弱电技术交流论坛

 找回密码
 立即注册
查看: 4845|回复: 1
打印 上一主题 下一主题

知识普及:防雷工程预算研究

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2011-6-15 09:52:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
【摘要】 文章主要介绍防雷工程的预算方法,通过一些专业介绍,使读者了解掌握防雷工程预算的步骤以及技巧。结合防雷相关规范、工程图纸、造价部门的相关文件要求对取费的进行了详细的介绍,对于工程人员和管理人员了解掌握防雷工程的利润、成本的控制具有一定指导和帮助。
【关键词】防雷 工程 预算 方法
1.概述
防雷工程属于电气类工程的子工程,但是防雷工程真正的发展起来却是在90年代后期。电气工程属于建筑安装工程其预算方法在建筑部门早已成熟,可是早期的防雷工程比较简单。从80年代后开始,气象部门逐步承担起社会防雷工作的管理职责,随着管理的制度化,在工程的管理和服务方面,对防雷工程的造价有了特殊的要求。在工程预算的时候往往出现取费缺乏依据,预算没有参考,造价难跟随市场变动等很多实际问题,出现防雷工程造价的取费或高或低,一个项目价格伸缩空间过大的现象。对建筑、电力、机械、修缮、安装等工程的价格核算进行系统研究,汲取对防雷工程有用的成分,形成防雷工程实用的预算方法。
2.我国防雷工程预算的现状:
2.1截止目前我国开展防雷专业的学校都没有开设工程预算这门学科,只停留在讲解防雷原理和理论知识的层面上。
2.2我国的防雷工程开展时间短,覆盖面小,社会和民众对防雷了解层次低,南北差异大,而且南方最近10年左右的时间得到了一定的发展。
2.3我国的防雷从业人员主要是多年在气象部门从事相关气象工作,从事防雷工作也是最近10年左右的时间,而且也从事防雷检测工作,对工程的设计和预算同样停留在比较原始的阶段。在工程谈判上基本上是一口价或者类似于自由市场交易,所以工程利润往往很难把握。
2.4我国的防雷从业人员大都是来自气象、电子、计算机或其他专业,来自土木工程专业的极少,即便是土木工程专业毕业的,对防雷工程又是比较陌生的,所以从事防雷工作的人员大都对防雷工程的预算了解参差不齐。
3. 工程费用的组成
防雷工程费用由直接费、间接费、利润、费规和税金组成。
3.1直接费
在防雷工程中直接费可根据《建筑物防雷设计规范》GB50057-94、《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB 50343-2004要求,将防雷工程项目进行安类别划分。直接工程费由外部和内部防雷工程直接费组成
3.1.1外部防雷
3.1.1.1接闪器(针、带、网、线)
其中接闪器是一项、还有支撑部件。避雷针的支撑部件有钢管支撑结构、钢塔架等金属结构;避雷带有水泥或扁钢制作的支撑结构;避雷网有钢塔架以及其他便于架设的结构;避雷线与避雷针相似,必须具有固定的钢结构。这些结构的安装必须有具体的施工措施来辅助完成。
这些结构的完成都是直接工程费用,可在定额中查找或换算或借用。
(1)计算规则及方法:
避雷带(网):按米计算,包括项目有避雷带、和避雷带支撑卡组成。
避雷线:避雷线按100m为单位计算。
避雷针、带、网、线的支撑部件中有铁制构件、混凝土构件组成。
避雷接闪器支持部件工程由支撑杆及基础组成。其中支持部件一般为杆、塔等,基础部件为钢筋混凝土基础。在计算基础时首先要明确采用摸板的形式,摸板有组合摸板、复合木摸板、木摸板、定型钢摸板、砖地摸等;其次要明确采用摸板层高。在防雷工程中用到的摸板一般小于建筑工程的标准3.6m的基数,再次要明确钢筋加工方法,在基础的浇注中,钢筋均按手工绑扎、部分焊接和点焊接的方法,钢筋和铁件都会有损耗,现浇和预制构件钢筋为2%;预应力钢丝和钢丝束为9%;后张法预应力钢筋为13%;其它预应力钢筋为6%;铁件均为1%;钢筋搭接接头用量为2.5%。
其混凝土的体积均按图示尺寸以m3为单位计算,不扣除钢筋、铁件和螺栓所占体积。基础、地坪浇注时,混凝土的强度一般情况下基础采用大于C25,地坪C20的强度就可以了。
3.1.1.2引下线
引下线主要有引下线敷设、端接卡的制作和材料组成。敷设费用可在定额中查找,材料费用安实际市场价计算。
3.1.1.3屏蔽
3.1.1.4接地装置
