第一章 结构化综合布线系统

第一章

结构化综合布线系统....................................................................................................................................1

前言...................................................................................................................................................................3

第一节

结构化综合布线系统概述............................................................................................................ 3

第二节

结构化综合布线系统功能介绍..................................................................................................3

第三节

设计依据............................................................................................................................................... 3

第四节

结构化综合布线系统的产品选型............................................................................................. 3

第五节

结构化综合布线系统设计说明.................................................................................................. 3

第六节

对土建及环境的要求...................................................................................................................... 3

第七节

施工和维护.......................................................................................................................................... 3

第八节

综合布线测试标准........................................................................................................................... 3

第九节

售后服务............................................................................................................................................... 3

第十节

结构化综合布线系统的应用.......................................................................................................3

前 言

在当今社会中,信息已成为一种关键性的战略资源。为了使信息能准确、高速地在各种型号的计算机、终端机、电话机、传真机和通讯设备之间传递,世界上有不少发达国家正纷纷兴建信息高速公路。

二十一世纪将是INTER-NETWORKING(网联机器),CLIENT/SERVER和多媒体整合的年代。现在“网联机器”的概念代替了“机器网联”的传统概念。也就是说,当一个企业,一个政府部门,在规划电脑系统时,先从建网开始,再根据具体需求将各种型号的大、中、小微型机挂在网上,从根本上避免了“机器联网”造成的开放性不良的被动局面。因此在新建大楼或旧楼改造的工程中迫切需要一种先进的布线系统来铺设信息高速公路。综合布线系统正是这样一个系统,它以其极大的灵活性、适用性、可靠性、完整性等优点代替了传统的布线系统概念,并在我国很快为各级主管和技术人员所认识。

因此,我们为贵方设计的综合布线系统选用了著名的 美国朗讯(Lucent

SYSTIMAXÒSYS)综合布线系统。其布线系统立足于开放原则,既支持集中式系统,又支持分布式系统,既支持不同厂家不同类型的计算机及网络产品,又支持可视电话,符合目前和未来的发展需要。总之,在高品质的综合布线系统支撑下,科贸大楼将是一个既投资合理又拥有高效率的舒适、温馨、便利的环境,同时也具有长远的系统灵活性。

承蒙贵方给予我们为XX综合楼提供综合布线系统设计及服务的机会,我公司甚感荣幸并深表谢意。我方将本着诚挚严谨的敬业精神,依据贵方的需求,凭借我们成熟的技术提供此综合布线系统设计方案,供贵方审阅。

第一节 结构化综合布线系统概述

建筑物结构化综合布线系统(SCS)又称开放式布线系统,是一种在建筑物和建筑群中综合数据传输的网络系统。它是把建筑物内部的话音交换、智能数据处理设备及其它广义的数据通信设施相互连接起来,并采用必要的设备同建筑物外部数据网络或电话局线路相连接。结构化布线系统是根据各节点的地理分布情况、网络配置情况和通信要求,安装适当的布线介质和连接设备,使整个网络的连接、维护和管理变得简单易行。

1.1 用户需求分析

目前整个世界已经进入信息时代,整个社会结构、产业结构、经济结构都在围绕着信息这个中心资源在转动、改造和演化,信息已成为影响生产率和竟争力的决定性因素。随着计算机技术的迅速发展,信息正以越来越多的形式体现出来,单一的数字传输正逐步被集声音、图象、数据于一体的多媒体传输技术所取代,而且信息量也在迅速地膨胀,这一切新技术的采用都要求配备高速宽带的信息通道,因此做为一套高品质的信息网络必须具备高度宽带特性,以保证能够及时准确地处理信息。

XX综合楼

作为一座面向二十一世纪的新型建筑,其有别于传统建筑模式最重要的特征就是智能化,即称之为智能型建筑。智能型建筑是指对建筑物的四个基本要素即结构,系统,服务和管理进行最优化的考虑,从而为用户提供一个高效率和具经济效益的工作环境,以及长远的系统灵活性及市场能力。智能建筑是随着计算机,通信技术,网络技术及楼宇自控技术等的普及应用逐步发展起来的。作为智能型建筑的首要条件是具有一套结构化的灵活性极高的综合布线网络,能够长远的满足使用者不断变化的需求,并将用户长期运营、维护、变更、支持建筑物的费用降至最低。

综上所述,要想建立一个高效的信息网络,必须有一套完整的高品质网络布线系统,采用国内传统的布线方式将难以满足以上要求,针对用户需求和本工程性质,我公司向贵方推荐美国朗讯科技公司(原美国电报电话公司即AT&T)贝尔实验室开发的建筑物与建筑群综合布线系统(PDS),这是一套针对综合数字业务网(ISDN)需求而特别设计的配线系统,符合中国工程建设标准化协会“建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范”

(CECS72:95规范),并早在1986年就通过了电子通讯标准协会(EATIA)的认证,一经推入市场便立即获得了广范的应用。

根据XX综合楼的具体情况,大楼内水平子系统中的语音与数据布线全部采用超五类非屏蔽双绞线,支持100M快速以太网和155/622M

ATM连接。垂直干线语音系统采用三类大对数电缆;数据系统采用六芯62.5/125um多模光纤和2根8芯超五类非屏蔽双绞线互为备份方式,支持100M快速以太网连接和155/622M

ATM及千兆以太网(光纤)等高速网络连接。配线管理语音系统采用110AB型背架式配线架,数据网络系统采用1100CAT5 PATCH

PANEL模块配线架,便于互换和管理。

1.2 结构化综合布线系统的特点

建筑物结构化综合布线系统(SCS)又称开放式布线系统,是一种在建筑物和建筑群中综合数据传输的网络系统。它是把建筑物内部的话音交换、智能数据处理设备及其它广义的数据通信设施相互连接起来,并采用必要的设备同建筑物外部数据网络或电话局线路相连接。其系统包括所有建筑物与建筑群内部用以交连以上设备的电缆和相关的布线器件。

综合布线系统是1985年由美国电话电报公司(AT&T)贝尔实验室首先推出,并于1986年通过美国电子工业协会(EIA)和通信工业协会(TIA)的认证,于是很快得到世界广泛认同并在全球范围内推广。PDS出现的意义,在于它彻底打破了数据传输和话音传输的界限,并使这两种不同的信号在一条线路中传输,从而为迎接未来综合业务数据网络(ISDN)的实施提供了传输保证。

综合布线系统是一个全新概念,它同传统的布线系统相比较,有着许多的优越性,是传统系统所无法企及的。其特性主要表现为它的兼容性、开放性、灵活性、可靠性、先进性和经济性。另外在设计和施工方面也给人们带来许多方便。

1.2.1 兼容性

综合布线系统的首要特性是它的兼容性。

过去,为一幢大楼或一个建筑群内的话音和数据线路布线时,往往是采取不同厂家生产的电缆线、配线插座以及接头等。例如用户交换机通常采用双绞线,计算机系统通常采用粗同轴电缆或细同轴电缆。这些不同的设备使用不同的配线材料构成网络,而连接这些不同配线的接头、插座及端子板也各不兼容。一旦需要改变终端机或电话机位置时,就必须敷设新的线缆,以及安装新的插座和接头。

综合布线系统将话音信号、数据信号和监控设备的图像信号的配线经过统一的规划和设计,采用相同的传输介质、信息插座、交连设备、适配器等,把这些性质不同的信号综合到一套标准的布线系统中。由此可见,这个系统比传统布线系统大为简化,这样可节约大量的物质、时间和空间。

在使用时,用户可不用定义某个工作区的信息插座的具体应用,只把某种终端设备(如个人计算机、电话、视频设备等)接入这个信息插座,然后在管理间和设备间的交连设备上做相应的跳线操作,这个终端设备就被接入到自己的系统中。

1.2.2 开放性

对于传统的布线方式,只要用户选定了某种设备,也就选定了与之相适应的布线方式和传输介质。如果更换另一种设备,那原来的布线系统就要全部更换。可以想象,对于一个已经完工的建筑物,这种变化是十分困难的,要增加很多新的投资。

综合布线系统是由于采用开放式体系结构,符合多种国际上流行的标准,因此它几乎对所有著名厂商的产品都是开放的,如IBM、HP、DEC、SUN的计算机设备,AT&T,NT,NEC等交换机设备。并对几乎所有通信协议也是开放的,如EIA-232-D,RS-422,RS-423,ETHERNET,TOKENRING,FDDI,CDDE,ISDN,ATM等。

1.2.3 灵活性

传统的布线方式由于各个系统是封闭的,其体系结构是固定的,如要迁移设备或增加设备是相当困难而麻烦的,甚至是不可能的。

而综合布线系统,由于所有信息系统皆采用相同的传输介质、物理星形拓扑结构,因此所有信息通道都是通用的。每条信息通道可支持电话、传真、多用户终端。10BASE-T工作站及令牌环工作站(采用5类连接方案,可支持100BASE-T及ATM等)所有设备的开通及更改均不需改变系统布线,只需增减相应的网络设备以及进行必要的跳线管理即可。

另外,系统组网也可灵活多样,甚至在同一房间可有多用户终端,10BASE-T工作站、令牌环工作站并存,为用户组织信息提供了必要条件。

1.2.4

可靠性

由于传统的布线方式各个系统互不兼容,因而在一个建筑物中往往要有多种布线方式,因此建筑系统的可靠性要由所选用的各个系统可靠性来保证,如果各种系统布线不当,还会造成交叉干扰。

综合布线系统采用高品质的材料和组合压接的方式构成一套高标准信息通道。所有器件均通过UL、CSA及ISO认证,每条信息通道都要求采用专用仪器校核线路阻抗及衰减率,以保证其电气性能。系统布线全部采用物理星形拓扑结构,点到点端接,任何一条线路故障均不影响其它线路的运行,同时为线路的运行维护及故障检修提供了极大的方便,从而保障了系统的可靠运行。各系统采用相同传输介质,因而可互为备用,提高了备用冗余。

1.2.5 先进性

当今社会信息产业飞速发展,特别是多媒体技术使信息和话音传输界限已被打破,因此现在建筑物如若采用传统布线方式,肯定是落后的。它不再能满足目前信息技术的需要,更不能适应未来信息技术的发展。

综合布线系统应用极富弹性的布线概念,采用光纤与双绞线混布方式,极为合理地构成一套完整的布线系统。所有布线均采用世界上最新通信标准,信息通道均按B-ISDN设计标准,按八芯双绞线配置,通过5类双绞线,数据最大速率可达到155Mbps,对于特殊用户需求可把光纤铺到桌面(Fiber-to

the

Desk)。干线光缆可设计为500M带宽,为将来的发展提供了足够的裕量。通过主干通道可同时传输多路实时多媒体信息,同时物理星形的布线方式为将来发展交换式的网络奠定了坚实基础。

1.2.6 经济性

衡量一个建筑产品的经济性,应从两方面加以考虑,即初投资与性能价格比。一般来说,用户总是希望其建筑物所采用的设备,在开始使用时就应具有很好的使用特性,而且还应有一定的技术储备,在今后的若干年仍能保护用户最初的投资,即在不增加新的投资情况下仍保持建筑物的先进性。综合布线系统同传统的布线方式相比,就是一种即具有良好的初投资特性,又具有极高的性能价格比的高科技产品。

1.2.6.1 综合布线系统的初投资特性

PDS的设备价格,于同类设备相比较而言是较高的,其原因是:

<1>

世界著名品牌,高科技产品;

<2> 进口关税、增值税;

<3> UL,CSA,CCITT,ISO,NFC认证;

<4> 符合包括EFA/TIA等多种国际布线标准。

但是,如果从全面发展的角度来看,应该使它的整个投资并不比传统系统的投资高。这是因为PDS已将原来的相互独立的互不兼容的若干布线系统集中为一套完整的布线系统。其中无论是话音、数据信号传输,还是图像和BAS的控制信号传输,都在相同的水平和垂直线缆中传输,其采用相同的信息使其材料设备相对集中、互相兼容,于是便减少了一些投资。另外,在施工方面,因它是由一个施工单位就可完成其几乎全部弱电线缆的布线,这就可省去大量的重复劳动和设备,大大缩短了布线的周期,从而降低了投资。

传统的布线方式,所有的弱电子系统都是互不兼容的,每一系统都是独立设计,独立布线,因而每增加一个弱电子系统都要安装一套新的线缆、新的管线,不能混合布线。如电话系统要采用一对非屏蔽铜线布线,数据传输要采用粗同轴、细同轴电缆布线;监控图像传输要采用粗同轴电缆布线;BAS各系统布线所采用的更是五花八门的介质。以上所有这些不同的系统都要有自己所独有的不可替换的接插件。同时,作为相互独立的系统还需要敷设各自的管路,不能混用,因而大大增强了布线工期和重复操作。

上述关于PDS同传统布线方式初投资的描述,可用图2.1曲线表示。

从图中可以看到,当系统个数为1时,传统的布线方式初投资比PDS大约小1/2。随着系统个数增加时,传统的布线方式便沿着一条斜率很大的曲线上升,投资增加很快。之所以形成这种情况,其原因就是所有系统都是相对独立的,因而每增加一个系统就要增加一份投资。PDS虽然初投资较大,但当系统个数增加时,它确沿着一条斜率很缓的曲线上升。其原因就在于各个系统的布线是相互兼容的,都采用相同的传输介质、接插件、桥架和管线。

从图中可以看到,当大楼有2-3个系统时,PDS布线系统与传统布线系统两条曲线相交,即生成一个平衡点,此时两个布线系统的投资大体相同。

1.2.6.2 综合布线系统的性能价格比

PDS的性能价格比是极高的,其主要表现:

<1>

它能轻而易举地解决诸多“不可知”的功能需求

当一座大厦在设计和建设时期,往往有许多“不可知”的情况。比如一栋写字楼,只有售出或租出时才能知道它的用户是谁。那么该用户究竟选用什么牌子的计算机主机,对应出什么样的网络拓扑结构,有多少台终端,是否采用PDS布线系统,对搬入用户的计算机网络和集团电话的需求,就比较容易解决这一需求。该用户只要把其电话或终端插入预先已敷设于墙壁上的标准信息插座,然后在同层的弱电室的跳线架做相应跳线操作,就可解决用户的需求。如果用户是跃层或多层使用,除了在本层跳线外,再总跳线架跳线,这就解决了。

<2> 它能非常方便地解决新增加设备的功能需求

用户在实际应用中,常常要将其设备从一个房间搬迁到另一个房间去,或者在另一房间中增加新的设备。比如一座高档酒店,根据营业需要,打算增加收费电视或增加冰箱食品自动计费的功能。如若采用系统的布线方式,由于这种需求的增加,就必须在全搂范围内重新布线,否则就不能完成这一新的要求。如果已采用PDS布线方式,这一需求就非常容易解决,只要在原电话插口作简单的分线处理,再在同层弱电室和总设备间做跳线操作,很快就实现了这些新增加的需求,而绝不需要重新布线。

<3> 它的技术设备储备有着巨大的潜能

大厦如若采用5类、3类线缆和光纤混合的增加型的PDS布线方式,可解决诸如三维多媒体的传输及用户对ISDN,ATM的需求,并可实现大厦同未来全环球信息高速公路接轨的需求。根据我国情况以及世界通信技术的发展,它足可保证10年、甚至更长时期的技术先进性。这是传统布线方式不能以拟的。

图2.2是传统布线方式同PDS布线方式的性能价格比曲线。从图中可以清楚地看到,随着时间的推移,PDS布线方式性能价格比的曲线是逐步上升的,而传统的布线方式曲线是渐渐下降的,这就形成了一个剪刀差,时间越长,两种布线方式的性能价格比的差距就越来越大。

另外,性能价格比还体现在对工程远期投资上。一座大楼竣工后,要花费相当大的费用才能使大楼正常运转。据美国Garner

Group公司对400幢办公楼调查表明,在40年内其各项费用的比例状况:初始投资(即结构费用)只占一部分必要投资,而运行费用占50%,变动费25%(见图2.3)。如果在初始投资阶段,增加一部分必要投资,将来大厦的运行费用和变更费用肯定会相应减少。在设计阶段,每个5灯信息点为150美元,3类信息点为60美元。美国该企业公司调查发现,传统布线在使用阶段,要增加一台终端,平均费用为1500美元,增加一部电话为300美元。由此可见,在设计阶段,如果考虑到今后可能发展的需要,增加一些费用,势必会减小将来的运行费和变更费用。

第二节 结构化综合布线系统功能介绍

PDS是针对计算机与通信的配线系统而设计的,这也就表明它可满足各种不同的计算机与通信的要求。它包括:

<1>模拟与数字的话音系统;

<2>高速与低速的数据系统;

<3>传真机、图形终端、绘图仪等需要传输的图象资料;

<4>电视会议与安全监视系统的视频信号;

<5>传输28个VHF宽带视频信号;

<6>建筑物的安全报警和空调控制系统的传感器信号。

PDS可满足建筑物内部及建筑物之间的所有计算机、通信以及建筑物自动化系统设备的配线需求。由于PDS是一套综合式的系统,因此它可以使用相同的电缆与配线端子板,以及相同的插头与模块化插孔以供话音与数据的传递,可不必顾虑各种设备的兼容性问题。

PDS采用模块化设计,因而最易于配线上扩充和重新组合。此系统采用了星形拓扑结构,并同电信方面以及EIA/TIA-568所遵循的建筑物配线方式相同。

正由于它采用了星形拓扑结构的模块化设计,才使扩充系统工作变得十分方便。因为在星形结构中,工作站是由中心节点向外增设,而每条线路都与其它线路无关。因此,在更改和重新市置设备时,只是影响到与此相关的那条路线,而对其它所有线路毫无影响。另外,这种结构会使系统中的故障分析工作变得非常容易。一旦系统发生故障,便可迅速地找到故障点,并加以排除。

布线系统是建筑物或建筑群内的传输网络。根据EIA/TIA568标准,建筑物综合布线系统分为六个子系统:

o 工作区子系统

o

水平布线子系统

o 干线子系统

o 设备间子系统

o 管理子系统

o 建筑群子系统

通讯和数据处理的各种需求确定了所需的子系统。从理论上讲,大型通信系统可能需要用铜介质和光纤介质把全部上述子系统集成在一起。

系统结构如下图所示:

Lucent SYSTIMAX&Ograve; SYS 子系统

2.1. 工作区子系统

工作区布线子系统由终端设备连接到信息插座的连线(或软线)组成,它包括装配软线、适配器和连接所需的扩展软线,并在终端设备和I/O之间搭桥。

系统结构如下图所示:

2.2. 水平布线子系统

水平子系统的作用是将干线子系统线路延伸到用户工作区,水平子系统区别于干线子系统的区别是:水平布线系统处于同一楼层,并端接在信息插座或区域布线的中转点上。SYSTIMAX

SCS将上述的电缆数限制为4对或25对UTP(非屏蔽双绞线),它们能支持大多数现代通信设备。在需要某些宽带应用时,可以采用光缆。

水平布线子系统一端端接于信息插座上,另一端端接在干线接线间、卫星接线间或设备机房的管理配线架上。

系统结构如下图所示:

2.3.

