一、产品特点:2 WJA系列产品适用于移动通信基站、微波通信局/站、电信机房、工业厂矿、民航、金融、证券等电源系统,如各种配电站、配电房、配电柜、交直流配电屏、开关箱以及其它各种重要且易遭受雷击的设备。 2 本产品属于单相并联型电源电涌保护器(简称SPD),外型美观,安装接线方便,维护简单,能在较恶劣环境下长期稳定工作。SPD能有效防止雷击或工业噪声等因素产生的感应过电压、过电流现象和其它瞬间浪涌电压对系统或设备造成永久性损坏或瞬间中断等危害。 2 本产品适用防雷区域:LPZ0与LPZ1区交界处(B级)电源线路(380V)的雷电浪涌防护。 2 具有工作指示、模块劣化指示等功能,绿色(正常),红色(失效)。 2 模块化设计,密封性好,安装接线方便。 2 采用温控断路技术,内置过流保护电路,彻底避免火险。 2 通流量大、漏电流小、响应时间快,特别适用于恶劣的雷电环境。 二、技术参数:
三、安装应用: 2 SPD应用于主配电系统220V第一级雷电防护,并联安装在建筑物总配电柜或配电箱的电源进线端,配35mm电气导轨,可采用凯文连接方式。安装前必须切断电源,严禁带电操作。 2 安装时请根据安装示意图连接,其中L1、L2、L3为火线,N为零线,PE为地线,切勿错接。安装完成后,合上自动断路器开关,检查工作状态是否正常。 2 防雷模块在使用期间,应定期检测并查看故障显示窗口状态,当故障显示窗口呈红色或遥信端子输出报警信号时,表示防雷模块出现故障,应及时维修或更换。 2 适于室内运行,如安装在室外时,必须加装防水外壳。 2 所有接线必须牢固及可靠电气联接。SPD连接线:BVR≥10mm2,接地线:BVR≥16mm2,其引线长度应小于1m且越短越好。 2 防雷接地应符合防雷规范要求,接地线尽可能粗短且接地电阻应小于10Ω。 更多防雷产品,登录郑州万佳防雷有限公司官方网站:http://www.hnwjfl.com/ |