弱电技术交流论坛

标题: 问个问题 高手进 [打印本页]

作者: 刘成    时间: 2011-5-13 00:11
标题: 问个问题 高手进
广播线 烟感线 温感线 这些线可不可以敷设在一起
就是走一根线管 或者同一个桥架里相邻小于50mm
有没有相关的规范要求?
作者: 刘成    时间: 2011-5-13 00:20
另外跟手报也可以敷设在一起么?
设计要求里有一个线是 屏蔽的 具体是哪个我忘记了
作者: RDJS    时间: 2011-5-13 00:29
一般没问题,但最好是把广播分开,广播大都是70V或110V,而烟感和温感一般不超36V,分开会好些
作者: 刘成    时间: 2011-5-13 00:30
RDJS 发表于 2011-5-13 00:29
一般没问题,但最好是把广播分开,广播大都是70V或110V,而烟感和温感一般不超36V,分开会好些

信号线要求是屏蔽的 可以在一起敷设么?
作者: RDJS    时间: 2011-5-13 00:40
上面说的不清楚,是线本身有屏蔽还是另加屏蔽。信号线大都本身含有屏蔽,除非不是专业线,如果是专业线本身没有加屏蔽,你也不用加,制作线材的比我们考虑问题和经历的工程得到反馈信息要比我们多。如果他要求屏蔽,不论哪一种,在成本控制范围内的能再单独加个屏蔽管更好,加后放一起没问题,注意线路屏蔽地线做好,一般不会有问题。
作者: 刘成    时间: 2011-5-24 22:40
RDJS 发表于 2011-5-13 00:40
上面说的不清楚,是线本身有屏蔽还是另加屏蔽。信号线大都本身含有屏蔽,除非不是专业线,如果是专业线本身 ...

好的 谢谢老师指点




欢迎光临 弱电技术交流论坛 (http://bbs.rdjs.cn/) Powered by Discuz! X3.2