系统布线非常重要,它的好坏直接影响到通话质量,若串入高压电,甚至威胁到机器以及人身安全。


  1)不要将电话线与交流电源、电脑、电报机等连线并行布设,如果靠近这些线应做屏蔽;


  2)避免PBX与电脑等其它办公设备共用同一电源插座,可能会产生噪声干扰;


  3)布线时应先将系统电源关闭,布完线再打开,布错线可能会导致系统不能正常工作;


  4)PBX主机到分机线的最大距离:普通话机/约1500m;专用话机/约360m;此参数与所用电缆的粗细有关仅供参考,


  机房环境要求


  1)避免安装在阳光直射、太冷太热或潮湿的地方(温度范围:0℃~40℃,湿度范围:60%以下);


  2)避免安装在经常振动、灰尘多或会接触水、油的地方;


  3)避免接近高频机器或电子焊接器及收音机或手机天线(包括短波);


  4)提供弱电专用地线系统,对地阻抗必须≤3欧姆


  5)北方城市尽量安装防静电地板


  PBX安装要求


  1)交换机周围空间不要太拥挤,以利于散热;


  2)交换机一般应放于配线架的左侧。


  配线架安放及其防雷措施


  1)建议无论何种机型,都使用配线架,并用跳线方式连线,这样便于维护。


  2)配线架一般应放置于交换机的右侧,因为所有电缆线的出口都在交换机的右侧。


  3)配线架上若有某一排连接有室外架空的电缆线,则必须安装避雷子。


  4)配线必须与主机一块接地,否则,即使安装避雷子也等于白装,因为它对地并没有形成回路。


  机房建设步骤


  1)实地勘察


  2)与客户交流并提供意见


  3)制定机房规划


  4)与客户交流修改并确认


  5)开始实施


  6)出具机房验收报告


  7)提供正确线路配线资料


  8)与客户共同确认
回复