管理子系统

管理子系统由交连、互连和配线架和信息插座式配线架以及相关跳线组成。管理点为连接其它子系统提供连接手段。交连和互连允许你将通信线路定位或重新定位到建筑物的不同部分,以便能更容易地管理通信线路。

通过卡接或插接式跳线,交叉连接允许你将端接在配线架一端的通信线路与端接于另一端配线架上的线路相连。插入线为重新安排线路提供一种简易的方法,而且不需要安装跨接线时使用的专用工具。

系统结构如下图所示:

2.4. 干线子系统

干线子系统是建筑物内网络系统的中枢,该子系统把公共系统设备互连起来,由它将各楼层的水平子系统联系起来。它提供建筑物的干线(馈电线)电缆的路由。通常由垂直大对数铜缆或光缆组成,它的一端端接于设备机房的主配线架上,另一端通常端接在楼层接线间的各个管理分配线架上。

系统结构如下图所示:

2.5. 设备间子系统

设备间子系统由设备间中的跳线电缆、适配器组成,它把中央主配线架与各种不同设备互连起来,如PBX,网络设备和监控设备等与主配线架之间的连接。通常该子系统设计与网络具体应用有关,相对独立于通用的结构布线系统。

系统结构如下图所示:

2.6. 建筑群子系统

建筑群子系统将一个建筑物中的电缆延伸到建筑群的另外一些建筑物中的通信设备和装置上。它是整个布线系统中的一部分(包括传输介质)并支持提供楼群之间通信设施所需的硬件,其中有导线电缆、光缆和防止电缆的浪涌电压进入建筑物的电气保护设备。

系统结构如下图所示:

第三节 设计依据

3.1 综合布线应符合的标准

ü

美国电子工业/通信协会EIA/TIA 568工业标准及国际商务建筑布线标准;

ü 美国电子工业/通信协会EIA/TIA-TSB-36标准;

ü

美国电子工业/通信协会EIA/TIA-TSB-40标准;

ü 电气及电子工程师学会IEEE802标准;

ü

中国工程建设标准化协会CECS72:97建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范。

3.2 综合布线系统设计和安装所涉及的标准与规范

ü

<<工业企业通讯设计规范>>(GBJ42-81);

ü

<<工业企业通信接地设计规范>>(GBJ79-85);

ü <<LUCENT(AT&T) SYSTIMAX SCS p

结构化布线系统设计规范>>。

ü <<市内电话网光纤数字传输系统工程设计暂行技术规定>>

ü

<<市内电话线路工程设计规范>>(YDJ8-85);

ü

<<市内通信全塑电缆线路工程设计规范>>(YDJ9-90);

ü

<<城市住宅区和办公楼电话通信设施设计标准>>(YD/T2008-93);

ü

<<通信局(站)接地设计暂行技术规定(综合楼部分)>>(YDJ26-89)。

3.3综合布线系统的设计等级

智能建筑与智能建筑园区的工程设计,应根据实际需要,选择适当型级的综合布线系统,其分级宜符合下列要求:

3.3.1. 基本型

适用于综合布线系统中配置标准较低的场合,用铜芯电缆组网。

基本型综合布线系统配置:

(1)每个工作区有一个信息插座;

(2)每个工作区的配线电缆为二条4对非屏蔽双绞线(UTP);

(3)完全采用夹接式交接硬件;

(4)每个工作区的干线电缆至少有2对双绞线。

3.3.2. 增强型

适用于综合布线系统中等配置标准的场合,用铜芯电缆组网。

增强型综合布线系统配置:

(1)每个工作区有两个以上信息插座;

(2)每个工作区的配线电缆为一条4对非屏蔽双绞线;

(3)采用夹接式或插接式交接硬件;

(4)每个工作区的干线电缆至少有3对双绞线。

3.3.3. 综合型

适用于综合布线系统中配置标准较高的场合,用光缆和铜芯电缆混合组网。

综合型综合布线系统配置:

(1)在基本型和增强型综合布线系统的基础上增设光缆系统;

(2)在每个基本型工作区的干线中至少配有2对双绞线;

(3)在每个增强型工作区的干线电缆中至少有3对双绞线。

第四节 结构化综合布线系统的产品选型

随着现代化通讯需求的不断发展,对布线系统的要求将越来越高,应从整体角度来考虑一种标准布线系统。本设计方案中选用了美国朗讯科技(Lucent

Technologies)公司的结构化布线系统SYSTIMAX SCS。

SYSTIMAX SCS是1985年由美国朗讯科技(Lucent

Technologies)公司的贝尔实验室首先推出,并于1986年通过美国电子工业协会(EIA)和通信工业协会(TIA)的认证,于是很快得到世界广泛认同并在全球范围内推广。SYSTIMAX

SCS出现的意义,在于它彻底打破了数据传输和话音传输的界限,并使这两种不同的信号在一条线路中传输,从而为迎接未来综合业务数据网络(ISDN)的实施提供了传输保证。

SYSTIMAX

SCS采用由贝尔实验室设计的一整套高品质、多元性器件,能够适应通信技术的发展及办公环境的变更。同时,朗讯科技公司的承诺是一次布线十五至二十年不落后,并颁发全球认可的15年质保证书。

第五节 结构化综合布线系统设计说明

整个布线系统由工作区子系统,水平干线子系统,管理子系统,垂直干线子系统,设备间子系统五个子系统构成。充分考虑了高度的可靠性,高速率传输特性及可扩充性。

方案的预期目标

P符合最新国际标准ISO/IEC 11801和ANSI EIA/TIA

568A标准,充分保证计算机网络高速、可靠的信息传输要求。

P能在现在和将来适应技术的发展,实现数据通讯、语音通讯和图象传递。

P除去固定于建筑物内的线缆外,其余所有的接插件都应是模块化的标准件,以方便将来有更大的发展时很容易地将设备扩展进去。

P能满足灵活应用的要求,即任一信息点能够连接不同类型的计算机或微机设备。

P能够支持100MHZ的数据传输,可支持以太网、快速以太网、令牌环网、ATM、FDDI、ISDN等网络及应用。

设计细节及选用产品的性能参数详述如下:

5.1 工作区子系统

工作区子系统由各个办公区域构成,语音、数据信息点全部为五类配置,可支持100M的数据通讯(包括155M ATM应用)。

铜缆系统全部采用MPS100E-262型信息座(CAT5),其触点采用镀金工艺,是一种新型的超五类信息插座,符合EIA/TIA-568标准,接口形式全部为RJ45并与现行电话系统RJ11型接口兼容。针对100M高速数据传输采用D8SA型工作区用户软线连接用户设备;话音设备采用话机自备带RJ11接头的用户线即可。

5.2 水平干线子系统

水平干线子系统由各管理间至各个工作区之间的电缆构成。语音、低速数据系统和高速数据系统传输都采用1061C型超五类8芯双绞线,1061C是专为配合SYSTIMAX

SCS布线计划的高速、100欧姆高性能电缆。这些电缆可在楼宇布线内,以高速把信息传送到更远的距离,它们可以支持100Mbps

TP-PMD和155.5Mbps的ATM,与其他SYSTIMAX SCS元件连接时,该线可支援622Mbps ATM并行传送技术。

水平线缆计算公式:

水平线平均距离=(最远点距离+最近点距离)/2x1.1+6 (米)

线缆箱数=总点数/(305米/水平线平均距离)

所选线缆具有极高的抗扰性,具备很高的备用冗余,使系统具有极高的可靠性及灵活性。配电间内接线端子与信息插座之间均为点到点端接,任何改变系统的操作(如增减用户、用户地址改变等)都不影响整个系统的运行,增减用户只需做必要的跳线即可,使系统具有极强的灵活性,时为系统线路故障检修提供极大方便。

水平干线子系统传输线缆由同一金属线槽引向用户区,详细做法有待施工图阶段确定。

两种走线方式

⑴采用走吊顶的轻型槽型电缆桥架的方式

这种方式适用于大型建筑物。为水平线缆提供机械保护和支持的装配式槽型电缆桥架,是一种闭合式金属桥架,安装在吊顶内,从弱电竖井引向设有信息点的房间,在由预埋在墙内的不同规格的铁管,将线路引到墙上的暗装铁盒内。

综合布线系统的水平布线是放射型的,线路量大,因此线槽容量的计算很重要,按照标准的线槽设计方法,应根据水平线缆的直径来确定线槽的容量

即:线槽的横截面积 = 水平线路横截面积×3

线槽的材料为冷轧合金板,表面可进行相应处理,如镀锌、喷塑、烤漆等,线槽可以根据情况选用不同的规格。为保证线缆的转弯半径,线槽需配以相应规格的分支配件,以提供线路路由的转弯自如。

为确保线路的安全,应使槽体有良好的接地端,金属线槽、金属软管、金属桥架及分配线机柜均需整体连接,然后接地,如不能确定信息出口准确位置,拉线时可先将线缆盘在吊顶内的出线口,待具体位置确定后,再引到信息出口。

⑵采用地面线槽走线方式

这种方式适应于大开间的办公间,有密集的地面型信息出口的情况,建议先在地面垫层中预埋金属线槽或线槽地板。主干槽从弱电竖井引出,沿走廊引向设有信息点的各房间,再用支架槽引向房间内的信息点出线口,强电线路可以与弱电线路平等配置,但需分隔于不同的线槽中,这样可以向每一个用户提供一个包括数据、话音、不间断电源、照明电源出口的集成面板,真正作到在一个清洁的环境中,实现办公自动化。

由于地面垫层中可能会有消防等其它系统的线路,所以必须由建筑设计单位根据管线设计人员提出要求,综合个系统的实际情况,完成地面线槽路由部分的设计,线槽容量的计算应根据水平线的外经来确定。

即:线槽的横截面积 = 水平线路横截面积×3

5.3 垂直主干线系统

垂直主干线系统由连接设备间与各管理子系统之间的干线电缆构成,设备间以放射方式向各层设备间配出线缆,计算机系统采用LGBC-006型多模光纤和五类干线互为备份的方式,由主机房向各管理间敷设。主要用于支持网络状态工作的用户,可提供高品质数据传输通道,采用光缆可不受电磁信号干扰,大大提高网络可靠性,同时使系统具备极高的升级能力,可支持目前最先进的网络技术(如FDDI、ATM及100BaseT等)。

话音系统及低速数据传输采用1010型多对双绞线,可提供10M信息通道,由通讯机房向各管理间敷设。通过跳结管理可灵活配置楼内信息网络,同时可采用双绞线缆开通各楼层的多用户终端。

5.4 管理子系统

采用110AB型双绞线跳线架管理系统铜缆干线及语音点水平线采用110A3过线槽整理跳线。采用110AB型跳线架的另一个优点是此种配置干线及水平信息点应用的灵活性最大。110AB型跳线架由两部分组成,一部分用来端接垂直主干线,另一部分用来端接水平干线。

用CCW-F型简易跳线跳结语音、数据系统端子,根据实际需要可将水平干线分别跳结到不同的垂直主干线系统上,使系统具有很高的灵活性及经济性。

采用带RJ45接口的五类1100CAT5型双绞线跳线架管理计算机系统等五类信息点;采用1100CAT5型跳线架具有结构紧凑、整齐美观、开通方便、便于管理的优点;可与网络集线器完美结合,构成高效灵活的网络体系。

每个管理间设600A1标准19英寸光纤跳线架,用于主干光缆的机柜内的端接。

采用P2020C-C-125型陶瓷ST头端接光纤,最大端接损耗小于0.5DB;采用C-2000A-2型金属耦合器对接光缆,最大端接损耗为0.2DB。

5.5 设备间子系统

主设备间向各管理间星形配出多模光纤、数据干线和1010型三类大对数干线。多模光纤和数据干线用以沟通主设备间与各管理间中网络设备的主干光纤高速数据通道;1010型多对双绞线用以开通楼内的语音终端及电信局远程通道及通过双绞线开通各楼层多用户终端。

主设备间内铜缆系统干线及语音水平线都采用110AB2-300FT型配线架管理,并留有端接空间。干线光缆采用600A1型19英寸标准光纤配线架管理,可一并端接于主机柜内,通过光纤跳线可灵活的实现光缆配置的改变。

第六节 对土建及环境的要求

6.1 工作区:

标准信息座均为墙面暗装(特殊应用环境可考虑吊顶内、地面或明装方式)底边距地30厘米。为使用方便,要求每组信息座附近应配备220V电源插座,以便为数据设备供电,建议安装位置距信息座不小于15厘米,否则需做屏蔽处理。

6.2 管理间与设备间:

管理子系统设备全部采用管理间专用机柜安装,机柜为19英寸标准,材料采用金属喷塑,并配有网络设备专用配电电源端接空间,可将网络设备一同放置其中。此种安装模式具有整齐美观、可靠性高、防尘、保密性好、安装规范,并具有一定的屏蔽作用等优点。

由于管理间内要安装网络设备,因此简易管理间需进行必要的装修并配备照明设备以便于设备维护,同时要作防尘处理。为保证网络的可靠运行,简易管理间内应配备三组独立供电的220V电源插座,每管理间功率不小于400W。

设备间指计算机房和交换机房,是整个大楼的信息中心,对环境有较高的要求。主设备间内需建立一个照明良好、经过仔细调节、安全而又得到保护的环境,通常应达到以下要求:

&Oslash; 保持室内无尘土,具有良好的通风条件,室内的照明不低于540Lx。

&Oslash; 室温保持在18摄氏度到27摄氏度之间,相对湿度保持在30%至55%。

&Oslash; 安装合适的符合相关规定要求的消防系统。

&Oslash; 使用防火门、至少能耐火1小时的防火墙(从地板到天花板)和阻然漆。

&Oslash;

房间至少有有一扇窗留作安全出口。

&Oslash;

任一配线架的金属基座都应接地,接地电阻不大于3欧姆,室内应提供UPS电源以保证网络设备运行及维护的供电,对电源插座的容量也有一定的要求。

第七节 施工和维护

7.1 我公司保证综合布线系统的施工工期与土建安装同步竣工。

XX公司将提供下列各项服务

I 现场勘察

I 布线工程的设计、规划与管理

I 电缆铺设

I 安装主配线架和各楼层分配线架

I

安装各楼层信息插座及其它附件

I 电缆端接和测试

I 电缆标记,编写综合布线工程的文件档案

I 提供给相关部门一套布线工程文件档案

7.2 施工组织设计

1> 系统立项

在此其间,我方的职责为向用户详细介绍系统功能,并根据用户具体应用环境向用户提出系统配置建议,向用户提供本公司有关资格证书,以便用户做出客观选择。

2> 系统签约

用户在详细考察的基础上选定一家合作公司, 若本公司有幸入选将着手下步工作。

3> 系统设计

根据用户提供的建筑平面图做出详细系统设计,包括:

* 工作区子系统设计

* 水平干线子系统设计

* 管理子系统设计

垂直干线子系统设计

* 主设备间子系统设计

4> 施工图设计

根据系统配置与土建设计部门配合,做出详细的管槽施工图。

5> 工程监督

工程进度,定期指派技术人员赴现场检查管槽施工质量,解决施工过程中出现的技术问题。

6> 材料进口供货

最迟在布线工程开始前三个月,应组织全部系统材料的进口、供货。

7> 布线施工

管槽施工完成后,本公司即指派本公司所属专业施工队伍进场。

l 检查预埋管、预埋盒、桥架管槽到位情况,是否施工符合设计要求

l

水平铜缆敷设

l 垂直干线铜缆敷设

l 垂直干线光缆敷设

8> 系统端接

建筑内装修完毕后,本公司即指派本公司所属专业施工队伍进场端接施工。端接包括以下内容:

l 信息座端接、标记

l 水平铜缆端接、标记

l 垂直干线铜缆端接、标记

l 垂直干线光缆端接、标记

9> 系统测试及验收

为确保系统性能,确认系统的原器件性能及安装质量,工程完工后需按EIA/TIA568规定的标准对系统进行测试,包括以下内容:

ü * 水平铜缆测试

ü * 垂直干线铜缆测试

ü * 垂直干线光缆测试

系统测试完毕后即组织有关技术及主管人员对整个系统进行验收。 水平布线敷设

光纤敷设

信息插座安装

铜缆配线架安装

光纤配线架安装

配线架

端接

铜缆测试

光纤测试

测试

报告

垂直铜缆敷设

综合布线系统施工流程图

第八节 综合布线测试标准

8.1铜缆系统测试

为确保系统性能,确认系统的元器件性能及安装质量,工程完工后需按EIA/TIA568规定的CAT3及CAT5标准分别三类和五类线缆进行测试,铜缆系统采用专用电子仪器进行测试,包括以下几项内容:

1>. 极性、连续性、短路、断路测试。

2>. 信号衰减测试。

3>. 信号串扰测试。

铜缆采用以下仪器:

AT&T KS23763L1

FLUKE DSP-100

测试指标如下:

线路衰减指标 dB/305米

信号频率三类标准五类标准

0.064MHZ2.3

0.256MHZ3.4

0.512MHZ4.9

0.772MHZ6.05.5

1.0MHZ7.06.3

4.0MHZ15.013

8.0MHZ23.018

10.0MHZ26.020

16.0MHZ3525

20.0MHZ-------28

25.0MHZ-------32

31.2MHZ-------36

62.5MHZ-------53

100MHZ-------67

线对间近端串扰衰减指标(大于) dB/305米

信号频率三类标准五类标准

0.772MHZ4364

1.0MHZ4162

4.0MHZ3253

8.0MHZ2748

10.0MHZ2647

16.0MHZ2344

20.0MHZ-------42

25.0MHZ-------41

31.2MHZ-------39

62.5MHZ-------35

100MHZ-------32

8.2光缆系统测试

系统测试标准按EIA/TIA568标准执行,光缆系统包括以下内容:

1>. 连通性测试

2>. 信号衰减测试

光缆测试采用以下仪器:

AT&T 938A型仪器

对多模光缆测试指标如下:

信 号 波

长最大衰减dB/KM最小信息容量MHZ/KM

850nm3.75160

1300nm1.5500

第九节 售后服务

Lucent综合布线系统的售后服务及质量保证体系:

美国朗讯科技公司(原AT&T)做为全球最大的通讯服务公司在全球均设有办事机构,可为其用户及时可靠的提供技术支持及售后服务,Lucent对其售出的综合布线系统产品提供长达15年的系统应用保证,这一保证通过其设在世界各地的授权代理予以实施。用户获得此保证需满足以下条件:

A 必须由Lucent 正式授权的代理公司签约负责实施该工程

B 签约公司必须接受过Lucent "综合布线系统产品与应用"培训

C

签约公司必须接受过Lucent "综合布线系统设计与工程"培训

D 签约公司必须接受过Lucent "综合布线系统安装与维护"培训

我公司完全满足上述获得Lucent系统应用保证的条件。另外我公司承诺对布线系统提供五年免费保修,并提供长期技术支持。

人员培训包括如下内容:

1.

