稳压器的分磁环断裂

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2011-7-13 23:49:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

提高交流接触器和稳压器分磁环的寿命,是提高交流接触器机械寿命的关键之一。在新CJ系列交流接触器中,胶合固定式分磁环的结构比老系列扣攀固定式分磁环的结构使用寿命长。分磁环断裂的主要原因是分磁环固定得不够牢固。因而在平常维修时将两边的扣攀作为俭修项目之一,使其牢固地扣住分磁环。另外千古合设备大修,将原固定在动铁心上的分磁环改装在静铁心上,但分磁环槽的部位应与原来动铁心的槽口相对称。
    合闸线圈烧坏
    主要有两个方面:(1)静铁心与动铁心相互间偏移过大,使动铁心工作时打在合闸线圈上(内圈边),将线圈烧坏。调格动、静铁心即可解决。(2)合闸线圈两边压板未玉紧,或虽压紧由于操作频繁加上机械振动,压板个易压亿合闸线圈,使动铁心不能很好地接触静铁心,而使合闸线圈烧坏或摩擦合闸线圈,使线圈温度上升,烧坏线圈。这时,稳压器除调整压板压紧线圈,必须在合闸线圈的内圈垫上青壳纸或弹世纸,在压?未压前就能使合闸线圈上下、左右鄙不能移动,再压上比板就更不会移动。