弱电技术交流论坛

 找回密码
 立即注册
查看: 4556|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

停车场系统工程实施纲要及指导

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2012-3-16 16:25:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
随着停车场系统工程在小区智能化建设项目中的不断深入推广,工程商在承接弱电项目的同时都要将小区停车场管理系统的施工考虑进去。由于智能停车场系统工程的实施基本都是在整个儿弱电工程的收尾阶段实施,因此,前期的功能设计以及管线预埋工作显得尤为重要,借对停车场系统研发、生产、以及现场指导调试的经验,对停车场管理系统工程的实施做了部分总结与工程商进行探讨、交流:
一、停车场系统设备简介与拓扑结构
标准的停车场系统由管理计算机、视频捕捉卡、通讯适配器、时租卡计费器或一卡通发行器、车辆检测器、对讲系统、出入口控制机、出入口挡车器、图像对比系统等组成。除了标准的出入口设置外,还可根据客户的不同需求,设计成单入口、单出口、出入口共道、中央收费加出口收卡等多种模式。RFD停车场根据系统功能要求的不同,可选择标准或高速挡车器及出入口控制机。在标准的设备配置基础上,可以增加远距离读卡器以增强读卡距离。客户根据需求及现场情况,选择不同的远距离读卡器。系统的各个设备必须合理布置,保证人员刷卡和系统安全。
二、停车场收费系统现场勘察与工程预算
现场勘察是合同已签订或即将签订,工程尚未开始实施,由该项目负责人、市场人员与客户相关人员共同确定的有关施工事项。具体内容有:
1.确定该项目客户的总负责人和现场负责人,取得他们的联系方式,同时介绍本方的项目负责人,确定双方的沟通方式;
2.确定工地的施工用水用电,施工期间摆放工具、材料和设备的地方,并确认相关保管责任;
3.和客户负责人一起确认施工现场设备的合理摆放位置,线管的走向、长度、敷设方式及线管的选材(PVC管或其它管材)。设计设备的摆放位置需体现出专业水准,人性化的设计,使客户感到该设计是为其量身定做的。此点内容需画图并由客户签字确认;
4.确定施工工期,并初步确认开工日期;
5.了解客户的特殊需求;
6.完成现场勘察后,即可根据现场情况做施工方案。
施工方案应包括:工程总体进度计划、工程施工组织机构、主要管理人员名单、劳动力需求计划、主要施工机具计划、工程器材供应计划、系统工程施工方法、技术保证措施等。
三、停车场系统设备定位和管路设计
系统设备的定位需根据现场情况来确定,设计定位的基本原则是要方便车主的使用,尽量避免停车后难以读卡和取卡的现象。注意:设备基础不能超出小区(或楼宇)的用地红线;该出入口如有消防要求,要设计留有一条3.5米宽的消防通道(出入口均可)。详见停车场位置图。九鼎公司建议停车场线管应严格遵循强弱电分开布管的原则。过路管应采用铁管,割地埋管的深度应保证线管上部距地面大于30mm。系统有远距离线管时应设计布线图(如网络线、出入口分开时的线路),图中应标明管路走向、线管材型号、敷设方式及敷设距离(详见停车场管线图)。
四、智能停车场设备布线和基础制作
停车场布线中的线路出口应该位于位置图中设备的中心,管材预留高度应高于安全岛平面或地面的100~150毫米,设备端为从管口起预留500毫米,岗亭端从管口起预留1000毫米,摄像机和射灯处的线材预留长度需考虑摄像机立柱的高度。
光纤敷设的注意事项:
A.光纤的预留长度应为2~3米。
B.光纤在敷设过程中需注意保护,不能被重物压住。
C.光纤在线路拐弯处的半径较大,不能用90°弯头,一般需单独做管井转弯。
D.光纤在进入岗亭时一般采用大倾角进入。
安全岛基础的制作与线管敷设基本上是同步进行的,步骤和注意事项如下:
1.按确定好的设备位置图在地面画好安全岛的边线和设备的位置。设备位置的中心即为线管的出线处;
2.沿画好的安全岛边线砌砖,同时预留对外线管的位置(如网络线、电源线和地感线等),或在砌砖前就将对外线管做好。砌砖时要注意地面的水平状况,如不水平则需将安全岛做成水平,同时预留瓷砖的厚度约为20~30毫米;
3.将线管布好后即可灌入水泥沙浆,灌沙浆时需做好地平及收浆工作,以方便贴瓷砖;
4.沙浆完成后需晾干2~3天(根据气温的不同可相应延长或缩短),每天需定时浇水。期间要做好保护工作,做好警示牌,防止人员踩踏。同时要将线管口封住,防止石子进入堵塞线管;
5.晾干后则开始贴瓷砖。立面红白瓷砖要保证垂直,砖缝要紧密。平面如果采用广场砖则必须吊线,则须保证横平竖直。在贴瓷砖的过程中应及时擦去多余的水泥,否则水泥干燥后无法处理。
五、小区停车场系统安装
设备安装应按照从大到小的原则,即首先安装最大的设备(如岗亭),再次安装较大的设备(如控制机和挡车器),最后调试时安装一些小型设备(如摄像机等)。安装完毕并调试结束后,当天需将设备拆放至安全的地方,以防丢失。同时检查全部设备与岗亭,防止雨淋和物品丢失。
岗亭和设备需安装在位置图中设计的定位处,放好后要固定膨胀螺丝。由于岗亭较重,搬运过程中要十分注意人员安全。