浪涌保护器安装位置的确定方法及原则 浪涌保护器是一种对各种电子设备、仪器仪表、通讯线路提供安全阀防护的装置,也是建筑防雷工程的重要元件,因此浪涌保护器的安装位置也是非常重要的。今天小编就来具体介绍一下浪涌保护器安装位置的确定方法及安装原则,希望可以帮助到大家。 浪涌保护器的级位配置,不正确的级位配置往往会造成不必要的浪费乃至浪涌保护器作用失效。 级位配置要点 配置原则:首先应在任意两个防雷区的交接处设置,然后再考虑同一防雷区中电源线路是否过长以至需在该区中再加一级。 在重要的设备电源端口设置电涌保护器。 在建筑物供电的变压器低压侧应配置低压电涌保护器。如果变压器和总配电柜距离小于20m,此电涌保护器可以和建筑物内部第一级电涌保护器合并。 低压侧电涌保护器要求作分散的多级配置。 第一级保护,在雷击区域的LPZ0与LPZ1区之间,安装在总电源进线的配电箱前。最大放电电流80KA(10/350μs),动作时间小于100ns,其主要作用是泄放直击雷的能量。 第二级保护,在雷击区域的0区与此1区之间,安装在UPS或配电箱前。最大放电电流40KA(8/20μs),动作时间小于25ns,其主要作用是限制感应过电压的电压幅值。 第三级保护,并联安装在电源终端配电箱的空气开关后,最大放电电流10KA(8/20μs),动用时间小于25ns,其主要作用与第二极保护相同。 第四级保护,主要用于保护重要设备(如服务器“主机”、程控交换机等)的电源系统,安装在重要设备的电源插座上。最大放电电流5KA(8/20μs),动用时间小于25ns,其主要作用其主要作用与第二极保护相同。 安装位置为保证防雷器依次由前到后顺序泄放,应用行波原理进行精确计算。在一般情况下,当在线路上多处安装浪涌保护器且无准确数据时,电压开关型浪涌保护器与限压型浪涌保护器之间的线路长度不宜小于10m,限压型浪涌保护器之间的线路长度不宜小于5m。 浪涌保护器又称防雷器,是一种可以对电涌进行保护的装置,适用于额定电压至380V的供电系统(或通信系统)中,具有相对相,相对地,相对中线,中线对地及其组合等保护模式。浪涌保护器应该如何安装呢? 1.总则 (1)选型依IEC61312、61643、VDE0100及GB50057-94标准进行。通过严格的分级避雷保护,使过电压降低到对设备无害的量值。 (2)电源防雷的选型严格依据使用环境的电网类型而定,如TN、TT等电网制式。 (3)B类浪涌保护器在低压配电电路中,往往作为第一级浪涌保护器安装于0-1区的交界面(如近距离专用变压器低压侧或主配电柜内),用于输电线路上由直击雷、感应雷引起的传导浪涌过电压给设备带来的危害。 (4)C类浪涌保护器往往应用于多级保护的场合,作为第二级感应雷电及开关转换过程中引起的瞬间过电压的保护。 2.特别说明 (1)为避免电源浪涌保护器因过载而引起的持续短路,郑重建议在浪涌保护器前端串接合适之保险丝(或空开)。 (2)为便于监测浪涌保护器的状态,建议在无人值守的场合选取带远程显示的过电压保护器。 3.选型指引 浪涌保护器(SPD)的选择一般有如下几步: (1)根据不同的电源制式及现场的实际情况选择UC值; (2)根据SPD的保护距离确定其安装位置; (3)安装的SPD在正常情况下不会对设备产生故障,故障情况下不会对设备产生干扰; (4)根据SPD的具体安装位置和被保护设备的电压耐受水平选择合适的SPD; (5)考虑各级SPD之间的能量配合。 浪涌保护器安装规则 1.尽可能安装在建筑物入口处。 2.应尽量靠近被保护设备。 3.SPD的连接线尽可能短和直。 4.在入口处安装一个SPD1后,第二个SPD2应靠近设备安装。 5.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类试验的SPD可用于入口处,Ⅱ、Ⅲ类试验的SPD可用于安装在靠近设备处。 6.SPD安装在雷电防护区(LPZ)的交界处。
郑州万佳防雷有限公司是河南省唯一一家生产型实体企业,具有价格优势、售后优势,欢迎各相关行业洽谈合作。 防雷咨询:杨帅 电话:13523511313 QQ:717777950 全国技术服务热线:400 071 0371 地址:河南省郑州市金水区宏明路渠东路交叉口东岸尚景A区2号楼2单元201室
|