前言
随着高层楼宇的不断增加,电梯已是与人们生活密切相关的现代化工业设备,而这个现代化的设备又不时的给我们带来小小的麻烦。比如说停电或是电梯故障,都会引起电梯的停止工作。在电梯停止工作时不免的出现关人事件,而在众多的关人事件中总会出现解救延误的现象,造成了人员长期被困,最终导至意外的发生。怎么能使被困人员第一时间被解救呢,下面我们就被困事件进行一下分析。
当电梯出现人员被困的时候,我们的管理人员得到信息后,及时的通知电梯维修人员,维修人员赶到现场解救被困人员。在这几个节中被困信息的采集是非常关键的,而我们的管理人员又通过什么方式获得被困信息呢。传统获得被困人员消息的方式有两种:
一:被困人员呼救或按警铃引起他人注意,上报管理员。
二:管理人员接到求救电话。
由以上两种方式我们可以发现几个问题:
一、 被困人员呼救或按警铃时没有人经过。
二、 按了警铃,路过的人员不了解情况没有理睬。
三、 电梯内没有信号
四、 被困人员不知道管理员的电话。
五、 被困人员是老人或是未成年人。
以上问题传统的解决方法为:
一、 继续呼救或按警铃等待有人路过。
二、 继续按警铃等待解救人员。
三、 继续等待或采取以上两种方法。
四、 打家里电话或是朋友的电话去转告管理人员
五、 等待
通过以上解决问题的方法看出,等待是唯一的方法,但是无休止等待就会造成意想不到的后果。如果说被困的时间是夜间或是凌晨那后果就不堪设想了!
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-31090.png针对以上的情况我们公司研发了一套电梯对讲系统,本系统专门适用于已经建成或是再建过程中的高层楼宇住宅,系统运行稳定靠,产品投入使用后可以使管理人员第一时间获得被困信息,并及时的解救被困人员。为居民营造了一个方便、安全、舒适的生活工作环境,为住户提供了安全保障。
一、根据现场实际情况,我公司采用KRS-D-II-5型产品,产品特点:布线简单,成本低,传输距离远,通话清晰,抗干扰强。示意图、接线图和说明如下:
A.KRS-D-II-5型系统功能介绍:
KRS-D-Ⅱ-5型产品只需每24部共一根二芯RVVP2*1.5总线至中控值班室即可连接多台电梯使其轻松实现五方通话。
1、通话:当电梯使用过程中发生故障停机或停电困人等意外情况时电梯乘客可轻按右边“电话”键向值班室发出呼叫信号。电梯正常保养时,按“警铃”键即可与机房之间通话,方便维修时沟通。
2、主机功能:当接到呼叫电话时,可在主机上显示出发出呼叫电话电梯的位置,以达到及时救援的效果。并具有回拨功能。
3、优势:真正的二线总线制,布线成本低: 24台电梯只需布一根二芯RVVP2*1.5总线到值班室,布线成本不到传统四线制的1/48(例如:一个24台电梯的小区,按传统通话系统的布线须布96根以上线从电梯至值班室,而采用本产品只须从所有电梯布一根二芯RVVP2*1.5线到值班室即可,布线成本不到1/48)。通话质量清晰,抗干扰性强。一键式拨号、方便快捷,并能有效解决轿厢“面包机”容易被破坏、被盗问题。

file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-13031.pngfile:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-30985.pngfile:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-14229.pngfile:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-20426.pngfile:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-14220.png
A. KRS-D-II-5型产品布线图:
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-11091.png
KRS-D-II-5型产品接线示意图
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-23114.png
B. KRS-D-II-5型产品组成
序号
名     称
型     号
数量
安装位置
1
标准主机
KRS-D-Z
1
值班室或门卫
2
机房分机
KRS-D-M
N
机房
3
轿顶分机
KRS-D-CXF
N
轿顶
4
底坑分机
KRS-D-CXD
N
底坑
5
轿厢分机
KRS-D-SM
N
轿厢操作面板内
6
主机电源
KRS-D-POW/Z
1
值班室或门卫
7
通讯电源
KRS-D-POW
N
弱电井或机房
8
总线电源
KRS-D-POWB
1
值班室或门卫
C. KRS-D-II-5型产品部件
1. KRS-D-Z   标准主机   
外形尺寸:53×77×215mm
挂件尺寸:9×49×148mm
安装方法:安装在监控室、值班室或门卫工作台上或挂在墙上。
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-19506.png
              