我方技术人员在系统安装过程中和安装完毕后,向甲方技术人员介绍系统的结构、示范系统的使用和讲解系统使用的注意事项。使经过培训的现场技术人员,能独立完成跳线操作及日常维护。

2. 安排甲方技术人员免费参加我方举办的培训班并提供教材。

第十节 结构化综合布线系统的应用

综合布线系统作为一套完整的开放的布线系统,具有同众多厂家产品相兼容的特性,这是它的最显著的长处。特别是在计算机信息网络中,它可满足国际上任何流行的各种网络协议与结构的要求。

在数据处理方面,PDS可支持诸如IBM3270,IBM

SYSTEM36/38,IBMAS/400以及AT&T,HP,UNTSYS,DEC,SUN等世界著名的计算机系统。在数据通信方面,PDS可支持EIA-232-D,RS-223,RS-423,ETHERNET,STARLSN,TDKENRING,FDDI,ATM等。

下面介绍一些典型的系统在PDS中的实施。

10.1 IBM主机及系列工作站在PDS环境中的应用

综合布线系统可采用适配器的非屏蔽双绞线方案,数据速率2.36Mbps,直径为0.5mm铜芯双绞线最长传输距离305mm;或者可采用光缆,数据速率2.36Mbps,最长传输距离2100m,用以支持IBM3270主机的连接。

综合布线系统可采用适配器将不平衡信号转换成能在非屏蔽双绞线上传输的平衡信号,传输速率为1.0Mbps时可支持IBM系列3638AS400主机和IBM5250系列工作站所构成的点对点或多点结构,直径为0.5mm铜芯双绞线最长传输距离应符合表10.1的规定。

表10.1 加适配器后非屏蔽双绞线的最长距离

桥接的工作站数量从主机端口到每个工作站的最长距离/m

1914.4

2701.0

3579.1

4487.7

5426.7

6365.7

7309.9

IBM3170/3270主机,IBM36/38和AS/400系统具体连接方式如图10.1所示。

图10.1 IBM3170/3270,IBM36/38 AS/400连接方式

10.2 异步数据系统在PDS环境中的应用

PDS采用保护适配器可支持EIA-232D数据系统,采用直径为0.5mm铜芯双绞线的最长传输距离见表10.2所示。当其距离不能满足要求时,可采用光缆传输,62.5/125mm光缆,数据速率19.2Kbps,最长距离可达2.5km。

表10.2 采用非屏蔽双绞线时数据速率与距离的关系

数据速率/kbps最长距离/m

19.291

9.6183

4.8以下305

EIA-232D系统的具体连接方式如图10.2所示。

图10.2 EIA-232D 连接方式

如果EIA-232D信号通过室内电缆与话音信号在同一线组中传送,则必须使用异步数据单元(ADU),这样可防止噪声的相互干扰。其传输距离应符合表10.3的要求。

表10.3 异步数据单元传输距离限值表

数据速率/kbps直径0.5mm铜芯双绞线最长传输距离/km

19.20.6

9.61.5

4.82.1

2.43.6

1.26.1

0.312

综合布线系统可采用同步数据单元(SDU),在非屏蔽双绞线中传输同步数据,速率可在1.2-19.2kbps之间选择。在数据速率为9.6kbps及以下时,用直径0.5mm铜芯双绞线最长传输距离为5km,在数据速率19.2kbps时,用直径为0.5mm铜芯双绞线,最长传输距离为3km。

10.3 IEEE 802.3协议在 PDS中的应用

PDS支持双绞线和光纤IEEE

802.3,10BASE-T和10BASE-FL,局域网应用。IEEE

802.3,10BASE-T专门设计在UTP线缆上运行,其拓扑结构为星形,该网络运输速率为10Mpbs,可支持1024个设备。如果采用高性能的5类UTP1061/2061,最大传输距离可达150m。如铜芯双绞线不能满足传输要求时可采用光缆,光缆适配器无桥接点时可达2027m。IEEE

802.3系统具体连接方式如图10.3所示。

图10.3 Ethernet IEEE802.3连接方式

10.4

IEEE802.5协议在PDS中的应用

PDS可有效地使用无屏蔽双绞线UTP支持4Mbps,16Mbps的令牌环网。单令牌环可支持250个工作站、16个集中器。每个集中器可将令牌环、以太网(Ethernet)光缆分布数据接口(FDDI)以存取方法组合在一起。

IEEE802.5系统具体连接方式如图10.4所示。

图10.4 Token Ring IEEE

802.5连接方式

10.5 光纤分布式数据接口(FDDI)在PDS中的应用

FDDI是100Mbps令牌环局域网(LAN),其结构是由两个相反的环组成。PDS可使用625/125mm多模光纤,站与站之间最大可支持2260m。对于一幢大楼,一般FDDI主环设在垂直干线上,即敷设在下贯通的竖井中。

PDS采用5类线连接,应能支持依赖双绞线介质的传送模式(TP-PMD)铜缆分布数据接口(CDDI)100Mbps信号及异步传送模式(ATM)

l55Mbp/622Mbps系统达100m以上。综合布线系统能提供多媒体连接器件,以支持“光缆到桌面”(FTTD)及媒体会议电视系统等。FDDI系统具接连接方式如图10.5所示。

10.6 视频信号传输在PDS中的应用

综合布线系统可支持监视电视的基带视频信号传输,使用适配器在75W同轴电缆与非屏蔽双绞线之间进行转接。并应符合下列规定:

(1)

综合布线系统使用适配器,传送模拟基带视频信号600W终接的音频信号(不允许通过两条指定的音频信号线传送其它信号,例如摄像机动作所用的电压控制信号),其传输距离应符合表10.4所示规定。

表10.4 非屏蔽双绞线传送基带视频信号的最长距离表

非屏蔽双绞线类别彩色/m黑白/m

3365670

5457762

图10.5 FDDI连接方式

(2)

综合布线系统可使用适配器传送以75W终接的RGB三基色视频信号(不允许通过三根指定的RGB视频接线中任意接线传输组合基带视频信号),其传输距离应符合表10.5所示的规定。视频信号传输系统具体连接方式如图10.6所示。

表10.5 非屏蔽双绞线传送RGB视频信号的最长距离表

非屏蔽双绞线类别距离km

3100

5152

图10.6

视频系统

主要材料清单

序号公共码型号说明包装单位产地

工作区子系统

1107565533MPS100BH-262 五类模块只/条美国朗讯

2106463730M12A-H-262面板只/条美国朗讯

3106404049 黄色 RJ-45 插座/绿色RJ-45插座只/条美国朗讯

4107742306D8SA-7B RJ45模块连线卷美国朗讯

水平干线子系统

51068369501061004CGY W1000五类双绞线305米/箱美国朗讯

管理子系统

6107058919110AB2-100FT跳线架只/条美国朗讯

7107058943110AB2-300FT跳线架只/条美国朗讯

8107831133110A3 过线架只/条美国朗讯

9104405113188B2 底板只/条美国朗讯

101069302411100CAT5-24 模块跳线架只/条美国朗讯

111069303081100CAT5-48 模块跳线架只/条美国朗讯

12107733396110P4CAT5F跳线10条/包美国朗讯

13105597199CCW-F 1PR 简易跳线305米/卷美国朗讯

垂直干线子系统

141068243785类50对双绞线305米/轴美国朗讯

15106824329六芯光缆30.5米/轴美国朗讯

16107126773600A1 光缆线架只/条美国朗讯

17107260614183U1 盖板只/条美国朗讯

1810726022612ST 面板只/条美国朗讯

1910726020024ST 面板只/条美国朗讯

20104148028C-2000A-2 耦合器只/条美国朗讯

21105143911P2020C-C-125 ST头只/条美国朗讯

22105501415D182038 光纤端接用品套/盒美国朗讯

231039101701861A 跳线光缆只/条美国朗讯

24WB15-4配线间PDS专用机柜只英国Vero

25IS6842设备间PDS专用机柜只英国Vero

26107451670RJ45头个美国朗讯

第二章第二章 程控交换机系统设计

第二章

程控交换机系统设计.............................................................................................. 3

第一节

程控交换机系统概述................................................................................... 3

1.1数字程控交换机................................................................................................. 3

1.2

数字程控机的应用范围..................................................................................... 3

1.3

北方电讯产品及公司简介................................................................................. 3

第二节 Meridian 1 ISDN

交换机介绍..................................................................... 3

2.1 Meridian 1

OPT系列简介:.............................................................................. 3

2.2

迭加式模块化结构............................................................................................. 3

2.3

“无代演进”的承诺............................................................................................ 3

2.4

交换系统结构..................................................................................................... 3

第三节

交换机系统(PBX)方案设计.................................................................... 3

3.1 概

述.............................................................................................................. 3

3.2

项目方案简述..................................................................................................... 3

3.3

方案功能描述..................................................................................................... 3

3.4

接口描述............................................................................................................. 3

3.5

方案实施............................................................................................................. 3

3.6

翠微大厦综合楼服务的进一步提高................................................................. 3

3.7

综述..................................................................................................................... 3

第一节 程控交换机系统概述

随着现代化的发展对通信系统的要求将会越来越高,通信系统必须具有高度的先进性,实时性和可靠性,并能适应大量非话业务及ISDN业务的要求。

1.1数字程控交换机

F整机系统采用功能分担、分级控制方式,中央处理机各级处理机分担处理及控制,提高子系统的可靠性;

F中央处理机采用先进的计算机技术,CPU芯片钟频高,处理能力强,存储容量大,并应用高级语言编写软件;

F接口种类多,ISDN(综合业务数据网)功能强,系统具有B+D、2B+D数字用户端口及各类中继接口。数据通信有V24,V28,V35,V36接口,及X21接口等。

F配有各种服务器,适用于各种通信业务,除必备的管理数据服务器(ADS)外,还可选配话音邮箱服务器(VMS),传真/文本服务器(TCS)等。供用户选用;

F故障自诊断能力强,且维护管理能力强,保证系统运行的可靠性。

1.2 数字程控机的应用范围

F

接口种类多,便于开展,除话音通信、传真通信外,可连接可视电话终端,可视图文终端,数据终端,多媒体终端等,提高系统通信业务范围;

F

具有较强的ISDN功能,用于办公自动化方面,提高与LAN,WAN的组网服务。

F

语音邮箱是将用户的话音通过压缩技术,量化,编码,存如硬盘,用户可提取"阅读","删改","保存","广播","查询"和"定时预报"等,提高了大厦通信自动化水平和服务水准。

F 文本/传真通信服务器,提供文本/传真信息的缓冲分配及交换功能,提高了大厦文本/传真信息的处理能力和办公自动化水平。

F

具有微波,卫星地面站,无线电通信等连接的信号接口,增大大厦的语音通信,数据通信的国内,国际通信业务的通路.

1.3 北方电讯产品及公司简介

北方电讯100 多年的成长历程在全世界范围内产生了巨大的影响,其子公司遍布全球,拥有40多家工厂,雇员已超过63000

人。目前世界上已有90多个国家和地区使用北方电讯公司生产的程控交换机和其它电信产品,北方电讯始终占据着数字程控用户交换机世界市场份额的首位。

北方电讯的目标不仅仅在于满足目前通信市场的需要,而且更着眼于通信技术的未来发展。将每年100多亿美元产值的14%用于技术研发,在世界各地拥有20多家研究机构,更在其本部拥有一所庞大的科研机构。贝尔北方研究所(BNR),所内5000

多位科学家和工程师及研究人员正致力于研究最先进的通信技术。

北方电讯作为专业的通信产品制造商,其产品覆盖到通信领域的每个角落,并且和中国有着长期稳定和广泛的合作,在中国销售和生产的产品包括DMS局用交换机、SDH同步光纤传输设备、ATM宽带交换机、

GSM全球移动通信、PCS个人通信、Meridain 1 数字程控用户交换机等,组成为用户提供一揽子解决方案的坚实基础。

通广-北电有限公司是世界最大的全数字电信设备供应商之一,加拿大北方电讯公司与中国电子工业部通广电子公司合资经营了程控交换机生产厂家。该公司成立于1988年,初期总投资1350万美元。其中加拿大北方电讯占有55%的股份,

中国通广电子公司占45%的股份。加拿大北方电讯公司为控股方,这使得通广-北电有限公司成为北方电讯在中国的子公司,企业经营管理严格按照北方电讯公司的模式进行。

作为亚太地区的生产基地,通广-北电有限公司保持与北方电讯公司全球物料统一管理的配套生产体系的四个统一原则,即原材料的统一、生产设备统一、测试设备和手段的统一,以及测试标准的统一,以确保产品的高质量。因此,1993年在国内同行业中率先获得国际权威组织颁发的ISO

9002认证,并从1993年起年年成为电子部百强企业之一。

作为北方电讯公司全球Meridian

1支援系统的一员,通广-北电有限公司自成立以来不仅为用户提供优质的产品,同时也十分重视售后服务体系。公司具有强大和完善的售后服务体系,在最上层有北方电讯公司全球维护支援中心、亚太地区维修支援中心。在中国还有蛇口通广-北电系统支持部、北京售后服务中心,在全国各地分别还有专门负责华北、华东、华南、东北、西北、西南等地区的售后服务体系。在北京、深圳等地设有备件库,提供24小时的故障维修热线服务。通过工程和技术人员的共同努力,使用户的设备始终运行在关怀备至的环境之中。

Meridian

1作为世界销售量第一的ISDN交换机,无论在单机销售或组网销售方面都有很好的业绩,在银行、酒店界得到广泛应用。单机方面的例子有:美国白宫、联合国总部、我国外交部、电子部、新华社、钓鱼台国宾馆、中国建行总行等;在组网方面的例子有:瑞士银行全球专网、德国BASF化工集团全球专网、英吉利海峡海底隧道、香港地铁等。多年来,卖方不仅向中国市场供应了大量高品质、高标准的程控交换设备,

而且同时以原厂商标 ( Meridian) 向世界各地的Meridian 1用户提供由通广-北电生产的设备卡板。

北京德达数据系统公司在以往的工程实践中与北方电讯公司建立了良好的合作关系,双方共同协作为许多用户提供了品质优良的程控交换机系统。根据翠微大厦综合楼对话音通信设备的具体要求,本公司推荐Meridian

1 ISDN全数字程控交换系统1套,以满足系统对通信设备高标准要求。系统以30B+D接入市话,以满足办公、会议和娱乐等环境的不同要求。

随着现代化的发展对通信系统的要求将会越来越高,通信系统必须具有高度的先进性、实时性和可靠性,能适应大量非话业务及ISDN业务的要求。

第二节 Meridian 1 ISDN 交换机介绍

加拿大北方电讯公司自1975年生产出世界第一台数字程控交换机以来,一直在程控交换机领域保持世界领先水平。其 OPTION

系列交换机更代表了当代PBX交换机的最高水平。

2.1 Meridian 1 OPT系列简介:

Meridian 1 Option

系列交换机是由北方电讯公司九十年代初最新研制的 ISDN

的交换设备,硬件结构合理,工艺水平高,软件丰富,功能先进,充分体现了现代交换和计算机技术的最新水平。其OPT系列包括Option 11、Option 51、

Option 61及 Option 81四种型号。

根据翠微大厦综合楼电话系统的设备要求, 推荐采用Meridian 1 Option 81

(5000线)系统。Option 81终装容量可以达到10000线。当有扩容要求时,只需增加模块即可。

OPT 81交换机系统采用模块化的软硬件结构,

开放式平台设计,具有丰富的接口及信令、完善的组网能力及繁多的软件功能(近300个软件包,400多种功能)等优点。

而且机型之间有很多通用性,如各机型功能完全相同,外围卡板完全通用。具有无代演进、并行加载技术,便于今后扩容、升级和增加新的功能。

2.2

迭加式模块化结构

OPT

81系统采用迭加式模块化的硬件和软件结构。机框采用模块化铸铝构件,坚固耐用,具有很强的抗冲击性和防震性。设备模块外框完全相同,通过内框的不同结构分为中央控制模块、交换网络模块、外围设备模块、应用功能模块等,每个模块在特定位置都有清楚的标志,为用户的日常维护、扩容及增加相应的模块提供方便。

