总线防盗报警主机探头一般可分为总线制和非总线制两种。总线制报警探头应该配置相应的总线制报警主机或报警控制器,一般运用在大型防盗报警系统中,它们的设计原理以及接入方法,在此就不详细阐述了。
    常用的非总线制报警探头的输出是继电器的干触点输出,一般分为常开和常闭两种,有的可以自己调节改变。所谓常开,就是两根信号线之间平常开路,相当于断开,电阻为无穷大,报警发生时,两根信号线之间变为短路,相当于短接,电阻为零;所谓常闭,则刚好反过来,就是平常短路,电阻为零,报警时开路,电阻为无穷大。
    在实际应用中,报警探头的输出应该与报警控制主机或报警控制器的输入端相连接。我们最容易想到的方法是如图1所示的直接接入方法,只要在报警接收端能区分电阻为零和电阻无穷大两种状态就可以了,对于常开或常闭两种类型的报警探头,也只是状态掉换一下,简单设置就能区分,而且布线简单方便。
    但是,报警探头的直接接入方法有一个致命的缺陷,就是这种方法不能对信号的传输线路进行保护。从图1可以看到,假设连接的是常开型的报警探头,报警接收端认为电阻无穷大为正常状态,电阻为零视为报警,此时如果两条传输线路中的任一条出现断路情况,导致的后果将是报警接收端无法接收到报警信号,而且接收端并不知道发生了故障情况;假设连接的是常闭型的报警探头,情况也不会好到哪里去,此时如果两条传输线路发生短路情况,同样会使接收端无法接收报警信号且并不知道发生了故障情况。
    作为总线报警主机系统,自我故障诊断和防破坏功能是很重要的。为了能达到这个目的,专业的报警主机或报警控制器都采用接入匹配电阻的方法来连接报警探头。常开型报警探头与常闭型报警探头的接入方法是不一样的。
    其实无论报警主机还是报警控制器,都是通过测量输入端与地之间的电阻值来检测是否报警的。当报警输入端与地之间的电阻等于R时,判断该路报警探头处于正常状态,否则(大于或小于R时)都认为报警探头处于报警状态。基于这一点,我们也就能很好地理解图2和图3两种接入方法了。我们来看看图2和图3中的信号传输线路,无论它们发生短路或断路的情况,都会使报警主机的报警输入端与地之间的电阻发生变化(变为零或无穷大),报警接收端马上就会报警。至于如何区分是报警探头引起的报警,还是线路故障引起的报警,那当然只有保安人员去现场看看才知道。值得强调的是,在工程中我们一定要把匹配电阻接到报警探头这一端,否则如果接到报警主机或报警控制器这端,系统还是可以正常运转的,但已经失去了对线路的保护作用。
    综上所述,对于非总线制的报警主机或报警控制器,都应该采用接入匹配电阻的方法来连接报警探头,这种接入方法能够保护传输线路、防止破坏。严格来说,不采用匹配电阻而直接接入报警探头的报警主机或报警控制器是不能起到报警作用的,因为它们连最起码的保护措施都不具备,建议大家不要选用。不同产品选择的匹配电阻的大小可能不一样,有的选择2.2K,有的选择5.1K,有的选择10K等等