接地装置的费用由开挖、回填、碾压、和材料等费用组成。施工中开挖的地沟或地槽长度均按施工图的图示尺寸净线长度计算。
接地装置的施工中存在人工挖土方,首先要明确土壤类别、明确土壤湿度。土壤类别不同,定额取费不同。土壤湿度对土方工程量计算和选套定额项目关系很大。建筑工程预算定额规定:人工挖土方、基槽和基坑,均以干土为准;当人工挖湿土时,其所选套定额项目要乘以1.18系数;机械挖土方均以天然湿度(含水率在35%以内)为准;如果土壤含水率超过25%时,其人工和机械项目,均应乘以1.15系数;对于同一工程,如果其不同部位的土壤湿度不同时,也应按上述规定分别计算其工程量,并选套相应定额项目计算。
回填在地网施工中,回填土可分为:人工回土和机械碾压两种。
1.人工回填土。人工回填土又分为松填和夯填,工程量均以m3为单位计算。按虚方回填时,松填所需土按虚方体积1.2倍计算,夯填所需土方按虚方体积1.5倍计算。
2.机械填土碾压,按施工图的图示尺寸,以m3为单位计算。
防雷工程的施工中有时存在土方的运输,这种土方量都是虚土,其回填土方在运输时按虚方计算,土方量应乘以0.77系数。外运石方时按虚方计算,其石方量应乘以0.65系数。
地网材料按接地极的数量和实际标注长度计算,施工中一般损耗部分可以忽略不计。
3.1.1.4等电位连接
等电位连接网络工程量往往以米计算,需要区分接地母线的规格。等电位连接网络接地装置的调试以组或系统来区分,如果地网是室外接地网,主要由垂直接地极构成的,则按组计算工程量,如果是室内静电接地系统则按系统计算,即一个计算机网络系统为一个系统。
3.1.1.5浪涌保护器的安装
以台、组、套计算其中包括避雷器的价格、安装费用、材料费、机械费等组成。其中避雷器的价格可在设备中另行计算。
3.1.1.6运输
大的构件运输是指在防雷工程中避雷针塔构件的运输,避雷针搭构件的运输按2类构件计算,运输的距离一般按20km以内计算,超过时另行计算。工程量以t和km计算。
构件的安装高度以定额中的高度为准,当超过定额高度时,所发生的超高费包括在超高费用中。
3.2间接费
防雷工程的间接费由差旅交通费、固定资产使用费、工具用具使用费、财产保险费、税金及其他费用组成。核定为一类取费的防雷工程,按一类甲标准计算,核定为二类防雷工程,按二类甲取费,核定为三类防雷工程,按三类甲取费。
间接费的计算方法:人工费×间接费率%
一类甲取费标准:65%;
二类甲取费标准:58%;
三类甲取费标准:54%。
3.3利润
防雷工程为一般安装工程,依据防雷工程等级划分为三级,一类防雷工程按一级甲取费,二级防类工程按二级甲取费,三类防类工程按三级甲取费。
计算方法:利润=人工费×利润率%
一级乙取费标准:76%;
二级甲取费标准:62%;
三级甲取费标准:41%。
3.4规费
由劳动保险基金、工程超高费、工程定额测定费、危险作业意外伤害保险组成。
1.劳动保险基金率的取费按一类工程取一类一,二类工程取二类一,三类工程取三类一。
计算方法:
劳动保险基金=人工费×劳动保险基金率%
一类Ⅰ取费标准:29%;
二类Ⅰ取费标准:18%;
三类Ⅰ取费标准:12%。
2.工程超高费
操作物高度离地面5m以上、20m以下的电电气安装工程,按超高部分人工费的33%计算。避雷针、引下线等的安装中需要计工程超高费。
3.工程定额测定费:工程定额测定费=(直接费+综合费用+利润+其他费用)×取费率
4.危险作业意外伤害保险:按照当地建筑部门制定的费用取费。
3.5税金
计算方法:税金=计算基础×税率%
4.工程量计算方法:
首先明确计算顺序,防雷工程项目先计算外部防护部分、然后计算内部防护部分。
其次单张图纸上需明确计算方法,有按照顺时针方向计算和横竖分割计算。顺时针计算是从施工图纸左上角开始,按顺时针方向从左向右进行,当计算路线绕图一周后,再重新回到施工图左上角。横竖分割计算是由左至右、先横后竖、从上至下的计算顺序。在同一施工图纸上,先计算横向工程量,后计算竖向工程量。在横向采用:先左后右,从上至下;在竖向采用:先上后下,从左至右。
整个防雷工程按照直击雷、感应雷的防护顺序或定额的编号顺序,逐项将分项工程列入工程表中。
5.工程建设项目费用计算
1.单价法
单价法编制施工图预算,就是根据地区统一计价定额中各分项工程乘以相应的工程量,经汇总后得到单位工程的直接费。以此为基础再计算其它直接费、现场经费、间接费、利润和税金等,汇总后即可得到单位工程的施工图预算造价。
采用单价法编制施工图预算的步骤,如下图:

单价法编制施工图预算步骤
2.实物法
事物法编制施工图预算是在工程量完成并分类汇总整理后,按分项工程量套用预算定额。与单价法中所使用的预算单价表不同的是,这里所套用的预算定额,是包括人工、材料、机械台班的实物消耗量定额,套用定额后,所求得的人工、材料、机械台班的实物消耗数量需按类别分别进行汇总,再按事物消耗数量乘以相应的人工、材料和机械台班的单价,汇总求和得到直接费,以直接费为基础计算其它各项费用、利润和税金,最后得到工程造价。
实物法编制施工图预算步骤
6.定额项目的选套方法
6.1直接套用定额项目
当施工图纸的分部分项工程内容,与所选套的相应定额项目内容相一致时,应直接套用定额项目。套用方法如下:
(1)根据设计的分部分项工程内容,从定额目录中查出该分部分项工程所在的定额中的页数及其部位;
(2)判断设计的分部分项工程内容与定额规定的工程内容是否相一致,当完全一致(或虽然不相一致,但定额规定不允许换算调整)时,即可直接套用定额基价;
(3)将定额编号和定额基价(其中包括人工费、材料费和机械使用费)填入预算表内。
(4)确定分项工程或结构构件预算价值,一般可按下式进行计算:
分项工程预算价值=分项工程量*相应定额基价
6.2套用换算后定额项目
当施工图纸设计的分部分项工程内容,与所选套的相应定额项目内容不完全一致,如定额规定允许换算,则应在定额规定范围内进行换算,套用换算后的定额基价。当采用换算后定额基价时,应在原定额编号右下角注明“换”字以示区别。
在确定某一分项工程或结构构件单位预算价值时,如果施工图纸设计的项目内容与套用的相应定额项目完全不一致,但定额规定允许换算时,则应按定额规定的范围、内容和方法进行换算。
7.0 结束语
防雷工程逐渐开展开来的同时,工程子项目将会更加繁多,周全的预算不仅为客户提供真实的费用,也为工程的成本控制提供可靠的依据,也便于管理和市场运作。




详情咨询河南省东南防雷工程有限公司 为您提供免费防雷方案及技术指导


回复

使用道具 举报

沙发
 楼主| 发表于 2011-6-15 20:02:00 | 只看该作者
详情咨询啊,免费为您提供技术方案!http://www.hnfl360.com
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

Archiver|手机版|小黑屋|弱电技术交流论坛 ( 豫ICP备12026825号 )

GMT+8, 2024-11-27 09:37 , Processed in 0.140625 second(s), 16 queries .

Powered by Discuz! X3.2 Licensed

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表