模块之间采用迭加方式联接,组成多列整体结构,列与列之间有专用组件连接;每列分为四个模块,外加底座、顶盖,构成完整设备硬件。

2.3

“无代演进”的承诺

为了适应通信产品飞速发展的要求, 保护用户的投资利益,1982年北方电讯公司与北方贝尔研究所率先投资12

亿美元在其所有产品上实现连贯性设计-“无代演进”。经过多年的努力,包括对其理论及产品的不断完善,“无代演进”的概念为全世界电信业所接受,

CCITT蓝皮书亦明确提出此概念。

Meridian 1 ISDN

数字交换机按照北方电讯公司“无代演进”的设计思想进行设计,可以保证用户的设备随着通信技术的发展而进步,不会产生过时废弃的顾虑。每次产品的升级,只须更换少部分设备,即能实现新的功能。

Meridian 1

在软件的设计过程中同样贯穿了“无代演进”的设计思想,所以具有良好的向上和向下兼容性,便于软件版本的更新。“无代演进”的承诺将使买方所订购的交换机技术和功能一直处于领先地位,保证用户投资的有效性和长期性。

2.4 交换系统结构

2.4.1 公共控制部分

公共控制部分采用开放式总线结构,各类处理器悬挂在这条高速总线下。这种结构不但大大提高了系统的处理能力及可靠性,也为各类增值业务的开发应用奠定了坚实的基础。其硬件结构如后图,Option

81 有 2个CPU模块机柜,CPU 单热备份工作。中央控制部分的CPU 与存储器采用交叉冗余配置结构,即双CPU、双内存、双软驱硬盘,

在其中增加一对互相冗余热备份的判断控制器。通常情况下,当一套CPU/内存出现故障时,设备会自动切换到另一套CPU/内存继续工作;在特别恶劣情况时,一套CPU/内存中CPU故障时,而另一套CPU/内存中的内存故障,

在判断控制器的调整下,两套CPU/内存中完好的部分可以交叉联合控制工作,保证通讯不会中断。特别要指出的是,在OPT 81 中,

无论增加新软件包还是软件的升级,都可以利用并行加载技术。软件升级时利用该交换系统的双CPU,双存储器和双硬盘的配置,

一套主控制系统完成正常的接续工作,而另一套主控制系统升级软件、修改数据,然后存到硬盘,

完成之后,可将已经过数据修改的控制部分倒换成为正在工作的主控系统。由于网络及外围部分没有固化软件的存储器,整机受新软件支配。这时只影响正在拨号的用户几秒钟,而不影响正在通话的用户,然后再对另一套主控系统的硬盘进行软件的加载。使设备在不停机不影响正常通话的情况下,完成升级。

2.4.2 交换网络部分:

交换网络引入宽带超级环路和动态带宽控制技术,适应多媒体信息交换的需求。OPT 81 的交换网络的每个网络群包含32

个2Mbit/s PCM环路, 可选用超级环路或增强型环路网络电路板构成。

每个超级环路板带宽为8Mbit/s,可支持84至512个用户端口,即可以按用户的需求灵活配置话务量,从无阻塞至经济的话务量配置选择。每个增强型网络板提供2个环路,每个环路带宽为2Mbit/s,提供30个速率为84kbit/s的话音交换时隙。

2.4.3 智能外围设备部分

智能外围设备提供用户及中继接口功能。Meridian

1具有丰富的接口种类。在智能外围设备的每个电路板中均采用处理芯片。外围控制器卡板,采用Motorola

68020微处理器,完成外围机柜的呼叫处理和维护诊断功能,外围卡板采用 Intel 8051微处理器,

完成的功能有卡板自动识别、自我检测,并向控制器发送控制信息,维护诊断信息。

本方案中的普通用户板、数字用户板、数据用户板、基本速率接口板(2B+D)、E&M板、通用中继板均可灵活地插在此机框中。每个外围模块都配置铃流源和二次电源,若一个模块的铃流、二次电源发生故障不影响其它模块。而且除电源板外,其它卡板都可带电插拔,易于维护。

2.4.4 良好的用户平台

Meridian 1 交换机的设计结构十分强调平台式设计思想。 其中央控制部分的处理总线上可增加一系列应用处理器,

在未来的使用中还可增加各种增值应用模块,比如:Meridian Link(与计算机系统间的智能数据通道)、 Meridian Mail(一体化语音信箱)

、Meridian IVR(交互式语音应答系统)、Meridian Max( 呼叫中心管理系统)等。通过这些模块,OPT 81

还可用于信息台(114/112/160)、寻呼台(126/127)、特服台(110/119)等,为用户提供增值服务。

2.4.5 极强的号码处理能力

OPT 81系统具有丰富的号码资源,分机号码位数可达7位, 添加附加软件可达10位,并支持等位和不等位拨号。同时OPT

81还具有很强的号码分析和判断能力,可在用户拨出的号码前插入24位或删除15位数字,并具有14位号码的分析能力。

2.4.6 时钟

每套 OPT

81 系统配备两块时钟卡板,一块为工作时钟,一块为备用,当工作时钟不能正常工作时,会自动倒换到备用时钟。每块时钟板均可同步于不同的两个局向。M1

OPT81时钟可以达到以下指标的要求:

时钟精度:+4×10-9

最大频偏:1×10-9/天

初始最大频率偏差:5×10-10

索引范围:能够准确同步到+4×10-9的时钟

上述指标及性能均满足国标二级时钟的要求。

2.4.7 可靠性:

卖方的生产管理和物料采购均由北方电讯公司统一管理,Meridian

1中所有的元器件都经过严格的筛选,并来自统一的供货商。各种卡板使用旋转插件和表面贴片工艺,并经过雷击感应、电力线接触等邮电部抽样检测,所有外围设备均可带电插拔。铸铝框架结构保证了机柜具有耐压、抗震、防静电等特性。

Meridian 1的可靠性指标为:

平均故障间隔时间MTBF>40年

平均故障维护时间MTTR<1小时

2.4.8. 丰富的软件功能

为了保持同期国际先进技术水平,Meridian

1系列交换机大约每年更新一版软件,每两年推出一批新硬件。经过20余年开发、生产、销售和用户使用过程中全面实际考验,证明其软件可靠成熟。Meridian

1系列交换机可根据不同用户的需要提供400 多种服务功能,专用服务软件包100多种,如宾馆功能软件包、 医院功能软件包、专用组网通信软件包等。

配置中,一般将软件功能分成两部分:基本软件和选加软件,基本软件肯定随交换机系统提供,选加软件由用户选择,可随系统

提供,也可以后再补充。基本软件提供的功能一般用于支持

1个独立的基本的交换系统,选加软件则根据不同的应用场合提供不同的选加功能支持如公网/专网、宾馆/酒店、声讯服务(114/160、无线寻呼、秘书台等)、增值服务(话音邮箱、个人通信、电话银行、智能调度系统等)和非话业务等服务。

OPT 81具有很多特有的软件功能,如:

组 呼:

组呼功能允许一个用户按下话机上的Group键,

便可在一组预定的分机用户之间举行自动电话会议,每一个客户可设定达64个分机用户组(0~63),每一组内最多包括20部用户分机。

录音播放功能:

此功能使系统能自动把适当的电话接至为用户专设的录音播放器,每个用户可指定多达5种不同的截听条件, 使之接到相应的录音播放器。

授权码:

使用者可以通过此功能,在系统内任何一部分机上享受自己的等级限制(如:国内长途、国际长途),同时电话费用可以记录在个人头上。

多客户:

OPT

81可被划分为若干子系统,在共享电源、配线架等设置情况下,每个客户独自有自己的功能表、编号、话务台、服务限制、计费、中继线、申请及特殊服务。特别要指出的是,此功能允许两个或多个客户间的分机号码相同,为用户节约了保贵的号码资源。每套Option

81 可以分为100个客户。

热线:

任一用户都可以通过一个键接通预定的另一个用户。所定义的热线号码可以长达31位。

2.4.9

软件包功能

a. 基本功能

*访问限制 *高级呼叫保持

*话务台忙态验证*永久呼叫保持

*话务台呼叫选择*呼叫暂停

*话务台呼叫等待指示 *呼叫代答

*话务台来话指示器 *呼叫转接

*话务员台位间转移 *呼叫等待/内部呼叫等待

*话务台闭锁*预占等待

*话务台溢出台位 *会议

*话务台台位忙 *服务等级控制

*话务台回叫*增强型受控服务等级

*话务台保密*数据端口连选

*话务台分离*高级保持

*话务员管理台 *内部拨号互通

*话务台中继线组忙态指示*DP/DTMF变换

*呼叫保持提示音*数字显示

*自动拨号 *区别性振铃

*自动线路选择 *内部拨号区别性振铃

*自动定时提醒 *增强热线

*自动日常维护程序 *灵活编码限制

*自动辅助信令 *灵活的音调与节奏

*保密 *系统运行记录档案

*呼叫前转 *热线

*所有来话均转 *连选

*来话遇忙前转 *个人分机保持

*依来话种类转至不同分机 *综合话音和数据

*无应答前转*截接服务

*无应答前转到下一级 *最后号码重拨

*前转提示音*线路装载控制

*线路闭锁 *保密强插

*网络服务等级 *保密释放

*话机置忙 *专线业务

*恶意呼叫跟踪 *分机特殊授权码

*人工线路服务 *再振铃

*人工信令(蜂音) *系统缩位呼叫

*人工中继线服务 *秘密

*话务资料记录 *秘书取舍

*多客户操作 *数字话机短蜂音

*多话务台操作 *缩位呼叫

*多终端调用 *分机种类识别

*夜服 *存贮号码重拨

*无保持会议*任一分机应答中继线

*摘机告警

*时间和日期

*长线分机 *信号音与节奏

*系统数据管理系统 *灵活的呼入信号音

*可选输出脉冲延迟 *转移

*快速贮存器装载

*禁止插入线路连接

*强插 *用户选择的呼叫更改

*广播找人 *话音呼叫

b. 选加商用功能

*呼叫详细记录CDR *录音播放

*DISA直接内拨系统 *录音溢出通知

*组呼 *分机特殊授权码

*内部CDR *自动回答

*端到端信令*自动电话移位

*公网交换数据服务 *主叫姓名显示

*灵活的功能编码*私人留言分类

*多租户服务*录音

*定时强拆 *远端通知

*远地呼叫前转 *回答

*自动中继维护 *全回答

*音乐包 *转贮

*带内自动号码识别 *限制等级

*线路负载控制

*留言保护

*数据端口寻线 *发送

*多终端调用*转呼叫删除

*可选的输出脉冲延时 *前跳

*快速缓存器装载*后跳

*用户可选的呼叫更改 *特准留言分类

*网络信息服务 *停止

*组网 *直通拨号

*话音邮箱功能 *时间控制

*下一个留言*定时发送

*未发送通知*紧急留言分类

*测试报告选择 *用户可变回复话务员

*过时留言 *用户可变的口令

*回复话务员*话音格式

*个人证实 *远端启动话音菜单

*播放 *话音菜单

*播放信封 *话音信息

*留言中心

c. 组网功能

保障本工程交换系统的特殊应用,特此推荐北方电讯专有并十分成熟的ESN、ISL、ISDN(BRI)、ISDN(PRI)软件包,以满足系统组网和ISDN功能的需要。

-ESN功能

*基本授权码 *网络缩位拨号

*BARS基本交替路由选择 *摘机排队

*回叫排队 *高费用路由告警

*协调回叫排队*ESN寻取密码

*对支点协调回叫排队 *统一拨号方案

*协调拨号方案*自动最经济路由选择

*灵活的ESN路由

*时间区路由限制

*网络交替路由选择 *网内溢出

*BARS/NARS专用入中继 *数字串处理

*NARS多DID局编码筛选

*ESN路由限制释放

*BARS/NARS出网号码识别 *网络呼叫情况记录

*BARS/NARS11位数字翻译 *中国1号信令(市长话汇接)

*网络授权码 *专网随路信令

*网络呼叫转移*自动衰耗设置

*网络信令 *灵活信令设置

*网络话务量 *市话中继忙音检测拆线

-ISDN功能

*基本ISDN服务 *ISDN基本速率接口BRI

*CDR中的呼叫号码识别*ISDN PRI上的ESN

*网络呼叫改发*非对应信令(NB+D)

*网络姓名显示 *呼叫线路识别(CLID)

*备用D通道

*异地虚拟排队

*PRI基群速率接口 *网络自动呼叫分配

*ISDN信令链路(ISL)*64KBPS透明信道

*网络再振铃 *结合的中继访问

*应答前中继路由优化 *QSIG信令

*虚拟网服务 *Euro ISDN信令

*网络呼叫前转/重选 *DPNSS信令

*网络话务台服务 *DPNSS/Q.931 Gateway网关

*网络留言服务 *PRI至市话局连接

2.4.10 强大的组网功能

组网能力一般可从交换机系统的汇接能力,路由选择及迂回能力、组网所需的各种信令和接口等方面来衡量。

A:OPT 81系统有很强的汇接能力,

局向数和每个局向内的中继线数可灵活配置。

B:OPT 81 系统作汇接时可以提供逐段转发或端到端的两种信令方式。

C:OPT

81系统提供自动的数字翻译、路由选择和数字的插入/删除。专网内部可设置多种迂回路由,当专网内设备全忙时, 呼叫可由网内溢出到网外,通过公网连接被叫。

可在用户拨的号码前插入24位数字或删除15位数字。

D:OPT 81系统的编号能力很强,基本商用软件可支持7位用户编号,加上附加软件可达10位用户编号。

E:OPT 81系统提供各种中继接口和信令方式,如:可提供CO中继、环路中继、E&M中继、数字中继及 ISDN的PRI和BRI连接,

使用NI1、ETSI、Q.SIG、DPNSS、七号信令、中国一号、E&M

信令及ISDN的DSS1(Q.931)等。基本上可以满足与各种交换机及传输设备等相连接的需要。各类接口简介如下:

通用中继接口:接市话用户线,

具有地启动和环路启动两种信号方式;接其它交换机,可作双向环路中继背靠背连接;接录音通知或音乐源,可作录音播放中继,音乐中继;接有线广播设备,可作广播中继。增强型通用中继接口还可提供忙音检测和自动拆线功能。

E&M中继接口:可作2线或4线E&M接口,使用贝尔1型、2型、5型接口方式;同样也可连接有线广播设备,作为广播中继。

数字中继接口: 支持30路数字中继,可使用DTMF、MFC和拨号脉冲信令。系统内部时钟准确度达4×10-9,

可同步内部或外部时钟。数字中继接口的30个话路可由软件定义为不同的路由,可配合一点多址微波的使用。数字中继线路信号可由软件灵活设置,即可符合GB3971.2-83,也可以符合非国标的其它交换机,

甚至可设定BID及其它方式以满足多种接口需求, 可根据需求在用户现场修改。Meridian

1系统的记发器信号符合GB3377-82中国一号信令,同时也可以根据实际情况在施工现场修改,即使与非国标的交换机连接也非常方便。

增强型用户接口:此接口提供反极信号, 当用户线下接其它交换机时,可提供准确计费信息。

F:OPT 81

还可提供专门用于连接PC机的数据通信接口板和数字话机上的数据通信接口板,2种板均可支持异步19.2kbit/s 的数据交换业务。

2.4.11

先进的ISDN功能

OPT 81 可提供完全符合ITU-T(原CCITT)标准的两种ISDN 标准接口,即:

PRI-基群速率的接口,提供30B+D的能力,可用于各行间连接。

BRI-基本速率的接口,提供2B+D的能力,主要是支持用户终端方面的业务,同时可作为中继电路提供局间连接。

2.4.11.1 Meridian

1 间连接可采用两种接口方式:

a、PRI/BRI接口方式,采用标准的30B+D或2B+D做局间中继。

b、ISDN信令链路方式。

ITU-T对ISDN的物理层建议只涉及数字中继线,

不适合某些专网环境。为此北方电讯开发了ISDN信令链路接口,简称ISL。ISL是利用一束模拟/数字中继线群,其中一条中继线用来建立 D

信道,其他中继线传话音或数据。

以上两种接口方式可支持下列功能(下列功能中a方式支持以下所有功能,b方式不支持“*”功能):

基本呼叫服务(呼叫建立及拆线、语音与数据传输)

呼叫线路识别(CLID)

呼叫详细记录中的CLID

网络主叫姓名显示

*64K透明信道

综合中继访问(ITA)

*非对应信令(nB+D)

备用D信道

网络再振铃(NRAG)

网络呼叫重选(全部呼叫、无应答、遇忙、连选、转移)

中继优选--应答前(全部呼叫、无应答、遇忙、连选)

网络信息服务--信息中心

网络信息服务--集中信箱

网络自动呼叫分配(NACD)

网络话务台(NAS)

网络话务台特种呼叫识别(NLON)

远端虚拟排队(遇忙再振铃)

网络呼叫追踪与诊断

D信道错误报告与监视

网络呼叫前转

虚拟网络服务

中继优选(应答后)

