三相电源防雷箱 /河南电源防雷器/南阳防雷公司
三相电源防雷箱 /河南电源防雷器/南阳防雷公司
一、产品特点:
2 本产品属于三相并联型SPD,当过电压、过电流侵入SPD回路时SPD内的泄放电路使过电压、过电流得到有效抑制和泄放,使各线路间的电位差基本保持不变,雷击后自动恢复到正常状态,并指示SPD的好坏,在无浪涌的情况下防雷箱系开路状态。
2 适用防雷区域:LPZ0与LPZ1区交界处(B级)电源线路的雷电浪涌防护。
2 适用于380V总配电柜或分配电箱电源进线端,特别适用于恶劣的雷电环境。
2 通流量大、残压低,响应时间快。
2 采用温控断路技术,内置过流保护电路,彻底避免火险。
2 核心器件均选用国际名牌产品,可靠性高。
2 具有工作指示、故障指示等功能。
2 适用于动力配电柜、设备用电配电柜、通信机房、移动基站及UPS等电源防雷保护。
二、技术参数:
产品型号
WJAF3-100KA
WJAF3-80KA
保护级别
B级
B级
工作电压Un(V)
380V
380V
标称放电电流In(KA)
50KA(8/20μs)
40KA(8/20μs)
最大放电电流Imax(KA)
100KA(8/20μs)
80KA(8/20μs)
电压保护水平Up(V)
≤2000V
≤1800V
最大持续运行电压Uc(V)
385V
385V
响应时间(ns)
<20ns
<20ns
漏电流(μA)
≤20μA
≤20μA
保护模式
L-PE/N-PE
工作环境
温度:-40℃—+80℃,相对湿度<95%
外壳材料
铁质箱体 符合UL94V-0
箱体防护等级
IP20
外形尺寸
290*185*100mm
三、安装应用:
2 SPD应用于主配电系统380V电源第一级雷电防护,并联安装在建筑物总配电柜或配电箱的电源进线端,可采用凯文连接方式。安装前必须切断电源,严禁带电操作。防雷箱可悬挂在墙上或水平位置。
2 安装时请根据安装示意图连接,其中L1、L2、L3为火线,N为零线,PE为地线,切勿错接。安装完成后,合上自动断路器开关,检查工作状态是否正常。
2 防雷箱使用期间,应定期检测并查看指示灯工作状态:指示灯呈绿色,防雷箱正常工作,指示灯呈红色,防雷箱出现故障,应及时维修或更换。
2 产品适用于TT、TN-S、TN-C、IT等供电系统。
2 所有接线必须牢固及可靠电气联接。SPD连接线:BVR≥16 mm2, 接地线:BVR≥25 mm2
2 防雷接地应符合防雷规范要求,接地线尽可能粗短且接地电阻应小于10Ω。
公司地址:郑州市金水区三全路与渠东路交叉口东岸尚景2号楼
网址:http://www.spd0371.com/
联系人:杨经理
销售热线:400 071 0371