区,大楼楼高18层,是该片区最高的建筑物;
    2、报社网络中心机房内未设置专用安全保护接地系统,所有设备均未做机壳安全保护接地;
    3、报社网络中心机房位于报社办公大楼第7层,由数据交换机房和办公室两部分构成;
    4、报社网络中心办公室内全部安装了防静电地板,数据交换机房内未安装防静电地板;
    5、报社网络中心机房电源由总配电房供电,经数据交换机房内的专用配电箱电源后,通过机房专用UPS输出到配电箱,所有电源由UPS配电箱供电;
    6、报社网络中心机房有两条ADSL专线与电信公网引入,网络中心到各子系统交换机全部采用光纤传输;
    7、报社网络中心机房内有一台UPS、四台电池柜,一个数据机柜,一个交换机柜,一个信号线集线柜。办公室内有一个光端机柜,一台IBM小型机,二十台服务器,十四台终端机;
8、在报社办公大楼的楼顶,有一台卫星天线是属网络中心与新华社通讯的。
三、报社网络中心机房存在的问题及雷击隐患
 A网络中心机房接地系统的问题
    1、网络中心机房内无专用安全保护接地线及接地汇流排,不符合规范;
    2、网络中心机房内所有设备未做机壳安全保护接地,这样,无论是对设备安全还是人身操作安全,都构成了极大的隐患;
3、小型机外安全接地端口未做安全保护接地,对设备正常运行及人身操作安全构成隐患;
    4、机房内防静电地板未做防静电接地,对设备正常运行构成隐患,且不符合规范;
    5、机房内金属走线槽未做安全保护接地,对设备安全和人身操作安全构成了隐患。
 B网络中心机房电源系统的问题
    1、机房分散供电系统中无电源防雷保护器,对从电源线路侵入的感应雷没有防护,不符合防雷规范;
 C网络中心机房信号系统的问题
   1、网络中心机房内ADSL专线输入端无信号防雷器,不符合防雷规范;
    2、网络中心机房内二十台IBM服务器无信号防雷器,不符合防雷规范;
    3、报网络中心机房内一台IBM小型机无信号防雷器,不符合防雷规范;
    4、网络中心与新华社通讯的卫星天线馈线两端未做防雷保护;
四、报社网络中心机房防雷解决方案
 A接地系统防雷措施
1、在报社网络中心机房内设置一组均压环,接地引下线用BVR35mm2铜芯线引至一楼接地系统,均压环采用40×4的扁铜做主材,在机房内沿机柜后墙壁做一组条形的接地系统(总长度为6米),做为网络中心机房内所有设备的接地引下线和防雷接地线(接地电阻≤1Ω);
    2、在报社大楼的一楼设备接地系统和大楼建筑地网之间安装等电位连接器一套;
   3、报社网络中心办公间内内设置三套接地汇流排,做为网络中心机房办公室内所有设备的接地引下线和防雷接地线;主线与机房内均压环相连;
    4、机房内小型机外安全接地端口做安全保护接地,接地线接于机房接地汇流排;
    5、机房内各个设备接地就近接于新设置于均压环上,确保设备安全和人身安全;
    6、机房内防静电地板接地就近接于新设置于均压环上;
 B电源系统防雷措施
为防止感应雷从电源线侵入机房而毁坏设备,应对该中心机房的供电线路采取三级雷电防护措施
    1、在报社总配电房电源输出安装第一级电源防雷保护器,避雷器选用 “X”牌型号为X38P-100J的电源避雷器(共1套),作为电源系统的第一级防雷保护。
   主要性能及参数:
   适用范围:做为三相供电系统中第一级高能防护
   接入方式:并联
   额定工作电压Un(V):380
   脉冲着火电压Usi(1KV/us)(KV):2.5
   额定放电电流Isn(KA):100(四线)
   最大放电电流Imax(KA):200(四线)
   响应时间(ta≤ns):1000
   雷击计数器:有
1、在报社网络机房配电箱的电源输出端安装电源第二级防雷保护器, 避雷器选用“X”牌型号为X38P-40的电源避雷器(共1套),作为电源系统的第二级防雷保护。
   主要性能及参数:
   适用范围:三相供电系统中第二、三级保护
   标称工作电压Un(V):380
   最大持续工作电压(V):385
   标称放电电流(8/20us KA):40
   最大放电电流(8/20us KA):60
响应时间(ta≤ns):100
   残压(V/5KA时):≤1200