……

2.4.11.2 BRI接口与终端设备连接

OPT 81

的BRI接口可分为S/T接口和U接口二种形式:

S/T接口:可支持8个物理终端的连接, 使用普通的电话线传输距离可达1.2km。

U

接口:采用一对普通电话线,传输距离可达5.5km,可经 NT1适配器将其转变成S/T接口。

此两种接口均可连接电话、数据终端、可视电话、PC机、

LAN等, 提供2B+D的传输能力,可同时进行语音、 图像及数据综合的通信,数据传输的最高速率可达128kbit/s。

a、基于一个BRI接口的桌面可视电话系统

要求终端设备具备下列技术条件:

64K可视图像,其标准是以10~15帧/秒的速率传送

176×144线彩色图像(符合ITU-T H.320建议中的QCIF)

8K~32K话音传送

32K~56K数据传送

b、基于3个BRI接口的384Kbit/会议电话系统

要求终端系统的技术条件为:

以25帧/秒的速率传送352×288线彩色图像(符合ITU- T H

.320建议中的CIF)

c、G4传真机连接

OPT 81

用64Kbit/s透明信道方式支持G4传真:

d、可视图文连接:

e、与局域网连接

2.4.12 电话写字间业务

电话写字间业务是建立在绝对灵活和可靠的Meridian应用组合之上,包括:Meridian

ACD:提供自动来话分配有效地将来话进行排队和管理,从而减少所需中继线数并提供更好的客户服务。

Meridian IVR:通过最新的话音交互技术,IVR

使来话随时可通过电话按键访问丰富的数据库信息。 最新的图形用户界面(GUI)技术实现了快速的服务安装和管理,具备数据访问、系统管理、报告、话音提示编辑等功能。

Meridian MAX:作为一个计算机系统,与Meridian

ACD协同工作,提供话务员和呼叫的统计数据,以更好管理和增进客户服务。可以容易地生成标准的和自定义的报告。

电话写字间服务的结构由 Meridian 1

用户交换机平台上结合Meridian 应用产品和电话写字间应用部分组成,Meridian 1

通过数字中继上的中国1号信令与公共电话交换网接口,以提供主叫号码(NI)和被叫号码(DNIS)。

2.4.12. 客房功能

通广-北电将旅馆管理与现代的通信手段相结合,把旅馆管理、商务应用软件、话音邮箱、旅店资产管理接口等先进的技术和产品融入Meridian

1数字交换系统,为宾馆、酒店提供更加卓越的服务功能,使其达到完美的服务境界,赢得最佳声誉。

目前,在90多个国家超过2500个Meridian

1系统、120

万线服务于宾馆及相关行业。在中国也有许多著名的宾馆使用此系统,如北京钓鱼台国宾馆、中国大饭店、北京饭店、广州花园酒店、成都四川宾馆、上海华亭宾馆、西藏拉萨假日酒店、新疆假日大酒店等60余家大小酒店。

一个成功的宾馆,需要一个先进的,可与宾馆同步发展的,功能丰富的,易于使用的,可靠的通信系统,Meridian

1系统正是您的首选,它可以提供满足您的各种要求的整套解决方案。包括:

⑴. 完善的通信系统----宾馆成功的保障

* 先进的Meridian

1全数字程控交换机

* 丰富的宾馆功能

* 专门用于宾馆使用的话音邮箱系统

* 与宾馆管理系统的接口,支持管理系统和交换机之间的信息交换

* 先进的便于使用的话机

⑵. 丰富的宾馆功能----人力资源的有效利用

Meridian 1系统的宾馆功能之丰富,

能力之高位于同类产品之首。这些功能一方面可使客人感觉舒适方便,提高客户对宾馆的信心,客房也避免人力、时间的浪费。它包括:自动叫醒/

多语言叫醒,客房状态、免打扰、留言等待、音乐等待、允许/ 拒绝客房呼叫、统一计费等主要功能,以及许多其它适用于宾馆环境的功能。

⑶.

宾馆语音邮箱---提供更加完善的服务

北方电讯在世界上第一家研制出专门用于宾馆的话音邮箱,现已被认定为工业标准。邮箱与Meridian

1交换机通过数字链路相连,具有良好的音质。它可为客人提供最原始的、具有保密性的、详细的、完整的留言。有20种语言提示,可同时提供4种语言提示,指导客人方便地通过话机进行查询。利用邮箱作为宾馆的信息中心,将旅游景点、餐饮、订票、娱乐等服务信息录在邮箱之中,客人就可通过话机上的按键,在语音提示下,查找所需信息。

⑷. 宾馆管理系统接口---提高宾馆的效率

Meridian

1系统有一条数据链路可以与宾馆的管理系统相连。这样,管理人员可在管理系统终端(前台)将客人的入住、退房情况、客人要求提供的通信服务、信息服务等有关信息传送到交换机中,交换机可将客人的电话记录、服务员在客人房间内从话机上输入的客户状态、客房内小酒吧的消费情况等,传送到管理系统,由管理系统统一处理。从而提高宾馆效率,同时又使客人免除了登记结帐外的其它手续。

第三节 交换机系统(PBX)方案设计

3.1 概 述

通信为翠微大厦综合楼运作的不可或缺的重要工具,对企业和各类客人服务的主要组成内容,其业务种类和数量将不断增长,对通信设备的适用性、先进性、可靠性等要求愈来愈高。换言之,翠微大厦综合楼的通信设备不仅要求能可靠的满足目前翠微大厦综合楼的通信需要,如语音、N-ISDN

应用和组网的要求,还要考虑到未来发展对客人服务、对通信网的影响,设备对新技术的适应性,如 B-ISDN 、CTI

计算机电话集成应用等,为翠微大厦综合楼现在和将来的发展提供可靠的通信保障。

3.2 项目方案简述

3.2.1 方案概述

本公司经过对本工程通信需求和发展的充分考虑,推荐翠微大厦综合楼采用通广-北电公司的Meridian 1 Option81 ISDN

交换系统(以下简称为Option81),并考虑配备适合翠微大厦综合楼应用的专用功能软件包,包括电话权限控制、状态、PMSI(翠微大厦综合楼资产管理系统接口)功能。

本次项目网络接口包括:

电信公网接入方式:系统可以以数字或模拟的多种中继方式接入公网,根据翠微大厦综合楼的实际情况和通信发展的趋势,建议翠微大厦综合楼采用 ISDN PRI

DSS1 信令接入邮电 ISDN 公网,从而可实现与公网的统一编号和等位拨号,并提供ISDN 通信功能,如主叫号码/姓名、呼叫转移、64KB

透明传输等,实现与公网间的话音、数据、图像等多媒体的通信业务。

用户接口包括普通模拟用户、数字用户、BRI ISDN

用户(可选配,如用于高级广域可视电话、因特网接入备份路由等)。

无绳电话系统建议配备为 Meridian Companion

移动通信系统,用户数200个,该系统一体化集成于 Option 81 中。

为便于用户以后增加寻呼系统,本项目 Option 81

配置与之应用的自动呼叫分配(ACD)软件包。

通过两个RS232C接口和计算机管理系统连接,实现电话服务权限控制、留言指示、客房状态、电话费用等信息的传递。

通过以上组网接续,建立翠微大厦综合楼的通信系统,连接邮电公网,为翠微大厦综合楼员工、客人提供电话、传真、可视电话、因特网接入、数据传输等多媒体通信业务。

3.2.2 方案的设计特点

本方案在力求为翠微大厦综合楼提供最先进的通信服务的同时,也考虑了通信技术和服务的发展趋势,以充分满足翠微大厦综合楼的实际需求。本方案具有以下特点:

先进性:

本方案选用产品是北电网络最新推出的具有当今世界领先水平的 ISDN程控交换系统

系列产品及基于其上的无绳电话系统,并采用先进的生产工艺如表面贴装(SMT)等生产。本方案推荐的公网 ISDN

接入、交换系统与计算机管理网络接口、数字无绳通信系统等形成了全方位、功能透明的通信服务解决方案。

可扩展性:

本方案选用的 Option 81

交换系统和 Meridian Companion

无线通信系统采用了北电网络“无代演进”的概念设计,模块化的结构和可灵活扩充的组件使整个系统的容量的扩充异常方便。

可靠性:

本方案具有高度的可靠性,其产品综合采用了北电网络长期的设计经验和最新的研究成果,如处理器和存贮器的交叉容余技术、分布式处理等,整个通信系统的

MTBF(平均无故障工作时间)大于40年。

开放性:

本方案 Option 81

交换系统采用开放式平台设计,多种应用产品功能丰富完备,系统接口采用成熟的工业标准接口和通信协议,产品的开发和二次开发更为方便; Merian Companion

无线系统主机以卡板或模块集成于交换系统中。

3.2.3 选用产品介绍

本方案推荐的产品主要有包括 Option 81

交换平台和基于此平台上的无线通信系统Meridian Companion。

Meridian 1 是北电网络最新推出的具有世界领先水平的 ISDN

程控交换系统系列产品,其中 Option 81 属于万门容量系统机型。

Option 81

综合采用了北电网络长期的设计经验和最新的研究成果,采用了先进的 SMT(表面贴装)工艺生产,系统具有以下主要特点:

1)“无代演进”的设计理念

为了适应通信产品的飞速发展,充分保护用户的长期投资利益,北电网络公司于1982年率先提出并且陆续投资12亿美元致力于“无代演进”技术的研究与开发。

Meridian 1

严格按照北电网络公司“无代演进”的设计思想进行设计,保证用户现在购买的设备,随着通信技术的发展而进步,只需更换少量硬件设备,通过软件升级,即能实现新产品的功能,使系统仍然保持与世界领先技术同步。

2)开放式平台设计

Option 81 采用开放式平台设计,能发展多种应用功能。具备高度集成的模块式数字化话音邮箱、数字化自动拨入会议桥

MICB、无线移动通信系统、 CTI(计算机-交换系统接口)等,有利于发展自动来话分配等增值应用,以充分适应未来各种新技术和新应用的不断发展。

Meridian Companion 系统为符合国际标准的 DECT

数字双向无线通信系统,它利用微蜂窝的技术对企业内部提供无盲点的覆盖,具有不同的蜂窝区域之间自动切换和不同系统间的漫游功能,在覆盖区域内的任何地方都可以接收或发出呼叫;其手机

10mW 的功率既不会干扰其它电器的工作和对人体造成危害;手机和机站之间的数字传输技术,保证了语音的高质量和保密性。

Companion

手机号码可以和本交换系统的有线电话同号,从而用户在覆盖区域内游动时不会错过任何一个电话,通信更为快捷,相对应用公网的移动手机花费更低;同时, Companion

手机支持有线电话功能,如留言指示、会议、呼叫前转、转接、呼叫保持等,使用户使用更加方便。

3)模块化结构

Option 81

采用积木式的通用模块化结构,各模块之间采用叠加方式相连,单列最多有四个模块,用户可根据交换机容量大小及功能需求,配置相应模块,扩容极为方便,同时也保证了用户的投资。每个外围模块都配有独立的铃流源和二次电源,使整机具有极高的可靠性。

4)特有的冗余配置

Option 81 采用集中控制、功能分担的方式,主控单元采用北电网络特有的双 CPU/MEM

交叉冗余配置,极大地提高了系统可靠性。例如一般工业标准中,当一套 CPU/MEM出现故障时,系统自动切换到另一套 CPU/MEM而继续工作,若某一套

CPU/MEM 中的 CPU出现故障时,另外一套 CPU/MEM 中的内存也出现故障,整个交换系统就会瘫痪。而Option 81

采用特有的交叉冗余,在这种情况下 CPU 和内存可交叉控制,保证系统不会中断。利用并行加载的技术, Option 81

软件或部分硬件升级都可以在不停机的情况下进行。

Option 81 具有高度可靠性:MTBF>40年。

5)弹性的网络带宽配置

Meridian 1综合业务数字交换机引入宽带超级环路和弹性带宽控制技术, Option 81

用户可根据自己的实际需求,通过配置不同的网络环路实现灵活配置话务量,从邮电部标准的话务分配到无阻塞交换。

6)智能化的外围模块

MERIDIAN

1 智能化的外围模块提供用户及中继接口, Option 81

具有丰富的接口种类,有普通的模拟用户板、留言等待用户板、数字用户板、数据用户板、通用中继板、2/4W

E&M中继板、基本速率接口板(BRI)等。每个电路板中都采用专用的处理器芯片,完成卡板的自动定位自动识别、故障诊断,同时也减轻了主

CPU的负荷。所有的外围卡板槽位都是兼容的,维护人员不必担心卡板插错位置而导致器件的损坏。

7)强大的组网能力和功能

Option

81具有完备和灵活通用的中继接口。如其独特的通用中继板将市话、环路、广播等各种接口集于一身, E&M 中继板能支持多种不同的 E&M 信令,2M

数字中继的线路信令和信号信令可由软件灵活修改,同时支持中国七号信令。 Option 81 具备强大的网络功能。从 ESN 电子交换网到ISDN

网,充分考虑了简化拨号方案、降低费用、提高安全性、保证音质(如卫星路由控制)、提高网络透明度、提高中继效率等各方面,是建立高效复杂网络的最佳选择。

8)丰富而实用的软件功能

可针对单个用户开放或禁止。利用服务等级控制、预翻译表、灵活拨号限制和独特的授权码等功能,能够有效地控制电话费用,节约运行成本;而组呼、对讲、会议、自动应答等各种功能可适应不同场合不同用户的方便使用,如行政办公、保安工程等。如结合翠微大厦综合楼的实际环境,可考虑应用

Option

81的多客户功能,将翠微大厦综合楼各类用户分为不同客户,以分享资源;同时将又各用利用多租户功能分为普通员工、管理、后勤等,以限制其相互呼叫和便于管理。

9)强大的ISDN 组网能力

Meridian1(包括 Option 81)具有成熟的 ISDN 信令和丰富的 ISDN 功能,支持中国

ISDN 标准。接口能兼容不同厂家的标准 ISDN设备。并能利用一般模拟或数字线路采用特有的ISL(ISDN 信令链路)经济方便的组成 ISDN专网 .

Meridian 1 ISDN 目前在国内外已有很多实际应用,并在同类产品中,首家成功的通过了上海和北京的 ISDN 商用试验网的接入试验,并能以 China

ISDN 标准接入公用 ISDN 网中。

10)完备的维护功能

Meridian 1

系统具有完备的检测诊断程序、远程维护功能,系统能例行自检等维护功能,并可配备菜单化的“懒人”维护管理系统

(MAT)从而极大的减轻了维护人员的负担和对维护人员的专业要求。

11)面向未来的 ISDN宽带交换的能力

Meridian 1 能与北电网络的

ATM(异步转移模式)宽带交换产品如 PASSPORT ATM交换机完美地结合,为 Meridian 1 增加 ATM 宽带交换能力,从而为用户提供 ATM

信元交换、高速帧中继等多种宽带通信业务,完成高速计算机网络、高清晰度交互式会议电视等多媒体信息的传输,使本地通信网升级为 B-ISDN 网络。

先进的设计,全球性的交换系统, Option 81强大的功能,高度的灵活性和可靠性,能满足各种用户包括翠微大厦综合楼的各种通信需求。

3.3

方案功能描述

翠微大厦综合楼的客人来往频繁、通信业务量大、接待工作繁杂,在通信服务要求极高的灵活性和适用性。同时,随着客人对衣、食、住、行等一体化服务的需求,翠微大厦综合楼也必将发展成为为客人提供会议、展览、住宿、餐饮、娱乐等多元化、全方位的功能场所。

一个成功的翠微大厦综合楼,在激烈竞争中保持自己的优势,立于不败之地,经营者需从下列几方面采取措施:

通过提高服务水平和服务质量来提高旅馆的占用率和客人的回头率;

提高员工工作效率;

控制成本,并提供更多赢利的机会。

为做到这几方面,翠微大厦综合楼需要一个先进的、可与翠微大厦综合楼同步发展的、功能丰富的、易于使用的、可靠的通讯系统,为客人提供及时、准确、可靠、保密的话音、数据、因特网接入等多元化的高质量通信服务。而基于

Meridian 1 翠微大厦综合楼应用集成系统,充分满足了上述要求,并具备良好的可扩展性,成为用户首选方案。:

方案包括:

Meridian 1 全数字 ISDN 程控交换系统;

-丰富的翠微大厦综合楼功能;

-用于翠微大厦综合楼增强功能的话音邮箱(可选);

-与翠微大厦综合楼计算机管理系统的接口,支持资产管理系统和交换机之间的信息交换;

-先进的、便于使用的话机(包括 BRI 接口):

-

模拟话机(可带留言灯)、数字话机、话务台等。

1. 北电网络在酒店的业绩

在酒店业中,北电网络是全球领先的通讯系统供应商。在90多个国家中,有超过2500个 Meridian

系统、120万线服务于酒店及相关行业。全球最大的十家连锁酒店集团如 HFS 、 HOLIDAY 、 BEST WESTERN 、 Disney 、 Hilton

都将等 Meridian 系统作为酒店首选系统。

在中国,许多著名的酒店均使用北电的 Meridian

系统,如北京钓鱼台国宾馆、北京贵宾楼饭店、中国大饭店、北京丽都假日饭店、广州花园酒店、成都总府皇冠假日酒店、上海玻特曼-香格里拉、上海华亭宾馆、昆明佳华广场等近两百五十余家高档酒店宾馆。

2. 翠微大厦综合楼系统功能

Meridian 1

的功能之丰富和能力之高位居同类产品之首,绝大多数功能(如酒店功能)也适用于翠微大厦综合楼,用户可根据自己的需要选择数种或全部功能。丰富的功能可以使翠微大厦综合楼的客人感觉舒适方便,提高对翠微大厦综合楼的信心,同时提高员工工作效率。翠微大厦综合楼应用功能主要有:

