产品名称:一级试验电涌保护器 开关型防雷器 10/350波形防雷器 产品型号:WJA-B25 产品品牌:万佳 WOKA 产品简介 该系列浪涌保护器是按SPDI级分类试验要求设计的限压型电涌保护器,可用于电源线路的负载设备第一级防护,防止低压设备受到过压干扰,安装于防雷分区LPZ0 -1或更高的界面。 性能 单/多级标准联合组件,适用于各种供电系统 模块化分离结构,运维简便 可视的失效指示窗口 通流能力强,响应时间快,残压低 双重的热脱扣装置,温控断路技术 技术参数 产品型号 | | 标称工作电压Un | | 最大持续工作电压Uc | | 标称放电电流In(KA) | | 最大放电电流Imax(KA) | | 雷电冲击电流 (10/350μS)limp | | 电压保护水平(In)[N-PE]Up | | 响应时间(ns) | | 备用保险丝 | | 短路容量 | | 温度范围Tu | | 安装接线方式/规格 | | 工作状态/故障指示 | | | | | | | |
安装使用及维护 1.SPD应用于主配电系统380V第一级雷电防护,并联安装在建筑物总配电柜或配电箱的电源进线端,配35mm电气导轨,可采用凯文连接方式。安装前必须切断电源,严禁带电操作。 2.安装时请根据安装示意图连接,其中L1、L2、L3为火线,N为零线,PE为地线,切勿错接。安装完成后,合上自动断路器开关,检查工作状态是否正常。 3.防雷模块在使用期间,应定期检测并查看故障显示窗口状态,当故障显示窗口呈红色或遥信端子输出报警信号时,表示防雷模块出现故障,应及时维修或更换。 4.适于室内运行,如安装在室外时,必须加装防水外壳。 5.所有接线必须牢固及可靠电气联接。SPD连接线:BVR≥10mm2,接地线:BVR≥16mm2,其引线长度应小于1m且越短越好。 6.防雷接地应符合防雷规范要求,接地线尽可能粗短且接地电阻应小于10Ω。 公司地址:郑州市金水区三全路与渠东路交叉口东岸尚景2号楼 联系人:杨经理 销售热线:400 071 0371 咨询QQ:717777950 |