机房防雷接地的详细做法
机房防雷接地的详细做法
编辑:万佳防雷
    等电位连接
为防止地电位反击,需把所有接线应设置等电位连接防护装置。具体做法:在计算机机房静电地板下距四周墙壁30cm处,用30×3mm优质紫铜排铺设一周闭合母线排,将计算机设备的直流工作地、保护地、防雷地等以最短距离连接到铜排上与母线排形成等电位连接,母线排通过35平米多股铜芯线与安全地接。大约需紫铜20m。
    接地系统
机房的防雷接地(接地要求R≤4Ω)
按照国家有关规定,本机房需设置两套接地系统即:逻辑地和抗静电保护地。
逻辑地:接地电阻 ≤ 1Ω。
抗静电保护地 :实际接地电阻≤ 4Ω,将抗静电地板安全可靠地接入该系统,为机房静电提供一个安全的泄放通路。