弱电技术交流论坛

标题: 关于建筑物防雷检测相关问题 [打印本页]

作者: wanjia1234    时间: 2017-2-22 14:48
标题: 关于建筑物防雷检测相关问题
关于建筑物防雷检测相关问题


编辑:万佳防雷   负责人:杨帅

防雷检测是社会安全生产内容之一,确定一个建筑物防雷装置是否合格,很大程度上取决于所用检测方法的正确性和检测数据的可靠性。

防雷检测应定期由有资质的专业防雷检测机构检测防雷装置,评估防雷装置是否符合国家规范要求,应每年检测一次,比如:学校、医院、宾馆、办公楼、高层建筑、智能建筑等,易燃易爆场所等危险化学品场所应每半年检测一次。 2.单位应设防御雷电灾害责任人,负责防雷装置日常维护和报检工作,雷雨季节,防雷应定期或不定期检查安装在配电系统及电话程控交换机、计算机网络、闭路监控等强弱电的电涌保护器运行情况,发现损坏时应及时更换。 3.在信息系统建设过程中,应提前或同步进行防雷系统的建设。 4.应采用质量和技术均符合国家标准的防雷设备、器件、器材,避免使用非标准和无检测合格证的产品和器材。



防雷检测一般需要提供下面一些资料:
1、建筑总平面图
2、电气总说明
3、电气总平面图及分图
4、隐蔽工程图
5、防雷装置施工图设计说明书、施工图设计图纸及相关资料
6、设计中所采用的防雷产品相关资料


防雷检测应注意问题
1、现场检测工作至少应有两名以上持证检测员参加,其中一名负责检查观感质量、检测点取样及测点平面示意图绘制的检测人员称取样员;另一名负责操作检测仪器进行电阻测试的检测人员称测试员。2、检测应按单位工程进行检测、记录并出具检测报告。检测是对建筑物、设施应安装的防雷装置所进行的全面检测。不能只检测外部防雷装置或措施,而忽视对内部防雷的检测,也不能只注重测量项目的测量而忽视对检查项目的检查。3、检测机构应根据检测对象正确引用相应的国家标准、行业标准和地方标准,引用前要经有效性确认,确保所引用的标准为最新有效版本。4、现场环境条件应能保证正常检测,应在非雨天和土壤未冻结时检测表层土壤电阻率和接地电阻值。5、检测现成应具备保障检测人员和设备安全的防护措施,攀高危险作业应遵守攀高作业安全守则;检测仪表、工具等不能放置在高处易坠落位置,防止坠落伤人和损坏仪表、工具。6、在检测配电房、配电柜的防雷装置时,应在受检单位电工或有关管理人员导引下进行,应着绝缘鞋、绝缘手套、使用绝缘垫,以防电击事故。7、在测量过程中由于杂散电流、高频干扰等因素,使接地电阻表出现读数不稳定时,可将e极连线改成屏蔽线或选用能够改变测试频率、采用具有选频放大器或窄带滤波器的接地电阻表检测,以提高其抗干扰的能力。也可待干扰因素消除后再择时进行。8、在检测易燃易爆危化品场所(环境)的防雷装置时,应严格遵守被检测单位安全制度和安全操作规程,并应在受检单位管理人员的导引下进行,必要时可要求受检单位暂时关闭危险品流通管道阀门。


总之,建筑物防雷现场检测技术是每个防雷技术人员必须熟悉的业务知识,只有深刻掌握,才能更好的实施规范化操作,促使我们检测工作的开展日趋成熟。



郑州万佳防雷有限公司
联系人:杨帅   0371-69103257/13523511313
全国技术服务热线:400 07 10371
网址:http://www.spd0371.com





欢迎光临 弱电技术交流论坛 (http://bbs.rdjs.cn/) Powered by Discuz! X3.2