郑州机房防雷工程/艾力高接地产品/网络机房防雷接地
产品名称:一级试验电涌保护器 开关型防雷器 10/350波形防雷器
产品型号:WJA-B25
产品品牌:万佳 WOKA
产品简介
    该系列浪涌保护器是按SPDI级分类试验要求设计的限压型电涌保护器,可用于电源线路的负载设备第一级防护,防止低压设备受到过压干扰,安装于防雷分区LPZ0 -1或更高的界面。
性能
单/多级标准联合组件,适用于各种供电系统
模块化分离结构,运维简便
可视的失效指示窗口
通流能力强,响应时间快,残压低
双重的热脱扣装置,温控断路技术
技术参数
产品型号
WJA-B25
标称工作电压Un
380V
最大持续工作电压Uc
385V
标称放电电流In(KA)
40KA(8/20μs)
最大放电电流Imax(KA)
80KA(8/20μs)
雷电冲击电流 (10/350μS)limp
25 kA
电压保护水平(In)[N-PE]Up
≤2.0 KV
响应时间(ns)
<20ns
备用保险丝
125A
短路容量
25kA/50Hz
温度范围Tu
-40℃….+80℃
安装接线方式/规格
并联/多股线16mm2
工作状态/故障指示
绿/红
外壳材料
红色强化热熔塑料
安装支架
35mmDIN轨
防护等级
IP20
   
安装使用及维护
    1.SPD应用于主配电系统380V第一级雷电防护,并联安装在建筑物总配电柜或配电箱的电源进线端,配35mm电气导轨,可采用凯文连接方式。安装前必须切断电源,严禁带电操作。
    2.安装时请根据安装示意图连接,其中L1、L2、L3为火线,N为零线,PE为地线,切勿错接。安装完成后,合上自动断路器开关,检查工作状态是否正常。
    3.防雷模块在使用期间,应定期检测并查看故障显示窗口状态,当故障显示窗口呈红色或遥信端子输出报警信号时,表示防雷模块出现故障,应及时维修或更换。
    4.适于室内运行,如安装在室外时,必须加装防水外壳。
    5.所有接线必须牢固及可靠电气联接。SPD连接线:BVR≥10mm2,接地线:BVR≥16mm2,其引线长度应小于1m且越短越好。
    6.防雷接地应符合防雷规范要求,接地线尽可能粗短且接地电阻应小于10Ω。