多客户

可被划分为若干子系统,在共享电源、配线架等设置情况下,每个客户独自有自己的功能表、编号、话务台、服务限制、计费、中继线、申请及特殊服务。此功能允许两个或多个客户间的分机号码相同,为用户节约了宝贵的号码资源,而且不同客户之间无法拨打。例如翠微大厦综合楼若有一餐饮部分完全独立,则可分为不同客户,便于管理。

每套系统可以分为有64个客户。

多租户

设备可以将每客户分成多个租户,租户之间相对独立,可以限制租户之间的呼叫方向,如租户一可以直接呼叫租户二的分机,而租户二呼叫租户一的分机必须通过话务台。不同租户的分机号码不能重复。如翠微大厦综合楼可将员工和展台电话分为不同租户,以控制其相互的呼叫。

组呼

组呼功能允许一个数字话机用户按下话机上的 Group 键,便可在一组预定的分机用户之间举行自动电话会议,每一个客户可设定达64

个分机用户组(0 ~63),每一组内最多包括20部用户分机。

授权码

拥有授权码的员工和入场的客人,可以在翠微大厦综合楼内的任何一部电话上使用自己的电话权限,拨打电话,而电话费用会自动计在这个员工或客人的帐单上,方便了电话使用者,也方便翠微大厦综合楼对话费进行管理。

中继线的时间段控制

根据时间的变化,自动改变中继线的等级,从而使同一中继线在不同的时间被不同的人使用。

清洁状态:

Meridian 1

可通过话机通知计算机管理系统或背景终端客房的状态,分未打扫、清洁中、清洁完成、清洁后已审核通过/失败等多状态,让翠微大厦综合楼管理人员及时了解客房状态,合理调配客房。

客房使用情况

Meridian 1 可在计算机管理网络或背景终端上显示客房使用情况,如 Check in /Check out

、占用、被预定、空闲、VIP 等;同时在客人入住或退住时自动打开或关闭话机的使用权限。

个人/集体免打扰

在客人出于各种原因需要一个安静的环境,可将客房话机设定为免打扰状态,这时除话务员外,其它分机无法打此分机,但此分机仍可发出呼叫。

留言等待

当翠微大厦综合楼客人语音邮箱或人工留言中心有新留言时,Meridian 1

可通过点亮客房话机的留言灯和改变客房的话机拨号音、自动外拨(自动BP机、电话等)的方式提醒客人,及时传达留言信息。听取留言后,话机留言灯熄灭或拨号音恢复正常。

允许/拒绝展台间呼叫

当单个客人入住时,可允许或拒绝客人拨打其它客房的呼叫;当然还允许通过话务员来转接,让客人有一个良好的工作环境。

预翻译表

最大限度的简化分机号码,使得客人在呼叫翠微大厦综合楼内某些服务部门(如保安、送餐等)时只需拨一位号码,以提高客人的满意度。

音乐等待

当客人的电话被转接或被保持时, Meridian 1

提供背景音乐,以免客人感觉枯燥或由于听不见任何声音而不知电话是否被处理,使客人处处感觉倍受关注。

翠微大厦综合楼资产管理系统接口

将电话计费、展台状态、话机权限、叫醒语种等信息传至翠微大厦综合楼资产管理系统(或计算机管理系统)中与客人的其它信息统一处理。

背景终端

利用背景终端可部分取代管理系统的功能,将展台(或客房)入场情况、话机权限、客人姓名、叫醒语种等信息在接待中心方便的完成,提高翠微大厦综合楼效率,增加客人满意度。

多叫多显示

此功能可以让多部分机拥有同一电话号码,而在使用时又相互独立。例如在接待中心三部分机为同一号码,当有来话时,三部分机同时振铃,任何一部分机都可以接听来话;接听过程中若有第二个来话,接听中的来话不受影响,其余两部空闲分机振铃,可接听来话,如此类推。同时作主叫时,三部分机是相互独立的。此功能方便客人记住电话号码,同时提高工作人员的效率。

呼叫暂存与广播

话务员可以将来话转至某一虚拟号码上,通过电话接通广播,同时被叫,受话人在翠微大厦综合楼内任何一部话机上拨打此虚拟号码,即可接通来话。

在翠微大厦综合楼提供会议服务或紧急情况等场合,通过此功能可提供方便快捷的通讯,保证信息的及时传递。

内部呼叫详细记录

Meridian

1

除可以提供出局呼叫的详细记录外,还可以提供内部分机间呼叫详细记录,从而提供了翠微大厦综合楼管理者设立收费的声讯服务的可能,而且可作为一种管理的辅助手段,了解内部工作人员工作时的电话使用情况。

3.4 接口描述

系统接口主要指翠微大厦综合楼交换系统与计算机管理网络系统接口(PMSI)。

计算机网络管理系统,主要包括物业管理子系统和酒店管理子系统,对通信系统而言,主要用于及时控制展台(或客房)电话服务权限控制,客人资料、展台(或客房)状态、电话留言处理等,使客人在翠微大厦综合楼内的通信服务以及通过通信系统处理的其它服务与计算机系统协调管理。翠微大厦综合楼可考虑在实际情况下完成此系统接口功能,提高翠微大厦综合楼的办公自动化程度。

Meridian 1 Option 81 提供两条双工EIA

RS232C(不超过9600波特率)数据链路连接到计算机管理系统上,将客人的电话费用记录、服务员在客人展台内从话机上输入的展台清洁状态信息等传送到管理系统上,而管理系统能将客人的入场/退场情况、电话的相应服务权限等级、开启或关闭留言的信息、客人的姓名、设置或取消免打扰的情况、客人要求的叫醒及叫醒的语种和邮箱提示语种选配邮箱的情况下)等信息传到交换机中。

这样,通过翠微大厦综合楼的前台终端即可完成从客人入场到退场结帐的全部工作,减少了工作程序,提高了工作效率,降低了成本。而客人也免除了登记、结帐外的其它手续,收到的帐单上能包括全部费用,从而对翠微大厦综合楼的管理工作感到满意。

翠微大厦综合楼若暂时不对此接口集成开发,Option 81可以提供背景终端来方便翠微大厦综合楼管理。完成 Check in /out

的同时打开或关闭电话的服务等级,设置、修改、查阅、打印或取消自动叫醒及叫醒语种,免打扰、客人姓名、展台状态、点亮留言灯等数据,使得工作人员对各种情况一目了然,提高工作效率和客人的满意度。

3.5 方案实施

电话作为翠微大厦综合楼最基本和最常用的通信和信息交流的工具之一,如何合理地配置使用并有效的管理非常重要。

工程实施

对交换系统和无绳电话通信系统安装涉及到电源系统、接地系统、机房布置、布线系统,本公司将根据原邮电部和建设部的相关规范严格执行施工。

中继方式与编号计划

1)中继方式

建议以 ISDN PRI数字中继端局接入邮电公网。

部分电话来话直拨,如展厅、公寓、写字楼、管理等,接续方便快捷,而且数字话机可以显示来话号码。

对酒店等特殊环境的应用,考虑安全保密、服务规范等特点,建议为其分配对外的统一号码,灵活设定为内部分机,来话经过话务员转接,去话先拨外线访问码,如“0”或“9”等任一个数字。

同时员工可以在家中或其它地方利用 DISA

功能,享受翠微大厦综合楼的专线或长途电话的服务,而只需负担从家中到翠微大厦综合楼的市话费用。例如某经理在家中,由于业务关系需要打长途,他可以拨打某一特定号码,听到二次拨号音后再拨打需要的长途电话,邮电局将长途费用计在翠微大厦综合楼帐上,他家中电话只有市话费用。此功能可以用密码保护,并提供语音提示。

去话若在出中继忙时,可以使用回振铃预占中继线;并且可以通过中继线在不同时间段的等级变化,保证在话务量高峰期,重要用户们的电话通过专用中继线保持畅通,而在平常,所有用户对所有中继线的使用权限一样,保证中继线被充分利用。

2)编号计划:

若邮电分配的DID号码资源丰富,为了方便管理和记忆,建议按物理分布编号,部分分机按职位编号。

例如邮电分配的号码为

XXX3XXX -XXX5XXX;

A展厅分机为 3XXX ;经理为 3000,秘书为 3008;

B展厅分机为 4XXX ;经理为

4000,秘书为 3008 ;

......

无绳电话的手机编号建议与其使用者的有线电话同号。

日常电话的使用

1)客房及常驻商家办公电话的使用:

1.1 提高办公效率

办公电话可使用如会议、前转、转接、代答、经理秘书电话、会议、热线、连选、回振铃、多叫多显示、来话号码显示等电话功能提高工作效率。Companion

和语音邮箱更加能够帮助用户接听每一个电话。

1.2 行政办公电话的使用

行政电话与公网之间以及行政电话之间可以七位号码等位直拨,同时使用如转移、经

理秘书电话、会议、转接、代答、热线、连选、回振铃等电话功能提高工作效率。对于重要领导和办事人员可配备 Meridian 2000 系列数字话机。

M2000 系列话机通过一对普通电话双绞线,接到 Option 81 数字用户板,无需外接本地电源,保证话机始终可以和交换机一起工作;

A、内部可安装 MCA 数据适配器,数据传输速率异步方式达 19.2 Kbit/s ,同步方式达 64Kbit/s ,可以RS232C 或V.35

接口与数据终端、PC等设备相连;

B、一个可选加的2 行 * 24

字符显示屏,仰角可调,加强了话机的可视信息,可显示主被叫号码、主被叫姓名以及话机的状态信息;( 2006 无此项)

C、可增加一至两个22键扩展模块,扩展到60个键;可编程键可设置成各种分机功能或线路键,使得数字话机可同时接入多个来话。可选加头戴式耳机。

1.3 方便中心内常驻商家办公电话的租赁

若常驻客户产生电话使用之要求,出于统一管理方便使用之目的,可使用多客户或多租户功能,将这些单位的电话独立出去或相当独立出去,即与其他电话之间可以拨打或不可拨打或只能由话务员转接,这样不同单位的电话可以区分开,而机务维护人员只需要一班。

1.4 保证重要用户的接通率

对于翠微大厦综合楼的中继配置,若中继线有限,而内部分机呼叫公网用户量很大,可通过Option 81

中继线路由的时间段控制功能,有效保证重要用户(管理层、销售部门、重要客房等)的接通率。即随着时间的变化,系统自动改变中继线路由的等级,保证在繁忙时间的重要用户与公网之间的接通率。例如星期一上午

8:00~10:00 之间的话务高峰,将部分中继线设高等级,只能被重要用户占用,而过了 10:00

之后,这部分中继线自动变成低等级,对所有分机而言机会均等,从而提高了中继线的利用率。

1.5 电话费用的控制和结算

对内部分机用户除一般情况下对分机的国内、国际长途的限制之外,还可以通过灵活拨号限制功能可以对某个或某类电话打开或关闭,例如让分机只可呼叫某个特定的长途(如兄弟单位,有业务关系之电话)而不能做其他长途呼叫。

对于计费除对分机计费外,还可以通过授权码功能,提供针对个人的计费,在 Option 81

内任何一台分机上使用授权码呼叫对应权限的电话,挂机后,话机自动恢复成原有权限,而话单会自动记录在授权码主人的身上。这样,用户可以在任何一部分机上打长途,同时为酒店控制话费提供了极简单的手段。

1.6 展台、客房预定、公共信息服务等服务

自动呼叫信息服务:通过 Meridian Mail

话音邮箱,中心也可向客人开放话音邮箱自动声讯服务,如酒店的24 小时对外话音查询系统,通过语音或传真的形式为客户提供服务。

人工呼叫服务:应用多叫多显示功能,酒店可在前台、客房预定、洗衣房等场合,多个话机使用同一号码,因此可保证多个服务员同时为多个客人服务。

先进的呼叫中心应用功能:应用 Option 81 的 ACD (自动呼叫分配)、CTI

计算机电话集成等呼叫中心应用功能,在强大的后台计算机系统支持下,在翠微大厦综合楼建立功能更强的各种呼叫服务,如寻呼系统、订票中心、人工信息台等服务。

2)服务的多元化:

Option 81

可以提供带反极信号的用户板,在翠微大厦综合楼办公的公共场所提供付费电话的服务,如投币电话;通过广播和呼叫暂存功能结合,提供广播找人、公布临时通知服务;在翠微大厦综合楼某些服务中心和管理部门,可通过多叫多显示功能,获得更高效的工作效率。

3)无绳通信系统:

Companion 与 Merdian 1 Option 81

相结合,可以在翠微大厦综合楼内提供移动通信服务,如在展厅、餐饮娱乐场所、商务中心、会议室、购物场所等地放上无线收发基站,客人进翠微大厦综合楼后可以租用手机,就可以自由离开展台在翠微大厦综合楼内活动,不用担心误了重要的电话;而在翠微大厦综合楼内召开会议的组织者更可以携带手机,在翠微大厦综合楼内的相关区域活动,随时接听或拨打电话。由此,客人对服务满意,翠微大厦综合楼也可增加收入。

4)传真、数据通信、因特网接入等非话业务:

具有大话务量的特点,对于 Option 81

数据用户,可根据实际话务量以及工作的需要,利用动态带宽分配技术,灵活设定其较高的话务量,从无阻塞到经济配比,既保证接通率又充分利用了硬件投资。

翠微大厦综合楼内部也将建成以千兆以太网交换机或ATM 交换机为核心的主干网和各种 LAN

资源子网,交换系统也可为网络提供多种备份方式,利用普通用户线+调制解调器、数字用户+数据通信适配器或 ISDN BRI接口拨号连接组成内部数据通信网。

因特网接入可采取计算机中心网路通过防火墙和路由器直接接入接入公用分组交换网或数字数据网等公用数据网,同时也可考虑利用 ISDN

接口作为备份路由接入公用数据网,以为中心的用户提供因特网服务。

3.6 翠微大厦综合楼服务的进一步提高

如前所述, Meridian 1

Option 81 翠微大厦综合楼的应用功能已经十分强大,而北电仍有很多的产品可用于翠微大厦综合楼。如:

话音邮箱

Meridian 1

邮箱直接连在交换机的交换网络上,二者间的声频信号不经过数模转换,保持了留言”原汁原味”,真实反映留言者的情绪和事情紧急程度;由于邮箱的处理器与主处理器之间的数字化联接,电话与邮箱的功能结合紧密,相互透明。

Meridian Mail 的硬件采取模块化的设计原则,可以随着客户的成长而增长, Option 81 的 Meridian Mail

为模块式,存储时间为11 至 800 小时,端口数为 4 至 96,分箱数可达2 万多个。用户可以根据实际的需要灵活选择硬件配置。

Meridian

Mail 在保留了原作为一个商用语音邮箱的全部功能的基础上,专门设置客人用邮箱,将客人的邮箱和员工的邮箱分开。

利用此特性,翠微大厦综合楼可将邮箱设为客人用邮箱、员工邮箱、公共信息服务邮箱,使客人邮箱简捷实用,便于操作。

客人在入场登记,在分配展台、设定展台话机(或授权码)时,可同时为客人设定邮箱,供客人在展场期间使用。

客人在使用邮箱时只需按一个键即可调用不同的功能,且随时有在线提示,指导客人操作,可同时提供双语种的帮助,让客人倍感方便。

邮箱可通过双音多频话机远程访问,操作与在翠微大厦综合楼内相同,客人离开翠微大厦综合楼的情况下,亦可随时检查自己的邮箱。

翠微大厦综合楼还可利用邮箱将服务多元化,比如利用语音菜单和公共传真(Fax on

Demond)功能做翠微大厦综合楼内的信息中心,将翠微大厦综合楼内餐饮、娱乐、房价、服务项目等信息录在邮箱内,客人只需在邮箱的提示指引下,通过在话机或传真机上的单键操作就可以语音或传真的方式找到想要的信息。还可利用语音表格的功能,提供

24 小时的展台(客房)预定服务等预约服务,保证服务品质始终如一。

MICB 集成式会议桥

Meridian Intergrated

Conference

Brige(MICB)全数字自动电话会议系统采用九十年代最先进的设计和技术,将传统概念的外接式会议桥高度集成为单块智能型卡式结构,仅占用一个 IPE 槽位,插入

Meridian 1 交换机中,可召开参加方最多达32 方的电话会议。

和外接式会议桥相比, MICB

无需单独供电,系统可以使用现成中继(模拟或数字中继)而不必配有专用中继。

MICB 对话音采用先进的全数字化技术处理,话路稳定无噪音,话音质量清晰逼真。

MICB

会议桥系统的会议召开方式采用拨入式。每次会议召开前,用户先进行会议预约,登记会议开始的日期、时间、会议进行的时长、会议所需的端口数甚至帐号,随后系统管理员给每个会议分配两个

BRIDGE

NUBER(会议号码):会议主席号码和会议参加者的号码。在预定的开会时间与会者可使用任意话机拨打相应的会议桥号码即可自动进入会议状态,而无需会务员的介入,每个会议的建立时间只需两分钟。

MICB 具有强大的会议功能,例如

会议主席控制功能:会议主席有多项控制会议的功能,如拨出会议、带被呼叫者进入会议、带被呼叫者进入会议、会议闭锁、会议解锁、统计会议人数、会议解散、最后被带入会议者、拆最后拨入会议者、停止音乐、重拨最后号码等。

服务功能多样:如客户欢迎词,进入/推出的提示音和名称提示,会议密码设定等功能。

保密通话功能:会议主席在会议中可单独与某一成员通话交谈而不让其它会议成员听到。

音乐播放功能:向第一个进入者播放音乐直至参加会议的第二方加入会议。

多语种提示:系统可提供中文、美式英语、英式英语、法语、葡萄牙语等多种欢迎词。

翠微大厦综合楼配备此MICB,可以为分机用户和外部电话用户(如在外客人、中心在外差旅人员等)提供简捷有效的会议功能,或作为面谈会议的补充形式,使系统提供更为快捷的信息交流方式,并提高收益,节约成本。