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-24835.png挂件:可将KRS-D-Z挂于挂件上,注意安装位置不要倾斜,使用方便,不得影响其他活动部件的正常状态。
2. KRS-D-M机房分机。
    将KRS-D-M安装在电梯机房。
外形尺寸:53×77×215mm
挂件尺寸:9×49×148mm
安装方法:将KRS-D-M安装在电梯机房。首先使用划线器标出安装位置,用电钻钻孔,将螺栓把产品固定。注意安装位置不要倾斜,使用方便,不得影响其它活动部件的正常状态。
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-28197.png
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-623.pngfile:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-30509.png
   
3. KRS-D-SM  电梯紧急通讯轿厢免提   
安装在电梯操纵盘内。
外形尺寸:23×66×126mm
安装尺寸:孔距Φ4×118mm
      安装方法:打开电梯轿厢的操作盘,将KRS-D-CX产品用螺钉固定于操纵盘传声孔处内,要求KRS-D-CX安装稳固,喇叭与麦克孔与电梯的传声孔面板相对应,两者之间不能有任何屏蔽物和间隙。
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-5648.png
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-19522.png
KRS-D-CXF(D)轿顶分机(底坑分机)
外形尺寸:22×77×130mm
安装尺寸:22×66×106mm
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-4749.png安装方法:安装在轿顶和底坑。将KRS-D-CXF产品用螺钉固定,要求安装稳固。
                                      
4. KRS-D-POW通讯电源(总线电源)装置
外形尺寸:95×185×310mm
安装尺寸:120×124mm
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-24754.pngfile:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-16416.png 安装方法: 将KRS-D-POW安装在电梯机房。首先使用划线器标出安装位置,用电钻钻孔,将螺栓把产品固定。总线电源应安装弱电井中。注意:安装位置要求接线方便且不得影响其它活动部件的正常状态。
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-32113.png
D. KRS-D-Ⅱ-5型产品使用说明
本产品是用于电梯乘坐者因电梯停电或出现故障被困时,对外进行呼救的救援系统,以及电梯维修保养时的通讯系统。产品分为:轿厢分机、手柄分机(包括机房分机、轿顶分机、底坑分机)以及值班室标准主机。具体使用操作步骤如下:
1、轿厢分机
1)轿厢内困人情况下,轻按呼救健。
2)值班室主机,同时对应的指示灯亮。
3)提机振铃停止,按下指示灯对应按键,即可接通轿厢,实现通话。
2、手柄分机
1)按“内线”键即可与轿厢之间实现通话。
2)按“值班室”键,即可呼值班室主机与其实现通话。
3、值班室标准主机
1)当接到呼叫时,主机振铃同时显示对应电梯的指示灯亮,提机振铃停止即可通话。
2)值班室主机回拨,提机按下对应电梯的键即可与对应轿厢之间实现通话,同时对应电梯手柄分机振铃,提机可实现通话。
4、当任意双方正在进行通话时,其中任意一方可以加入通话。

二、系统技术参数:(单台电梯)
项  目
工作状态
单位
系统标准电压
正常输出
应急状态
VDC
DC24V
电源输出
变动范围
满载状态∽
空载状态
V DC
DC 26V~DC28V
电源输入
变动范围
电网波动
V AC
180~260 V AC
系统静态
工作电流
待机状态
(5部)
mA
150mA~180mA
工作电流Q
通话状态
mA
220 mA~240mA
电话听筒接受响度当量
发送信号
300~3000HZ
dB
≥60 dB
电话听筒发送响度当量
发送信号
300~3000HZ
dB
≥30dB
频响组合
发号状态
双音频信号
dB
解码准确
最大通讯距离
双功状态
m
3--5km
项  目
工作状态
单位

回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2011-12-26 11:55:43 | 只看该作者
图咋不显示呢
回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
发表于 2012-2-15 10:12:53 | 只看该作者
图呢???嗬嗬嗬嗬!
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2012-2-18 12:06:20 | 只看该作者
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

Archiver|手机版|小黑屋|弱电技术交流论坛 ( 豫ICP备12026825号 )

GMT+8, 2024-7-3 15:30 , Processed in 0.171875 second(s), 17 queries .

Powered by Discuz! X3.2 Licensed

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表