智能建筑物管理系统(丙级)设计标准
1.系统组成结构
独立的子系统模式,不采用任何形式的系统集成,各子系统具有各自独立的网络结构和实现各自的监控功能。
  • 这些独立的子系统是:
    -楼宇设备自控系统(BAS
    -综合保安管理(SAS
    -火灾报警系统(FAS
    -广播与****接收系统(PASTV
2.各独立系统功能
  • 楼宇设备自控系统(BAS
    -风机盘管
    -板式换热器
    -送风机
    -排风机
    -汽水热交换器
    -新风空调箱
    -高压系统的监测
    -部分进线真空断路器的开关状态及故障报警
    -部分进线电流及功率因数、电压、频率的显示
    -变压器温度的监测
    -机组工作状态及故障报警
    -输出电压、电流、频率、有功功率、功率因数的显示/记录
    -外立面泛光照明的定时/实时控制
    -航空障碍灯定时/实时控制
综合保安系统(SAS
-四状态实时报警
-报警与监听跟踪
-在线监视
-报警等级设定
-多路报警
-自动定时/实时布防与撤防
-报警地图自动弹出
-报警联动
-报警信息自动记录与打印
-报警信息确认与复核
-通行门的状态显示
-非法入侵的报警
-闭路电视监制功能
-顺序切换
  • -定时切换
    -巡更路线设定
    -巡更组别设定
    -巡更站设定
    -巡更到位显示
    -巡更到位超时报警
    -巡更站与图像的联动
    -巡更状态实时记录
  • 火灾报警系统(FAS
    -火灾报警探测器
    -防排烟正压送风功能
    -消防泵控制功能
    CO2气体自动灭火功能
    -紧急广播功能
    -消防专用电话功能
    -手动报警系统功能
    -防火卷帘门联动控制
    -空调管道防火阀联动控制
    -电梯联动控制
    -保安门联动控制
  • 广播系统(PA
    -紧急广播与背景音乐采用同一套系统设备和线路
    -当发生紧急事故时(例如火灾),可根据程序指令自动切换到紧急广播工作状态
    -火灾报警时,可进行报警层与相邻上下两层的报警广播
    -提供任何事件的报警联动广播
    -手动切换的实时广播
  • ****系统(MATV
    -接收"亚卫一号""百合花""太平洋卫星"等多信号频道电视节目
    -纳入当地的电缆电视多频道电视节目
    -纳入当地开路电视信号的接收
    -纳入大厦内自办电视节目频道
    -纳入当地调频广播频道
综合布线系统(PDS
-信息点分布,25平方米一个信息点
-主杆采用大对数5类双绞线,水平方向为3类或5类双绞线