智能建筑物管理系统(丙级)设计标准 1.系统组成结构
独立的子系统模式,不采用任何形式的系统集成,各子系统具有各自独立的网络结构和实现各自的监控功能。
- 这些独立的子系统是:
-楼宇设备自控系统(BAS)
-综合保安管理(SAS)
-火灾报警系统(FAS)
-广播与****接收系统(PA&STV)
2.各独立系统功能
- 楼宇设备自控系统(BAS)
-风机盘管
-板式换热器
-送风机
-排风机
-汽水热交换器
-新风空调箱
-高压系统的监测
-部分进线真空断路器的开关状态及故障报警
-部分进线电流及功率因数、电压、频率的显示
-变压器温度的监测
-机组工作状态及故障报警
-输出电压、电流、频率、有功功率、功率因数的显示/记录
-外立面泛光照明的定时/实时控制
-航空障碍灯定时/实时控制
综合保安系统(SAS)
-四状态实时报警
-报警与监听跟踪
-在线监视
-报警等级设定
-多路报警
-自动定时/实时布防与撤防
-报警地图自动弹出
-报警联动
-报警信息自动记录与打印
-报警信息确认与复核
-通行门的状态显示
-非法入侵的报警
-闭路电视监制功能
-顺序切换 - -定时切换
-巡更路线设定
-巡更组别设定
-巡更站设定
-巡更到位显示
-巡更到位超时报警
-巡更站与图像的联动
-巡更状态实时记录 - 火灾报警系统(FAS)
-火灾报警探测器
-防排烟正压送风功能
-消防泵控制功能
-CO2气体自动灭火功能
-紧急广播功能
-消防专用电话功能
-手动报警系统功能
-防火卷帘门联动控制
-空调管道防火阀联动控制
-电梯联动控制
-保安门联动控制 - 广播系统(PA)
-紧急广播与背景音乐采用同一套系统设备和线路
-当发生紧急事故时(例如火灾),可根据程序指令自动切换到紧急广播工作状态
-火灾报警时,可进行报警层与相邻上下两层的报警广播
-提供任何事件的报警联动广播
-手动切换的实时广播 - ****系统(MATV)
-接收"亚卫一号"、"百合花"、"太平洋卫星"等多信号频道电视节目
-纳入当地的电缆电视多频道电视节目
-纳入当地开路电视信号的接收
-纳入大厦内自办电视节目频道
-纳入当地调频广播频道
综合布线系统(PDS)
-信息点分布,25平方米一个信息点
-主杆采用大对数5类双绞线,水平方向为3类或5类双绞线 |