综上所述,基于 Meridian 1 Option 81 ISDN

交换系统及其应用产品,本公司可以向翠微大厦综合楼提供其所需的全套服务,从有线到无线。为翠微大厦综合楼客人和员工提供包括话音、数据、因特网接入等高水平的通信服务:

-客人留言信息、多语种服务

-翠微大厦综合楼资产管理系统接口等翠微大厦综合楼功能

-方便的 Internet 连接

-桌上电视会议

-信息服务

-移动性。

3.7 综述

综上所述,本方案作为先进的高端应用方案,翠微大厦综合楼可随时在 Option 81系统基本配置上增加 MMail话音邮箱、

Companion 无线移动系统、MICB集成式会议桥等, 应用系统的自动呼叫分配功能还可以发展先进的 Meridian CTI

计算机电话集成应用(可广泛支持如微软 TAPI & Novell的 TSAPI应用接口);并可以 ISDN

接入公网,为翠微大厦综合楼客人及各类用户提供话音、数据、图像传输、因特网接入等高端服务,创造赢利,并为翠微大厦综合楼快速高效的运作提供全面的通信服务。

主要材料清单

1.系统配置:

Basic PABX Equipment C****ists of:

Software:Basic Business Features系统软件

Message Waiting DTMF Extensi****(16

Ports/Card)留言等待双音多频用户线

Digital Extensi****(16 Ports/Card)数字用户线

Enhanced

Universal Trunks(CO/TIE)(8P)增强型通用中继线

M2250 Attendant C****oles数字话务台

Rectifiers(25A/Set)整流器

Serial Data Interface维护/管理串行数据接口

Power

Failure Transfer Unit电源故障紧急转移单元

Dual CPU & Memory中央处理单元及存储器

Cabling

From PABX to MDF at设备到主配线架电缆

以上系统包括;

PABX

Cabinet(812mmx660mmx<2083mm)系统柜

M-1 Modules(CPU/NET/IPE)各类际柜

Power

Plant(619mmx381mmx1270mm)电源架

48 AMPS Power C****umption(-48VDC)52安培系统

最大耗电量(直流-48伏)

2、系统维护设备:

MAINTENANCE TOOLS,INCLUDES:

Digital Set for

Maintenance维护数字电话机

MODEM for Remote Maintenance远端维护调制解调器

Boxes of

Printer Paper & printer打印机、打印纸

Terminal维护终端

3、一套立体主配线架:

Extensi**** From M-1 to MDF用户到配线架回线

Extensi**** From Customer to

MDF主机到配线架回线

Lightning Protectors保安器

4、音乐等待:

One Channel Digital

Announcer一套通道数字录音播放器

Music Package Software音乐软件

第三章

保安监控与防盗报警系统方案设计

第三章

保安监控与防盗报警系统方案设计.................................................................

3

第一节

系统概述.........................................................................................................

3

第二节

功能介绍.........................................................................................................

3

2.1

安全与监控系统简介.........................................................................................

3

2.2

CCTV系统...........................................................................................................

3

2.3

报警、巡更系统.................................................................................................

3

2.4

紧急报警系统.....................................................................................................

3

2.5火灾报警系统二次监控......................................................................................

3

2.6保安监控系统实现的主要功能:......................................................................

3

2.7

防盗报警系统实现的主要功能.........................................................................

3

第三节

设计依据.........................................................................................................

3

3.1设计标准..............................................................................................................

3

3.2

系统的总体设计原则.........................................................................................

3

第四节

设计说明.........................................................................................................

3

4.1

CCTV监控系统监控点的分布...........................................................................

3

4.2

CCTV系统主要构成及作用...............................................................................

3

4.3

防盗报警系统设计说明.....................................................................................

3

4.4

与楼宇自控的集成问题.....................................................................................

3

第五节

产品选型.........................................................................................................

3

5.1

CCTV系统设备说明...........................................................................................

3

5.2

VISILYNX具有卓越的功能:.............................................................................

3

5.3

防盗报警系统设备说明.....................................................................................

3

5.4

多媒体触摸屏电脑控制系统.............................................................................

3

5.5

新一代电子巡更系统GRT7700................................................................................

3

第六节

对土建和环境的具体要求.............................................................................

3

第七节

施工和维护.....................................................................................................

3

7.1 我公司保证保安监控及防盗报警系统的安装与土建施工同步竣工。......... 3

7.2

施工组织.............................................................................................................

3

7.3

人员培训.............................................................................................................

3

7.4

工程验收.............................................................................................................

3

第一节 系统概述

随着现代科学技术的发展,保安监控已成为现代智能楼宇必不可少的一部分。XX大厦综合楼是一座现代化高级智能化建筑。为了保障大楼内的财产和所有工作人员的安全,迅速而有效地禁止或处理突发性事件,特为贵方设计了本套保安监控系统方案。

本方案的设计实现了贵方提出的电视监控系统采用多媒体技术,并与BAS系统完成集成的具体要求。其防盗报警系统实现了与监控系统的联动,即在探头报警时,监视器上将显示该区的摄像机画面。主要考虑在楼内的电梯轿厢,电梯厅,地下一层,增加了云台摄像机,力争做到无死角又不浪费摄像机。在保证系统可行性的基础上,力争使系统设计合理并达到最优。

系统的关键部分全面采用世界著名厂家英国西沃曼集团和美国安定宝公司的产品,保证了整个系统的可靠性。同时兼顾到功能的完善和操作简单化的要求,使本系统达到处理意外情况时反应迅速、正确,提高了保安工作的效率。其矩阵系统的模块化设计便于将来系统的升级和扩展,即使在将来扩展时,也不需要替换现有设备,而只需软件升级或添加硬件,从而保证了系统的延续性。

本系统的设计参照了国际通行规范及标准,并确保能够达到<<建筑智能化系统工程设计标准>>(DB32/181-1998)中规定的一级标准。

第二节 功能介绍

2.1 安全与监控系统简介

安全与监控系统图

安全与监控系统作为智能办公楼来讲是必不可少的部分,是确保办公楼内人身和财产安全的重要手段。智能建筑物管理系统应可以综合一元化地实现对办公楼内保安系统的集成管理、报警处理和联动控制。

XX大厦综合楼的安全与监控系统由闭路电视监视系统(以下简称CCTV系统)、报警、巡更系统等组成,同时可对消防系统进行二次监控(见安全与监控系统图〕。

2.2 CCTV系统

其主要要求是辅助报警、巡更系统对于办公楼内的现场实况进行实时监视。通常情况下多台电视摄像机监视楼内的公共场所、重要的出入口处(如:电梯口、楼层通道)等处的人员活动情况,当保安系统发生报警时会联动摄像机开启,并将该报警点所监视区域的画面切换到主监视器或屏幕墙上,并且同时启动录像机记录现场实况。

以下简称CCTV系统

是一种计算机控制的图像距阵交换系统,利用CCTV系统控制台,操作人员可以选取各种摄像机,将其图像显示在所用的图像监视器上。如果摄像机镜头具备推拉、转动等遥控功能(PTZ),操作人员可以通过操纵杆或控制台上其它按键遥控摄像机。录像机、图像分割器及图象处理设备均可接入本系统并通过闭路电视控制台遥控。

CCTV系统可以自动地管理外部报警信号,也可以由选定的监视器依照程序进行显示。系统能够监视摄像机的图像信号电平,如果摄像机出现故障,CCTV系统会及时作出报警反应并记录下故障。

CCTV系统的外围设备,可以通过系统辅助通讯接口进行联动控制。例如广播系统等都可以直接由CCTV系统控制台控制,本系统的设计使得它可以适应各种场合的应用,包括和智能保安系统联网完成联锁联动,或与其他的一些系统(防火系统)联网。

系统最多可以配置8台CCTV附控制台,它们可以同时一起操作,也可以各自独立操作。

2.3 报警、巡更系统

在白天上班时间防盗报警系统的公共场所的被动红外探头处于抑制状态,以防止不必要的误报警,而各种手动报警按钮处于警戒状态,当发生突发事件时,触动身边的应急报警手挚,向控制中心电脑发出报警信号。夜间或节假日在重要部位的被动红外探头,可在设定在的警戒状态在规定时间内对上述地区实施全方位封锁,如有目标进入该防范区,立即向中心发出报警信号,并联动CCTV系统进行实时录像将该警报区域摄像机的图像送至监控室主监视器上。在报警后,控制中心可以通过CCTV闭路电视监视系统对报警区域进行观察,以便采取相应措施。

2.4 紧急报警系统

当一些值班室和重要部门发生紧急情况时事值班人员可以触发手动报警按钮,以通知中控室或联动应急程序,中控室值班人员也可以通过紧急直通对讲机装置监听现场情况并互相通话。

2.5火灾报警系统二次监控

为了提高办公楼智能化程度和增强防御灾害的能力,因此采用智能建筑物管理系统实施对火灾报警的二次监视。采用火灾报警二次监视的优点在于,当突发性火灾报警时,可以充分利用智能管理系统所集成的各子系统软、硬功能,例如:保安系统的闭路电视监视系统、出入口控制系统;楼宇设备自控系统的空调排风系统、电梯运行的控制系统、给排水系统、变配电系统;音像系统的广播系统;通讯系统的无线呼叫系统、电话报警系统。并通过IBMS系统软件管理功能,提供实时记录、报警确认、应急处理。以体现智能办公楼集中的防灾管理和快速应变的能力,以减少火灾事故扩大的可能性。

中央管理系统对火灾报警实施二次监视,采用通讯接口的模式作为两个系统之间的连接,建立双方通讯协议。其优点是可以利用中央管理系统CRT显示火灾报警点确切位置和报警状态,以达到高层建筑物的智能化要求。

2.6保安监控系统实现的主要功能:

(1)与报警分系统联网,发生报警触发录像,用于取证。

(2)在中控室可以切换看到所有的图像,图像无明显波动.

视频输入电平:1VP-P全电视信号

视频输入阻抗:75欧姆

视频输出阻抗:75欧姆

视频输出电平:1VP-P全电视

(3)系统设有时间、日期、地点、摄像机编号提示,可在录像带上做标记,便于

分析和处理。

(4)系统可任意选择某个指定的摄像区域,便于重点监视或在某个范围内对多个摄像机区域做自动巡回显示。

(5)具有视频打印照片的功能:配有视频打印机,可及时获取需要的图像。

(6)矩阵系统具有分组同步切换的功能,可将系统全部或部分摄像机分为若干个组,每组摄像机图像可以同时切换到一组监示器上。

(7)在配置系统时,可以决定每个使用者有权进入系统的哪个部分:使用者可观看哪些摄像机;又能控制哪些摄像机;使用者可以用自己的键盘手动操作哪些继电器(连结到外围),操作哪些VCR和多画面分割器.

2.7 防盗报警系统实现的主要功能

(1) 通过编程键盘对各个报警点进行分区,控制集体或单独布撤防。

(2)

通过电脑软件实时监控各个报警点。

(3)

报警控制主机接收眯自前端报警探头的报警信号,在向CCTV发出触发信号弹出同时,警号声响,计算机的软件上弹出报警区域的地图。

第三节 设计依据

3.1设计标准

1.

中华人民共和国国家标准《民用闭路监视电视系统工程技术规范》GB50198-94。

2.中华人民共和国国家标准《工业企业通信设计规范》。

注:

该规范用于线路敷设。

3. 中华人民共和国安全行业标准《安全防范工程程序与要求》GA/T 75-94.

3.2 系统的总体设计原则

1、合理性

这是系统设计的基本原则,主要考虑在大楼的重要场所安装摄像机。力争做到无死角又不浪费摄像机,使系统的设计合理并达到最优。

2、可靠实用性

从性能价格比的角度考虑,系统的关键控制部分全面采用世界著名厂家的产品,保证了整个系统的可靠性。其它周边部分选用性价比较好的产品。本方案兼顾到功能的完善和操作简单化的要求,使本系统达到处理意外情况时反应迅速,正确,提高了保安工作的效率。

3、模块化设计

本套矩阵系统的模块化设计便于将来系统的升级和扩展,即使在将来扩展时,也不需要替换现有设备,而只需软件升级或添加硬件,从而保证了系统的延续性。

第四节 设计说明

4.1 CCTV监控系统监控点的分布

CCTV监控系统的主要作用就是通过图像方式及时掌握各重要场所的实时情况。与报警系统联网,在发生报警时监视器可自动切换到报警区域,可使您迅速观看到报警现场的情况,同时触发录像机进行录像,并可将图像清晰地打印出来。总之,在节约摄像机数量的基础上,力争做到减小死角。

4.2 CCTV系统主要构成及作用

CCTV系统主要由前端,后端和传输三大部分构成。

4.2.1 前端设备

前端设备主要负责信号的采集,主要设备有摄像机、镜头、防护罩、云台、解码器、支架等。

4.2.2后端设备

后端设备的作用是对前端已采集到的信号进行处理。它主要包括视频信号的切换、显示和记录等主要功能。设备主要包括:电脑矩阵控制主机、控制键盘、屏幕墙、16画面分割器、控制台、视频打印机、录像机等。

控制设备及显示记录等后端设备均放在中控室内,在总经理室用一台监视器连续监控。控制设备为矩阵控制主机,1台控制键盘。显示设备是14”监视器,21”收监两用机。记录设备是长时间时滞录像机,视频打印机,十六画面分割器。

4.2.3 信号的传输

Molynx公司的Visilynx系列矩阵具有独一无二的信号传输方式。它可以在同一系统中同时采用同轴电缆/双绞线及光纤通讯方式。这一功能可以满足用户的不同需要。

控制范围在1km之内,主机对前端摄像机的控制可采用同轴电缆传输方式。也就是在一根电缆中既传输视频信号又传输控制信号。控制范围在3km之内,可采用双绞线,即通过RS485传输信号。在传输距离大于3km时,可采用光纤进行传输,光纤传输只需增加光端收发机即可。

本系统采用同轴电缆传输方式。

4.3 防盗报警系统设计说明

本方案可设有多个探头防盗报警探头,将每个探头设置为一个防区。系统配置一台报警主机4140XMPT2,该主机边防区扩展器可以扩展到87个防区,另外在中控室和保安室各配置一台报警编程键盘,便于进行布撤防。

报警主机与CCTV的联网采用硬件联网方式,即主矩阵接收来自报警主机的继电器接口板的报警信号,驱动与之相关的摄像头,将报警画面自动弹出到监视器上。

4.4 与楼宇自控的集成问题

我公司可以提供通讯协议和串口控制卡(PCBV309S182),由楼宇自控方开发界面,以楼控为基准实现集成。

第五节 产品选型

XX大厦综合楼做为一座具有现代特色并发挥着重要作用建筑,其CCTV监控系统和防盗报警系统的可靠性优为很重要。本方案的CCTV系统主要设备全部来源于英国西沃曼弱电产品集团下属的Molynx公司,西沃曼集团是著名弱电系统生产跨国公司,其中Molynx闭路电视监控系统设计独特,性能卓越,得到国际社会的一致推崇,长期为AD,松下等国际著名品牌生产OEM产品。其产品的性能在实践中赢得到极好的认同。报警系统选用的美国安定宝公司生产的报警电子器材,其极低的漏报率、误报率,已在同类产品中处于领先地位。

5.1 CCTV系统设备说明

5.1.1 摄像机

黑白摄像机采用英国MOLYNX公司的产品CC400M。具体规格如下:

成像设备:1/3“行间转移型CCD器件

有效像素:512(水平)X582(垂直)

信号系统:CCIR制式

同步系统:内同步/线性锁定

水平分辩率:400线

最低照度:0.03LUX

视频输出:1VP-P,75欧姆

信噪比:50db

自动增益控制:可调

电源:AC24V,230V,DC12V

功耗:小于5.5W

操作温度:-10°C到50°C

操作湿度:30到90%

重量:550g

尺寸:120X65X20(长/宽/高)mm

5.1.2 云台

室内云台推荐使用MOLYNX公司的VID670型室内云台,可带动摄像机在360度水平范围,上下90度范围内转动。这种云台的水平旋转速度为6度/秒,俯仰运动速度为3度/秒。标准电压为交流220V或24V。载重量为5KG。其防护等级达到IP66标准。本产品以其完美的设计及在功能、灵活性、可靠性和耐用性等方面的优势成为同行业的佼佼者。由于其优良的性能,被日本松下公司和美国AD公司选为OEM产品。

5.1.3 解码器

解码器是前端控制云台及镜头操作的控制器。它负责将来自后端的串行编码转变为控制信号,以最终实现对云台、镜头的操作。本系统配置了十功能解码器RXE8C,由英国Molynx公司生产,它可以控制云台的上、下、左、右各方向旋转及镜头变焦、聚焦功能。其防护等级达到IP55标准。解码器带有自测功能,使其可在现场进行各功能的测试实验,大大的方便了安装、调试及今后的维护工作。

5.1.4 Visilynx矩阵

矩阵设备选用英国Molynx公司生产的Visilynx控制主机。与世界各国的任何生产厂家的矩阵相比,它的先进性能和可靠性都是较为突出的。本矩阵最多可接16个附属矩阵,形成强大的网络。Visilynx控制主机完全是模块化的配置,可以从简单的16路摄像输入、2路视频输出矩阵扩展到更为复杂的4096路输入、4096路输出矩阵系统,扩展只需要简单地向3U19“的标准机架中插入各种功能卡即可。可以通过键盘编码切换序列,并可根据用户需求任意设置各点停留时间,

