影院弱电设备安装规范
一、 监控摄像机l 监控摄像头及其配套装置安装应牢固,运转应灵活。l 枪式摄像机尾部出线要适当,并捆扎整齐,保持美观。l 在过道安装的摄像机应在同一直线上。l 由于影院灯光密集,摄像机安装应与灯具保持适当距离。l TMS监控安装于厅内放映孔上方,保证能照全荧幕。l 拾音器安装在TMS监控附近。l BNC头采用焊接,且防止虚焊。l 监控摄像头应根据具体装修情况,选择枪机或半球机。l 监控的具体安装位置应根据现场适当调整,保证出入口及售票售卖区域无死角。l 由于现场交叉作业频繁,工程进度较快,应注意做好成品保护,避免破坏丢失。 一、 背景音乐l 背景音乐喇叭开孔应与喇叭大小吻合,开孔位置应避开龙骨,以免影响安装。l 喇叭应贴紧吊顶装饰面,安装牢靠。l 喇叭在公共区域应分布合理。l 在过道安装的喇叭应在同一直线上。l 查票口应预留麦克风线。l 背景音乐应分区设置音量调节开关。二、 底盒与面板l 底盒应安装方正牢固,按相关规范统一高度。l 底盒与JDG管套接牢固,无锋利面,防止对线缆产生切割。l 面板应安装方正、牢靠、美观。l 面板应用标签做好线路标识,方便维护与故障检查。三、 电话与网络模块l 模块应打线牢靠,无松动或接触不良。l 电话与网络模块打线完成后,需做全面测试,保证信号通畅稳定。l 所在模块打线顺序应统一,方便管理维护。l 配线架应做明确标示。四、 机柜l 机柜应根据机房布局,布置于合适位置。l 机柜距墙面距离保持50cm左右,方便线路与设备维护。l 机柜内设备应保持适当间距,便于散热。l 重的设备安装在机柜下部,轻的设备安装在机柜上部。l 设备应统一安装在机柜层板上。五、 电视机l 售票与售卖处电视机应通过整体吊架安装,并满足承重要求。l 整体造型的电视机安装应根据现场环境,与装修及设计方协调配合。l 电视机的安装高度应便于顾客观看发布的信号。l 电视机前方不能有强照明灯光,以免影响视觉效果。l 成排安装的电视机应方正齐平。l 电视机安装应考虑视频控制器的安装位置与安装方式,以及后期维护的便捷性。l 壁装电视支架应固定在实墙上,如果为轻钢龙骨墙,则应做加固处理。六、 视频控制器l 视频控制器应安装在电视机后面,并有足够的维护空间。l 视频控制器的所有进线与出线需用扎带整理,以免松动。l 视频控制器、交换机、视频发布电脑宜组成独立网络,避免与其他系统相互影响。l 视频发布系统安装调试技术员应熟练掌握相关技术,并具备对运营方人员进行培训的能力。l 视频发布系统安装调试完毕后,应进行2个工作日的稳定性测试,以保证系统稳定工作。七、 门禁系统l 门禁锁采用高质量磁力锁,降低故障率。l 门禁接线应牢靠规范,防止接触不良或短路。l 所有门禁应采用独立回路24小时供电,避免与大功率设备共用供电回路。l 门禁刷卡主机安装高度为1.2米,门禁电源箱于吊顶内暗装,并开检修孔。l 门禁布线应配合装修,穿管暗铺。八、 LEDl 单色LED屏应安装于影厅入口上方,一般采用壁挂安装。l 单色LED屏的尺寸应与影厅入口大小匹配。l 安装前应与装修沟通配合,保证安装方正美观。l 双色LED屏需6平方强电单独供电。九、 机房与设备l 弱电机房位置的选择应保证离最远终端布线长度不超过90米。l 机房环境:机房装修需用防火材料,机房内须有消防灭火设备,墙面最好为水泥实墙,不能用类似大型板等夹板墙。l 具备空调给排风系统、保证机房温度在零下五度到三十度之间。l 地面需做静电地板,高度为15到20cm。l 机房走线:桥架进线后全部走静电地板下,从机柜下直接穿出。l 机房留线应足够长。l 所有线缆需通过理线架与配线架上设备,线缆应整齐美观。l 除计算机外,所有设备应统一安装在机柜中。l 监控采用集中供电,监控电源统一安装在配电箱中。l 开关电源箱一般采用壁挂方式,安装在弱电机房内方便维护的位置,距地面高度1.4米。