弱电技术交流论坛

 找回密码
 立即注册
查看: 4579|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

防雷接地简介及接地施工规范

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2016-8-2 15:24:22 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
防雷接地简介及接地施工规范

简介:
防雷接地分为两个概念,一是防雷,防止因雷击而造成损害;二是静电接地,防止静电产生危害。
一、工厂防雷分为整体结构防雷,就是主厂房防雷,主要基础打接地极、接地带,形成一个接地网,接地电阻小于10欧。再与主厂房的钢筋或钢构的主体连接。水泥混凝土屋顶接避雷带或避雷针,墙外地面还得留有接地测试点,钢构应用镀锌扁铁作直接引到屋顶。
二、供电系统接地分为保护接地和工作点接地,保护接地是带电设备外壳接地。工作点接地指零线接地,接地网做法与避雷接地方式一样,接地电阻小于4欧。如达不到要求,则应加接地极,条件不好的,应加电解物及(或)更换土壤。工作接地和保护接地在配电室独立引出,系统可并为一个。工作方式,如地线和零线分开,也可合为一引到用电系统(或设备)。接地系统须重复接地。也有独立分开的方式,TN-C系统。零地不能再合为一[1] 。
三、仪器仪表接地系统。该系统接地电阻小于1欧,不能与防雷接地连接。
四、防静电接地,如油管等,每隔(弯头)35米就得有一处可靠接地(可系统也可独立),电阻小于30欧。



接地施工规范:
(1)人工接地体在土壤中的埋设深度不应小于0.5m,宜埋设在冻土层以下。水平接地体应挖沟埋设,钢质垂直接地体宜直接打入地沟内,其间距不宜小于其长度的2倍并均匀布置,铜质和石墨材料接地体宜挖坑埋设。
(2)垂直接地体内、水平接地体沟内宜用低电阻率土壤回填并分层夯实。
(3)接地装置宜采用热镀锌钢质材料。在高土壤电阻率地区,宜采用换土法、降阻剂法或其它技术、新材料降低接地装置的接地电阻。
(4)钢质接地装置宜采用焊接连接,其搭接长度应符合下列规定:
A、扁钢与扁钢塔接为扁钢宽度的2倍,不少于三面施焊;
B、圆钢与圆钢塔接为圆钢直径的6倍,双面施焊;
C、圆钢与扁钢塔接为圆钢直径的6倍,双面施焊;
D、扁钢与圆钢与钢管、角钢相互焊接时,除应在接触部位两侧施焊外,还应增加圆钢搭接件;
E、焊接部位应做防腐处理。
(5)铜质接地装置应采用焊接或熔接,钢质 和铜质接地装置之间连接应采用熔接或用搪锌后螺栓连接,连接部位应作防腐处理。
(6)接地装置连接应可靠,连接处不应松动、脱焊、接触不良。
(7)接地装置施工完工后,测试接地电阻值应符合设计要求,隐蔽工程部分由检察验收合格记录。