其先进的优先级配置及加密设置功能可以根据人员级别的不同规定网络上的管理权限。

该主机最多可配64个RS232接口与计算机及其它系统相连,带有先进的报警输入功能,可配合继电器输出,允许外接设备或组成单个开关以达到联动控制。同时可以与报警系统联网,接收到报警时,摄像机可以自动切换到报警位置。系统还可提供文本提示功能,方便用户使用。

5.2 VISILYNX具有卓越的功能:

5.2.1 Visilynx 键盘的特性

带有与当前系统运行状况或操作方式有关的宏功能键。①镜头控制和大部分常用控制功能都有相对应的专用键;②通过文本选择摄像机、视图和区域,不需记住号码.例:如想选择停车场附近的摄像机,只需轻按标有“停车场”文本的按键;③可根据文本而不再是编号选择控制功能;④“宏功能键”根据当前系统状况和操作模式设定控制功能;⑤编程钥匙,限制未经授权的操作.⑥数字键使用户方便地选择摄像机。监视器和预置点;

5.2.2 预置区域

一个区域最多可包括8个摄像机或视图,也可以有相应的文本说明.因此只要在菜单上选择“大厅”区域,就可一次性调出大厅中的所有摄像机。根据需要,摄像机还可自动移位到入口处的预置观察位。

5.2.3 控制功能

Visilynx

可提供同轴或双绞线(RS485)控制;且这两种方式还可融合使用在同一个系统中。RS485输出可与大部分微波和光纤传输系统配套使用。这个性能是其它矩阵系统不具有的。

5.2.4 视图

最多可编辑256个视图,可从菜单上选择显示在监视器上.视图在键盘上以8个一组的方式显示,这就保证了操作者对摄像机/预置点组合的快速选择。

5.2.5区域

最多可编辑256个区域,可从菜单上选择。显示在监视器上。区域是每组8个摄像机或视图的组合,这样,只需一项操作就可将其显示在系统监视器上。区域在键盘上以8个一组的方式显示,且系统允许区域以最适合于系统当前运作方式的顺序显示。如:先显示全天24小时监视的区域,然后再显示临时区域。

5.2.6 视频顺序

可从键盘上编辑最多64个视频序列。每一个序列包括有独立可调停顿时间的32个摄像机图像。而且,一个序列可包括预置位置,对于直流云台来说,摄像机移向这个位置的速度也是可编辑的.这就是“现场巡视”功能,摄像机可跟踪卫兵巡视等行为而实时显示。这种序列保持、停止或反向执行的功能,进一步加强了系统的灵活性。

5.2.7 定时事件

可编程一周中任意一天、一天中任意一个时刻发生的最多128个事件。由此可激发或取消报警,如:在工作日中允许使用火灾紧急出口,或可设置摄像机在早晨开始巡视,而在中午返回初始位置.系统可自动运行这些功能而不需操作者人工记忆,手动完成.其它功能包括继电器激活(用于VCR控制),视频序列操作及报警激活/取消.

5.2.8 报警功能

Visilynx

系统可联结最多1024路报警输入。每一路报警可被编程执行某种序列.且系统可以不同格式优先显示报警。报警事件可在键盘上激活一个音频峰鸣报警,以引起操作者重视,或可被自行处理。系统也可通过RS232接口从报警管理系统上接收报警输入。

5.2.9 继电器输出

可以以每组8个的方式输出128个继电器输出.可从键盘上进行手动切换,或通过报警事件或定时事件进行自动切换.报警时,继电器可激活多功器及录像机,或提供信号以与其它系统联动.

5.2.10 预置点

如配有可兼容的解码装置,Visilnynx

系统中的每台摄像机可支持99个预置位置.同时还有预置点序列和预置点巡视功能以使摄像机具备高超的巡视能力.预置也可包括在视频序列中.

5.2.11

使用者分级

每个用户的编程包括姓名、PIN代码以及16个优先级中的任意一级。Visilynx II可支持16个附属矩阵.

相对于低级别的用户来说,优先级别高的用户将优先控制摄像机,优先选择摄像机图像以显示在监视器上.

在配置系统时,决定每个使用者有权进入系统部分:使用者可观看哪些摄像机;又能控制哪些摄像机;使用者可以用自己的键盘手动操作哪些继电器(连结到外围),操作哪些VCR和多画面分割器.

5.2.12 接口

一套Visilynx

系统最多可提供64个RS232接口,可通过计算机完成所有的键盘控制功能,还可采用介面良好的多媒体控制。

5.2.13 视频记录设备

考虑到如有意外事件发生,需对现场情况进行分析,取证及存档,我们在系统中配置了时滞录像机和视频打印机。时滞录像机采用日本松下公司的产品AG-TL300,该机具有紧急检索功能,磁带剩余量显示功能及磁带结束提示功能。视频打印机采用日本松下公司的高清晰度视频打印机NV-MP1。

5.2.14 CCTV系统实现的主要功能及实现等级

1. 与报警系统联网,发生报警触发录像并自动弹出报警区域摄像机的图像。

2.

在中控室可以切换看到所有的图像。在图像的切换过程中感觉不到图像间的干扰。

3.

系统设有时间、日期、地点、摄像机编号提示,可在录像带上做标记,便于分析和处理。

4.

系统可任意选择某个指定的摄像区域,便于重点监视或在某个范围内对多个摄像机区域做自动巡回显示。

5.

矩阵系统具有分组同步切换的功能,可将系统全部或部分摄像机分为若干个组,每组摄像机图像可以同时切换到一组监视器上。

6.

在三个副控点处,通过副控键盘可以在监视器上切换看到所有的图像,并进行控制。

7.在配置系统时,可以决定每个使用者有权进入系统的哪个部分:使用者可观看哪些摄像机;又能控制哪些摄像机;使用者可以用自己的键盘手动操作哪些继电器(连结到外围),操作哪些VCR和多画面分割器。

5.3 防盗报警系统设备说明

本套系统控制设备采用一台报警主机,通过总线扩充器将各防区(包括报警点、巡更点)连接到总线上。报警主机,报警计算机和主控键盘放在中控室,由主控键盘集中对报警探头进行布撤防控制。

5.3.1 4140XMPT2主机

4140XMPT2是美国安定宝公司最大型的主机,其主要特点如下:

(1)可扩充至87个防区,可混合使用四线,总线,无线连接方式。所有防区可以编程为十多种防区类型之一。

(2)主机板上固定了9个使用防区,可设置为是否使用线未电阻监控方式。

(3)使用编码方式两线连接,对各探头有实时监控。所有总线探头并联连接,安装简便,并有常规防区扩充器。

(4)可划分为8个子系统,可使用最多达16个键盘控制各个子系统。并且可设置各个子系统间的关系,即可以设置某个子系统被其他子系统“登录“控制。

(5)用户可以自定义临时时间表,可设置自动布撤防时间,可自动控制继电器开关。可对使用者分组按时间限制进入系统。

(6)可由4204继电器模块提供16个继电器输出,可编程为数十种驱动方式。

(7)可使用128个密码,分7个级别控制,可分为8组。

5.3.2 6139控制键盘

英文可变字符LCD显示键盘,两行显示,带地址码。可设置显示各个防区及子系统的名称。可进行布撤防操作。报警时发时峰鸣声,并显示报警位置。

5.3.3 4190WH总线扩充器

可设置2个连续的地址码,即扩充2个防区。

5.3.4 报警软件

该报警软件具有如下功能:

(1)WINDOWS界面,多媒体工作方式,用户操作简单直观。

(2)可以附加电子地图。

(3)独创的显示板技术可以允许用户制定待警状态,可以同时打开多个“显示板”显示各种类型用户状态,一目了然。

(4)用户资料丰富,可以定义多个联系人,预警方案,各个防区的位置,名称,地图定位,用户自绘防区图等功能。

(5)报警信号按级别处理,可以设置不同级别的警情由电脑自动处理。

(6)允许用户改变各种显示/打印格式,报警信息显示方式以及内容由用户自定义。

(7)资料可以选择不同的内容进行备份与恢复,所有备份文件均可通过索引方便查阅及恢复。

5.3.5 双鉴探测器

安定宝的双鉴探测器除了使用被动红外和微波探测技术外,还采用微处理器智能分析技术,自动根据红外与微波触发的时间间隔判断警情。一般的双鉴探测器在红外与微波都被触发的情况下就会触发报警,在微波受干扰的情况下很容易误报,而安定宝的1484双鉴探测器,微波是做为对红外的确认而起作用的,只有先触发红外再触发微波信号才会输出一个报警,因此,适当通过脉冲记数调节红外灵敏度可以减少小动物引起的误报。

5.3.6 1484双鉴探头采用的技术包括:

采用DRO微波技术,提供长达20年的工作寿命。

使用带天线收发,提高微波收发灵敏度并降低整体功耗,使工作更加可靠。

采用菲涅尔镜片,有效阻止白光干扰,同时对红外信号提供较高的灵敏度。

微处理器提供人性化智能报警分析功能。微处理器不仅仅分析从两种探测技术探测来的信号波形,还对两种信号之间的时间关系进行分析,以消除低频与微波干扰引起的误报。

采用软件对信号进行分析。解决了硬件处理适用范围有限的难题,对大多数干扰信号均可作出正确判断避免误报产生。

使用电子滤波器,完全抗除日光灯对微波反射造成的干扰。可设置交流电频率,对50HZ/60HZ均可适用。

真正实现自动温度补偿。采用曲线补偿方式,

使红外灵敏度在-7°C到+65°C范围内保持不变,确保探头的可靠性。

5.3.7 269紧急按钮

平滑开关,按动时无响声:按钮隐蔽性强,不易被误按,与簧片接触式的紧急按钮相比,不会因震动而误动作,更加安全可靠。

5.3.8 脚挑开头

安装在脚下,使用时用脚挑起开头报警,隐蔽性好,不易被误按。

5.3.9 2520智能型玻璃破碎探测器

2520采用双频率分析,对玻璃破碎产生的声音和震动信号,与内存的样本信号进行比较,从而作出判断,因此防误报的能力更加可靠。安装要在正对玻璃的位置,探测距离可达8米。

5.4 多媒体触摸屏电脑控制系统

Molynx公司的多媒体触摸屏电脑控制系统,是最新型的完善的闭路电视设备,可满足各领域不同的安全需要,只需用手指便可实现各种操作。

VISAGE多媒体无需学习复杂的键盘功能,一个屏幕即可显示摄像机,报警点及平面图,通过手指操作得到实时图像和文本信息。系统可方便的编制程序,当需增加或改变摄像点时可非常方便地在软件上增加或修改。其主要特点有:

.触摸屏操作可实现所有键盘操作功能

.全中文用户友好界面

.生动的视频显示

.图像目标可放大或缩小

.可随时存储或调出现场平面图

.具有声光报警功能

5.5新一代电子巡更系统GRT7700

GRT7700电子巡更系统设备由美国VIDEX公司生产,已通过公安部产品质量监督检测中心的检测。

巡更点采用金属封装的存储芯片,安装方便,寿命长、稳定可靠;系统配置中文控制软件,功能齐全、操作方便。

系统可用于大楼、企业、医疗、邮政等一切需定时、定点巡检场所的安保管理和行政管理。

系统组成

本系统由数据采集器、数据变送器、信息钮扣及运行于WINDOWS操作系统下的中文管理软件组成。

数据采集器采用压模金属、因此十分坚固、耐用,能保证内部电子设备免受冲击或意外损伤,9V碱性电池可以保证正常使用一年无需更换,内置维护数据用锂电池正常使用可长达十年以上。采集器具有128KB内存可一次性存储5000条记录,内置时钟能准确记录每次作业时间。

数据变送器以RS232通讯接口与电脑进行串口通讯,传送速率为19200B/S。

信息钮扣内设随时产生终身不可更改的唯一通讯,并具有防水、防腐蚀功能,因此能适用于室外恶劣环境。

中文管理软件具有巡更人员、巡更点登录、随时读取数据、记录数据(包括存盘、打印、查询)、修改设置等功能。

工作流程

一个或几个巡更人员共用一个信息采集器械,每个巡更点安装一个信息钮扣,巡更人员只需携带轻便的信息采集器到各指定的巡更点,将它插到巡更点上,当指示灯亮并发出“嘀“的提示声即告操作完毕,管理人员只需在主控室通过数据变送器将信息采集器中的记录信息送到电脑中,并可查阅、打印。

第六节 对土建和环境的具体要求

土建和环境的要求为:

1.在侧装情况下,设备要安装在结构墙上。顶装时,设备需一定空间(天花与吊顶间)>1m,旁边需要检修口。

2.环境照度需达到一定水平(一般大于60LUX)。

3.管线与设备应远离其它需220交流供电的设备或线路(到少应大于30cm)。

4.需要一定的建筑空间,室内设备距地面2.5-5M,室外设备应距地面3.5-10M(不行低于3.5M)。

5.摄像机的监视范围内应避免强光直射,并且避免逆光安装。

6.监控室设置在环境噪声较小的场所。

7.监控室的使用面积应根据设备数量确定,为12-50平方米。

8.监控室的地面应光滑,平整,不起尘。门的宽度不应小于0.9M,高度不应小于2.1M.

9.监控室的室内温度应为16-30度,相对湿度40%。

第七节 施工和维护

7.1

我公司保证保安监控及防盗报警系统的安装与土建施工同步竣工。

7.2 施工组织

1) 按施工图纸检查预埋管、预留盒必须到位、畅通,管口无毛刺。

2) 按施工图纸安装各种桥架、线槽。

3) 按设计要求将所有摄像机视频电缆,所有电源电缆、控制电缆伏敷设到位,所有电线均应留有足够的安装富余量。

4) 检测线路,确保线路畅通。

5) 安装摄像机护罩支架或云台支架。

6) 主控中心的安装:在控制中心安装电源配电柜、控制机柜。

7) 单台校验摄像机、镜头、云台、录像机等设备,逐个测试各设备的状态是否良好,比如:摄像机图像是否清晰,视域是否存在盲区。

8)

单机校验矩阵主机、视频报警主机等控制室设备。

9) 条件具备后,在系统调试前安装就位云台、摄像机、镜头、护罩、解码器等。

10)

全面检查供电系统是否正常,联接整个系统。

7.3 人员培训

我公司将提供专门的与电视监控工程及技术有关的培训课程。

现场培训:

配合现场情况,安排贵方人员在系统安装、测试和验收的过程中,进行有关的技术培训,培训人数:1-2名,培训所需费用:免费。

专门培训:

按照工程进展情况,我公司将为有关人员提供专门的培训,培训内容为监控系统的使用与日常维护以及常用技术规范,具体培训时间表将由双方确定时间与地点。

7.4 工程验收

7.4.1 竣工验收的标准

按照设计要求的施工项目内容,技术质量要求及验收规范的规定,各道工序全部保质保量施工完毕,全部符合安装技术的质量要求。

公司将严格地按照列出的测试标准,在工程测试期间委派专业技术人员到工地现场进行测试。

在测试完成后,公司将提供给贵方完整的测试记录存档。

7.4.2 竣工验收的范围

按照批准的设计文件所规定的内容和施工图纸的要求全部建成,具备使用条件。

检查预埋管盒

安装桥架线槽

敷设缆线

线缆检测

就位摄像

末端设备

安装护罩

云台支架

单台校验

摄像末端设备

单台检验切换

主机、视频报警主机设备

安装控制中心

机柜、电源

就位控制

中心主机设备

测试与其它系统联动

检查整个系统供电状况

联接整个系统

提交业主验收

安保系统调试

保安监控与防盗报警系统施工流程图

主要设备清单

序号型号名称产地

视频部分

1VIS144x10144入10出矩阵主机英国Molynx

2VFKEYVJ可移动摇杆键盘英国Molynx

2SW016配置软件英国Molynx

3PCBV305文本卡英国Molynx

4PCBV330文本卡后面板英国Molynx

5PCBV306报警卡英国Molynx

6PCBV307继电器卡英国Molynx

7PCBV322报警卡/继电器卡后面板英国Molynx

8PCBV331报警输入后面板(128对)英国Molynx

2VFKEY可移动摇杆键盘英国Molynx

3ES100/C黑白摄像机台湾

4EV200/P彩色摄像机台湾

5

电梯专用半球型摄像机(52mm)台湾

6AF1088mm自动光圈镜头日本

7AF1044mm自动光圈镜头日本

8AF1212mm长焦镜头日本

9AF16-60自动光圈10倍变焦镜头日本

10MP141TS室内球机美国

11VID670室内云台英国Molynx

12WBP40云台支架英国Molynx

13RXE8C十功能解码器英国Molynx

14RXE8C24十功能解码器(24V交流输出)英国Molynx

15FS6610球机支架英国Molynx

16FS5530室内防护罩合资

17FS5525防护罩支架合资

18EF-9814CA14"彩色监示器台湾

19EF-9814BA14"黑白监示器英国Molynx

20EF-9821BA21"黑白监示器英国Molynx

21

21"收监两用机国产

22FS-216十六画面分割器日本松下

23AG-TL300长时间时滞录像机日本松下

24SYV75-5视频线国产

25RVV3x1.5电源线国产

报警系统

14140XMPT2报警主机美国

24190WH总线2区扩展器美国

3APWU100中文报警巡更软件美国

46139可编程液晶键盘美国

54400地图显示驱动器美国

6 继电器接口板订做

74100SM电脑接口模块美国

81484壁挂式双鉴探头美国

9269手动报警按钮美国

10266脚踏开关美国

112520玻璃破碎美国

12ES216警灯警号美国

13TF主机用变压器美国

144297总线延长器美国

15

备用电池美国

16 多媒体计算机

17 控制线

电子巡更

1信息采集器TP-128EXVIDEX美国

2信息变送器TPD-F00VIDEX美国

3信息芯片D3-F3/FSDALLAS美国

4中文软件GRT-7700GREAT中国

5信息芯片固定基座可选配VIDEX美国

回复