一 概述:
随着计算机及配电设备在机房、集成电网系统的大量推广应用,由雷害造成的设备事故不断增加,对智能建筑内安装的大量通信网络设备和智能化设备来说,雷电现象造成的瞬间过电压是一个主要的威胁。由于各种工业活动也会在通信网络中产生浪涌过电压电流,它们都有可能对网络设备造成毁灭性的破坏。
   改善电磁兼容环境条件,包含屏蔽、等电位设置以及合理布线;分区分级设置防雷保安器;良好接地措施。
郑州万佳防雷有限公司经过多年雷电防护的研究,研制完成WJA-G型立式三级电源防雷柜(集成防雷柜)。该防雷柜有如下特点:
1:立式三级电源防雷柜,采用自主研制的WJA系列防雷器直接接到机房主配电柜入线端即可实现三级防雷,实现T1T2T3防雷装置一体化,达到了最佳的防护效果;
2:采用可开柜门设计,实现直观的肉眼观测和实际测试;
3:入户线路与浪涌保护器插接端子采用了屏蔽隔离,互不干扰。
4:该柜的进线和出线采用不同的线槽,减小了二次电磁污染;
5:该柜采用工业级端子,可连接16mm2导线,接点面积大,通流能力可大于200kA8/20μs波形)、50KA10/350μs波形)
6:该柜采用的信号防雷模块具有故障显示、冲击和过流脱口装置、防错插鉴别销等功能。
7:集成式,免除检测分线的干扰。
8:体积大,与机房设备相协调。
8:该柜可根据客户要求进行配置和生产,但最多140路。
.立式三级电源防雷柜结构
2.1 外形
1) 机柜外形:见附图
2) 外形尺寸:见附图
2.2 防雷柜的内部结构
包括柜体和防雷供电电路,防雷供电电路包括:防雷电路、指示设备和输出单元,其中防雷电路的输入端与电源系统相连接,防雷电路的输出端与输出单元相连接,用于消除对由电源系统进入的雷击浪涌电压;防雷电路内包 括依次相连接的第一级泄放单元、第二级阻流单元和第三级钳位单元;指示设备与防雷电路相连接,用于将所述防雷电路内每路各相电流、电压进行显示;输出单元的输出端与待保护设备相连接,用于向待保护设备进行供电。该防雷配电柜,利用设置在柜体内的防雷供电通路,将由电源系统进入的雷击浪涌电压进行三 级消除,进而可以避免雷击浪涌电压由电源系统对待保护设备造成损坏。
1) 电缆引入
电缆引入在最下方,每排可引接220V电缆6根,380V电缆2根,前后排最大可共引接140路电缆。
2) 总地线汇流排
40×4镀锡紫铜排和M6×45铜罗拴组成,用来连接机柜内和引入机柜的所有地线。紫铜排分为两段,通过地线断接卡连接。
3) 电源配线组合
上面安装断路器(或熔断器)报警单元设备;地线断接卡;部分分线端子。
4) 最多可安140个防雷分线组合
防雷柜组合包括空气开关(可选配SPD断路保护器)、防雷器、国际标准35mm导轨、退耦器、保险单元、计数器、汇流排、引出线等。
5):防雷器与单元板接地
每个单元板后面都装有绝缘的地线汇流排,机柜后面的左侧设有一条纵向的绝缘汇流排,将各组合的汇流排连接起来,下端经地线断接卡与总汇流排连接。
浪涌保护器
每路防护器件都有劣化显示和自动脱离电路(见模块顶部的显示窗口,正常时各窗口为绿色,裂化时变红色),劣化显示装置显示。