wanjia1234 发表于 2016-5-18 17:04:52

机房防雷接地的详细做法

机房防雷接地的详细做法机房防雷接地的详细做法编辑:万佳防雷    等电位连接 为防止地电位反击,需把所有接线应设置等电位连接防护装置。具体做法:在计算机机房静电地板下距四周墙壁30cm处,用30×3mm优质紫铜排铺设一周闭合母线排,将计算机设备的直流工作地、保护地、防雷地等以最短距离连接到铜排上与母线排形成等电位连接,母线排通过35平米多股铜芯线与安全地接。大约需紫铜20m。     接地系统机房的防雷接地(接地要求R≤4Ω)按照国家有关规定,本机房需设置两套接地系统即:逻辑地和抗静电保护地。逻辑地:接地电阻 ≤ 1Ω。抗静电保护地 :实际接地电阻≤ 4Ω,将抗静电地板安全可靠地接入该系统,为机房静电提供一个安全的泄放通路。 防雷工程咨询:杨帅    电话:13523511313 全国技术服务热线:400 071 0371 郑州万佳防雷有限公司:http://www.spd0371.com/
页: [1]
查看完整版本: 机房防雷接地的详细做法