弱电技术交流论坛

 找回密码
 立即注册
查看: 4436|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

比亚迪宿舍楼空调集中监控系统简介

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2011-5-14 00:10:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
比亚迪宿舍楼空调集中监控系统简介
深圳市预略科技有限公司
一、        项目概况
深圳坪山比亚迪工厂的7栋宿舍楼,每栋有6~7层,每层约50个房间,每栋约300多个房间,各个房间安装有风机盘管空调器,项目要求对每栋宿舍楼的风机盘管空调系统进行集中监控。
二、        集中控制系统方案
1.        在每栋的一层宿舍管理处设置集中控制室,采用电脑统一控制和管理所有的空调器,监控电脑和DDC控制系统连接,可以分别设置各房间温度,分别开停各房间风机盘管空调器,并图形化动态显示空调器的起停状态。
2.        各房间的风机盘管空调器的回水管上安装电动阀,风机盘管回风口安装温度传感器,由DDC控制系统分别控制各个房间的温度,当房间温度达到设定值,自动关闭电动阀,当温度超过设定值,自动开启电动阀。
3.        在各个房间设置风机盘管三速开关,可以手动调节高中低三档风速。由于该系统设计为监控电脑统一管理所有的空调器,所以必须在监控电脑开启了该房间空调器的前提下,才能用该开关打开空调器风机,在人员离开房间的时候,应关闭空调器风机,该开关会送出一个关机信号给DDC控制系统,DDC会自动关闭风机盘管上的电动阀。
4.        按照360个房间计算,每栋楼控制点数:1080点。
三、        DDC控制程序设计
        通过编程实现每天定时开关机;
        设置周一至周日每天不同的开停时间;
        依次延时启动各个楼层的空调器,防止同时启动时的启动电流过大。
四、        监控主机上的图形监控软件
系统采用开放式现场总线MODBUS协议,特点:
        支持本地及远端的多个高性能工作站
        提供历史数据和趋势图。
        自定义的报表。
1.        监控电脑实际界面:

宿舍楼楼空调器管理界面实例
说明:每个DDC站配3个AI扩展模块,控制30台风机盘管,DDC控制柜安装在各楼层,DDC之间用屏蔽双绞线连接通讯端口。

五、        总结
本系统已经稳定运行两年多,由DDC构成的空调集中监控系统与采用带通讯的风机盘管温控器构成的集中监控系统相比,本系统网络节点数量大大减少,360个房间监控只需要12个不同地址的DDC站,而不需360个网络节点,网络可靠性大大提高,同时该系统有效的解决了房间温度设定值过低,人员离开后未能及时关机等问题,达到了良好的节能效果。