  证券交易所,下设直接运行症状交易的部门,公司拥有证券交易的全套硬件,这些设备内含大量CMOS集成电路模块, 对雷击电流由此引起的感应雷电流极为敏感, 为防雷设备和人员遭受侵害,现对该公司可能引入的雷电流进行了认真的分析并设计出防雷方案如下:

一、证券交易所对雷电引入的分析:

   1.大厦避雷针在拦击大电流(一般为超过40KA)先导并经引下线入地的过程中,在周围空间产生很强的电磁场,此时大厦内部的电源线、数据线因受感应电流的冲击而损坏。当然,如果该避雷针下引线能 够与大楼建筑主钢筋连在一起,而大楼各层楼板内部钢筋与主体钢 ,因法拉第效应,则这强大的雷电流对内部设备基本无碍。W筋连在一起,主体钢筋又与地网焊连一道,当地网电阻小于5

   2. 雷电的“绕击”现象引起的对内部设备的感应雷击。这种绕击电流往往为10KA左右,避雷针接闪器无尖吸引它,它的先导可能闪击该大厦旁侧的某个部位,机房内的电子设备就会被感应雷电流击坏。

   3.户外线路遭到直接雷击后,线路中的大电流窜入大厦内部,从而引起对内部设备的损坏,或当雷雨云之间、雷雨云对大地之间放电时,雷闪电流的高频电磁场对暴露在空间的电源线、信号线、数据线感应过电压,传至设备,使之损坏。

   4.雷电流引起的“地电位反击”大厦附近,遭直接雷击,入地雷电流使地电位骤然   升高,以电阻方式耦合至中线或地线破坏设备。

   5.操作过电压引起的危害,这大多发生在储蓄设备的开关、输电线  路的短路、周围大容量运行时产生的工业干扰或操作过电压在电源线上会产生5000-6000V、3KA的浪涌过电压及浪涌电流,它们窜入大厦内同样会产生很大的破坏性后果。

  从以上引入的雷电流的分析中可以得出:在整个证券公司电子设备防雷系统工程中,除了有良好的避雷针、下引线和地网系统外,同时必须在电源系统、数据信号系统进行可靠、有效的防护工作,并具有可靠的接地装置。

  本方案所采取的措施正是基于以上分析,从各种可能引入雷电流和感应浪涌及各种过电压的电源和数据信号线路入手,选用性能优越的电源及数据信号防雷器件—系列防雷器,对机房内设备及其它重要终端进行保护。由于该大楼在其顶部已安装了富兰克林避雷针和女儿墙避雷带装置,且下引线与建筑主钢筋相连接,其地网情况较好,故毋须对其更改,此次防雷工程的重点放在因雷击或线路过电压产生的浪涌过电压和流涌电流而导致对内部设备的损坏上。

二.证券交易所具体防雷方案:

证券交易所防雷方案设计依据:

《电子设备雷击保护导则》(GB7450-87)、
《计算机房防雷设计规范》(GB50174-93)、
《计算站场站安全要求》(选)(GB9361-88)、电信专用房屋设计规定。
   1.  防雷器选用依据:
符合德国VDE、国际电工委员会IEC有关防雷标准。
   2. 具体防雷措施:
   A. 在证券公司运行枢纽中心—计算机房的配电屏的低压输出端加装一套高容通量的PPS-I/3-100防雷器,作为机房电源部分的一级保护。
   B. 在所有进入该公司的线路—电源线和数据信号线的入口处安装相应的防雷器。
   C.在所有被保护的重要设备前端的电源线和数据线加装相应接口的防雷器。
   D.将所有的防雷器的接地线字全接到大楼内部公共主地线上,对于部分室内未设公共地线的地方,可将内部电源中线重复接地,并将防雷器的地线接到中线上。
   3. 采用防雷材料型号及数量:序号 被保护对象 防雷器型号 说明
   1、低压配电屏进户线 PPS-I/3-100或AM1-40/4 电源线第一级电源防雷箱
   2、低压开关板进户线 PPS-II/3-40/AM2-20/4 三相四线第二级电源防雷箱
   3、低压开关板进户线 AM3/0 电源防雷模块
   4、各类终端电源插座 LT A6-420NS 插座式电源防雷器
   5、卫星接收天馈线 ST50B或ST75B 卫星接收器天线保护器
   6、电话及数据进户线 RJ45-TELE/2 电话及数据系统保护器
   7、打印机 DB25-Paral 并行线防雷保护器
   8、服务器与工作站 DB25-V24/25 串口保护器
   9、服务器与工作站 RJ45-E24V/4 RS232(V.24)串口保护器
   10、服务器与工作站 (细缆)CoaxB-E2/MF或(双绞线)RJ45-E100/4、LT A6-423NS 网络保护器
   11、Switch、HUB等 RJ45-E100/4S或RJ45-24E、RJ45-16E  以太网防雷器(100M)
   12、高速MODEM/DDN专线 RJ45-TELE/4S或RJ45-DDN/4S MODEM防雷器


详情咨询河南省东南防雷工程有限公司 为您提供免费防雷方案及技术指导

回复

使用道具 举报

沙发
 楼主| 发表于 2011-6-15 20:00:37 | 只看该作者
详情咨询啊,免费为您提供技术方案!http://www.hnfl360.com
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

Archiver|手机版|小黑屋|弱电技术交流论坛 ( 豫ICP备12026825号 )

GMT+8, 2024-11-27 09:51 , Processed in 0.109375 second(s), 16 queries .

Powered by Discuz! X3.2 Licensed

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表