雷击计数器:无
   1、在报社网络机房UPS配电箱的电源输出端安装电源第三级防雷保护器, 避雷器选用“X”牌型号为X38P-20的电源避雷器(共1套),作为电源系统的第三级防雷保护。
主要性能及参数:
   适用范围:三相供电系统中第三级保护
   标称工作电压Un(V):380
   最大持续工作电压(V):385
   标称放电电流(8/20us KA):20
   最大放电电流(8/20us KA):40
   响应时间(ta≤ns):100
   残压(V/5KA时):≤1000
   雷击计数器:无
1 、在报社卫星接收机房内安装电源防雷插座保护器, 避雷器选用“X”牌型号为X22P-18(8)的电源避雷器(共1套),作为卫星接收设备的防雷保护。
   主要性能及参数:
   适用范围:用户终端设备供电保护
   接口:6位插座
   工作电压(V):220
   启动电压(V):500
   雷电通流量(8/20us ≤KA):5
响应时间(ta≤ns):20
 C信号系统防雷措施
    1、在报社网络中心机房的信号ADSL专线输入端安装信号防雷器,;避雷器选用“X”牌型号X11-48(两台);
   主要性能及参数:
   适用范围:数据信号网络、系统租用线等
   接入方式:串联
   接口类型:RJ11-02
   工作电压(V):48
   额定放电电流(8/20us KA):5
   最大放电电流(8/20us KA):10
防护电平(V): 线与线 100,线与地100
   响应时间(≤ns):10
传输速率(Mbit/s):1
    2、在报社网络中心机房办公室内的二十台服务器的信号输入端安装信号防雷器,避雷器选用“X”牌型号为X45S4-8(二十台);
   主要性能及参数:
   适用范围:Ethernte100Base-T/T4,ALM155m Bit/s,LAN,CDDI等
   接入方式:串联
   接口类型:RJ45
   工作电压(V):8
   额定放电电流(8/20us KA):0.2
   最大放电电流(8/20us KA):0.5
   防护电平(V): 线与线 35,线与地600
响应时间(≤ns):10
   传输速率(Mbit/s):100
3、在报社网络中心机房办公室内的一台小型机信号线的两端安装信号避雷器,避雷器选用“X”牌型号为为X45S2-8(两台)。
主要性能及参数:
   适用范围:Ethernte100Base-T/T4,ALM155m Bit/s,LAN,CDDI等
   接入方式:串联
   接口类型:RJ45
   工作电压(V):8
  额定放电电流(8/20us KA):0.2
最大放电电流(8/20us KA):0.5
   防护电平(V): 线与线 35,线与地600
   响应时间(≤ns):10
   传输速率(Mbit/s):100
4、报社网络中心与新华社通讯的卫星天线的卫星接收机的馈线输入端,加装天馈线防雷保护器,避雷器选用“X”牌型号XFL10(一台)。
主要性能及参数:
    适用范围:卫星通信及****
    接入方式:串联
    接口类型:L16,N,SMA
    工作频率(MHz):940/2000
    特性阻抗(Ω):50
    插入损耗(≤dB):0.2
    驻波比(≤):1.15
    传输功率(≤W):20
    额定放电电流(8/20us KA):10
    防护电平(10 KA 8/20us KA)≤100V
详情咨询河南省东南防雷工程有限公司 为您提供免费防雷方案及技术指导

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

Archiver|手机版|小黑屋|弱电技术交流论坛 ( 豫ICP备12026825号 )

GMT+8, 2024-4-20 15:56 , Processed in 0.187496 second(s), 16 queries .

Powered by Discuz! X3.2 Licensed

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表